[求助] 变频器输出电流信号到DCS怎么样组态

[复制链接]
5.4K |6
lc454938873VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
变频器输出电流信号到DCS怎么样组态    组态上的量程到底 是设为电机的额定电流还是 要设成瞬时电流

 

发表于 2017-10-10 21:37:34

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lc454938873 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
4-20MA,量程设为额定电流。

 

发表于 2017-10-11 05:43:59

回复

使用道具 举报

haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
按额定电流做,再放大点就行。

 

发表于 2017-10-11 07:52:09

回复

使用道具 举报

这个很好理解,你可以把变频器理解成一个变送器,只要DCS里设的量程与变频器设的一致就可以了

 

发表于 2017-10-11 08:08:24

回复

使用道具 举报

我同意楼上的观点,量程就是量程,对应变频器里的额定电流

 

发表于 2017-10-11 09:40:51

回复

使用道具 举报

lc454938873楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
已经解决了 ,谢谢各位大神, 我是这样做的电机的额定电流是160A   变频器可以放大输出到1.75倍 我设到0 -280A  

 

发表于 2017-10-12 18:58:02

回复

使用道具 举报

你说把变频器当成变送器你就理 了

 

发表于 2017-10-16 08:10:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.049689 second(s), 60 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197