[求助] ABB压力变送器跳变问题求助

[复制链接]
3.6K |2
clearainccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现场使用的压力变送器大多为ABB 266HSH系列,从投用到现在出现过很多次跳变了,请问有什么好的解决办法么。信号传输就是用的4-20mA 24VDC,没有用HART和现场总线等功能,PCS控制系统使用的Honeywell PKS R410,关断和火气系统使用的Honeywell Safety Manager系统,均出现过跳变的情况。


 

发表于 2017-10-3 09:42:12

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 clearaincc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

问:"ABB 266HSH系列,从投用到现在出现过很多次跳变了,请问有什么好的解决办法么"




猪答:
1、好办法有呀 —— 你把ABB拆喽,砸碎他狗头,拍个照片发上来,,哥再告诉你好方法,不迟哈 。。。

2、什么量程的表?,什么压力类型?,测啥介质?
   问医求药呢,
   小兄弟你得先交代清症状呀
   
   

 

发表于 2017-10-3 14:18:21

回复

使用道具 举报

lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以看看屏蔽地和工作地是不是都接好了。另外仪表电缆是不是没有穿管或者桥架,有没有全程封闭。

 

发表于 2017-10-5 11:21:36

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.103337 second(s), 55 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197