baihongliang002VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
简介--此安装图为测量低压蒸汽仪表高于取压点的安装方式。个人认为,此安装图不合理。图中冷凝罐的连接方式比较独特,不知道这样的连接方式,冷凝罐还会起到作用吗?红线部分是本人修改的,请提出您宝贵的意见。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2017-10-29 22:21:59



上一篇:流量计选型 贸易结算
下一篇:仪表调节阀问题

hookup01B.pdf

682.66 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【50  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]  

.

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xh8618 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 baihongliang002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--这个主要看变送器的安装位置,如果装在高点上都不会很好,-登录查看全文

 

发表于 2017-10-30 08:24:30

点评

变送器是高于取压点安装。  详情 回复 发表于 2017-10-30 11:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--haichuan1230 发表于 2017-10-30 08:24 这个主要看变送器的安装位置,如果装在高点上都不会很好, 变送器是高于取压点安装。-登录查看全文

 

发表于 2017-10-30 11:13:08

回复

使用道具 举报

4
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--贴出图片来,方便大家参与。-登录查看全文

 

发表于 2017-10-30 11:22:12

回复

使用道具 举报

简介--如果是蒸汽的话,变送器位置要低于管道,且冷凝罐低于管道,这样冷凝才好,不然后期冷凝罐里面的水很容易受温度影响,造成冷凝水高度不一,使测量不准 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-10-30 11:26:28

点评

变送器低于取压点安装由于现场条件限制,无法实现。所以采用高于取压点的安装方式。关键是冷凝罐的连接方式,我感觉不合理啊。  详情 回复 发表于 2017-10-30 14:34

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
yuchenchf + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--xh8618 发表于 2017-10-30 11:26 如果是蒸汽的话,变送器位置要低于管道,且冷凝罐低于管道,这样冷凝才好,不然后期冷凝罐里面的水很容易受 ... 变送器低于取压点安装由于现场条件限制,无法实现。所以采用高于取压 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-10-30 14:34:59

回复

使用道具 举报

简介--baihongliang002 发表于 2017-10-30 14:34 变送器低于取压点安装由于现场条件限制,无法实现。所以采用高于取压点的安装方式。关键是冷凝罐的连接方 ... 我也倾向于你的改造方案,更接近国内常用方案,比较踏实。 由 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-10-30 21:00:59

点评

我也是第一次见到冷凝罐采取这种连接方式。只使用一个口达到介质的进出。 你说的原图可以使用,我觉得投用后,冷凝罐里的水不就通过三通流回管道了吗?  详情 回复 发表于 2017-11-2 21:36

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
yuchenchf + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

8
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--匆匆的过客 发表于 2017-10-30 21:00 我也倾向于你的改造方案,更接近国内常用方案,比较踏实。 由于投表前冷凝器要灌满水,原图连接使用应该 ... 我也是第一次见到冷凝罐采取这种连接方式。只使用一个口达到介质的 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-11-2 21:36:27

回复

使用道具 举报

简介--baihongliang002 发表于 2017-11-2 21:36 我也是第一次见到冷凝罐采取这种连接方式。只使用一个口达到介质的进出。 你说的原图可以使用,我觉得投 ... 我是这样想的:开表前,冷凝器和管道(包括变送器引压管)里灌 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-11-2 21:45:51

点评

是的,照你这么分析。应该也能用。图中应该在三通连接到变送器的管子上标明坡度。  详情 回复 发表于 2017-11-3 11:26
回复

使用道具 举报

10
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--匆匆的过客 发表于 2017-11-2 21:45 我是这样想的:开表前,冷凝器和管道(包括变送器引压管)里灌满水,开阀后,冷凝器和垂直管道里的水回流 ... 是的,照你这么分析。应该也能用。图中应该在三通连接到变送器的管 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-11-3 11:26:34

回复

使用道具 举报

11
李一凡VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【维修工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--我也没看过这么安装冷凝罐的-登录查看全文

 

发表于 2017-11-9 15:28:31

回复

使用道具 举报

12
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--我觉得不需要改啊。投表前关闭根部阀,直接灌满就行了,然后再开根部阀。-登录查看全文

 

发表于 2017-11-10 11:06:32

回复

使用道具 举报

13
小仓仓VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--原图没有问题呀!-登录查看全文

 

发表于 2017-11-11 22:02:08

回复

使用道具 举报

14
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--小仓仓 发表于 2017-11-11 22:02 原图没有问题呀! 按照原图的连接的话,冷凝罐里的冷凝液不是流回管道了吗?-登录查看全文

 

发表于 2017-11-13 15:41:03

回复

使用道具 举报

简介--本帖最后由 zqwqiwu123 于 2017-11-13 16:48 编辑 看了大家的讨论,比较杂,应该指正的是: 1.测量蒸汽差压变送器(带隔离液罐)时,变送器尽可能高于取压点。 2.取压管的取压位置应向上有倾斜,以保证凝液回流到 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-11-13 16:45:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shyg0813 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220288 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197