[求助] 求助储罐四值联锁报警与液位计配置的关系

[复制链接]
7.6K |31
阅读字号:
chemengineeringVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
   请问,如何理解图片中划红线5.4.5的这段话?(摘自SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范)
   为了满足该条款,储罐的液位计该如何设置/配置?
   1.采用三个液位计,高高液位*1,低低液位*1,连续液位(含高、低液位)*1;
   2.采用两个液位计,高高液位*1,低低液位、连续液位(含高、低液位)*1;
   3.采用两个液位计,低低液位*1,高高液位、连续液位(含高、低液位)*1;
   规范中该条款将液位计分开设置的初衷和目的是什么?怎样考虑的?
   先谢谢各位了!

 

发表于 2017-9-7 12:43:08

2017-09-07_120629.webp

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
青涩年华 + 6 发起议题
天蓬元帅 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 chemengineering 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

回帖奖励 +6 财富值财富

感觉让仪表专业的人瞄一眼比较好

 

发表于 2017-9-7 13:47:04

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
543323944 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +6 财富值财富

这个问题有点深。。。。。

 

发表于 2017-9-7 14:48:17

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
543323944 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +6 财富值财富

本帖最后由 arpcd 于 2017-9-7 17:47 编辑

罐区干得少吧?

很简单的仪表设计,你选一台液位计(正常操作),外加两个高高、低低液位开关即可,液位开关便宜且可靠,到了设定值就自动报警了。。。仪表的兄弟们都不用你说,人家自己知道。。。

至于单独设置,是为了可靠而已,没什么深奥的,规范后面附带的条文说明也写得很清楚,高高联锁进料阀,就是为了防止满溢,为了安全,为了可靠而已。。(规范里写了,液位计和液位开关你都可以选,你为啥非要选昂贵的液位计呢?)


当然,除非业主是不差钱的金主,你选液位计也可以哦

 

发表于 2017-9-7 17:46:19

评分

参与人数 6财富 +38 收起 理由
znj1989327 + 5 深入讨论
达里加 + 5 同意你的观点
wran + 5 同意你的观点
zpg + 5 同意你的观点
天蓬元帅 + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
大概查了下价格差,液位开关,1.5~2万一套,而液位计+变送器的组合,大致要4.5~6万左右一套,差不多液位计是液位开关的3倍左右的成套价哦。。。干设计经济指标也很重要哦。

 

发表于 2017-9-7 19:33:35

评分

参与人数 5财富 +22 收起 理由
znj1989327 + 5 深入讨论
wran + 5 同意你的观点
zpg + 5 热心助人
青涩年华 + 3 积极参与
543323944 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chemengineering楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
天蓬元帅 发表于 2017-9-7 13:47
感觉让仪表专业的人瞄一眼比较好

谢谢你的回复!
仪表专业确实能够提供一些建议和思路的。

 

发表于 2017-9-8 11:27:06

回复

使用道具 举报

chemengineering楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tuzi1q 发表于 2017-9-7 14:48
这个问题有点深。。。。。

谢谢你的回复!
规范条件说得不够详细、严谨,存在不同的理解方式。

 

发表于 2017-9-8 11:39:33

回复

使用道具 举报

chemengineering楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
arpcd 发表于 2017-9-7 19:33
大概查了下价格差,液位开关,1.5~2万一套,而液位计+变送器的组合,大致要4.5~6万左右一套,差不多液位计 ...

谢谢您的回复!
设计过程确实要考虑在满足安全、工艺、操作要求下的经济、节约。

 

发表于 2017-9-8 11:43:15

回复

使用道具 举报

chemengineering楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
arpcd 发表于 2017-9-7 17:46
罐区干得少吧?

很简单的仪表设计,你选一台液位计(正常操作),外加两个高高、低低液位开关即可,液位 ...

谢谢您的回复!
确实如您所说,为了安全、可靠,选择高高、低低分别设置液位开关或液位计专门用于联锁和报警,而另选一个包含高、低液位的连续测量液位计的三液位仪表的方案是最好的,但是有些业主想尽可能节省,希望采用少用一个液位仪表,如我说的2和3方案,不知道是否满足规范要求?

 

发表于 2017-9-8 11:52:32

点评

方案2与3,是典型的不遵守规范,但5.4.3这一条并非强条,注意其用词是"应采用",而不是“必须采用”,也就是说是正常情况下均应如此,你要非强硬不遵守规范拿你也没办法,法院也没办法,毕竟不是“必须采用”的强条  详情 回复 发表于 2017-9-8 15:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
znj1989327 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
chemengineering 发表于 2017-9-8 11:52
谢谢您的回复!
确实如您所说,为了安全、可靠,选择高高、低低分别设置液位开关或液位计专门用于联锁和 ...

方案2与3,是典型的不遵守规范,但5.4.3这一条并非强条,注意其用词是"应采用",而不是“必须采用”,也就是说是正常情况下均应如此,你要非强硬不遵守规范拿你也没办法,法院也没办法,毕竟不是“必须采用”的强条,看规范要注意这些细微之处。。

至于业主那里,很好解释,关键在于你自己吃透了规范没??规范之所以一再强调高高液位必须联锁,是为了避免高位满溢,此时物料都溢流出来了,就是危险,而低低液位最多就是把泵整坏了嘛,物料是跑不出来的,所以高高液位开关单独设置这个最好遵守规范,你就给业主说,低低液位开关如果不设,操作工责任心强也是可以的,但是万一泵损坏了,泵的价格可能比那一万多的开关可贵多了不是???耐心解释,选用2比选用3好,最好选一,把高低液位开关都配齐,明智的业主一听就明白的,只要你是真心为业主好,多花个万把块钱没啥的,做工程嘛,身子都进去了,还怕打湿一双袜子不成?

我接触过的大多数业主,都选的是两开关+一液位计(90%以上),或者高高开关+液位计(10%),合理、和蔼的解释很有必要。如果你自己对规范都一知半解,话一出口就得露馅。。

 

发表于 2017-9-8 15:19:55

评分

参与人数 6财富 +35 收起 理由
znj1989327 + 5 深入讨论
达里加 + 5 积极参与
wran + 5 同意你的观点
zpg + 5 同意你的观点
青涩年华 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
高高液位开关的示意图,都不需要接触物料,所谓非接触式的,便宜、简单、可靠又好用,1.5万一套吧,我是业主我也用的,保障安全。。

 

发表于 2017-9-8 15:31:41

111.webp
222.webp

评分

参与人数 4财富 +20 收起 理由
znj1989327 + 5 积极参与
wran + 5 热心助人
zpg + 5 同意你的观点
青涩年华 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +6 财富值财富

建议三选二控制模式

 

发表于 2017-9-8 16:50:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
建议三选二控制模式

 

发表于 2017-9-8 16:50:54

回复

使用道具 举报

lenologistVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +6 财富值财富

路过学习一下10楼的回答

 

发表于 2018-1-30 14:35:16

回复

使用道具 举报

HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
同意4楼的观点

 

发表于 2018-1-30 14:37:11

回复

使用道具 举报

曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +6 财富值财富

路过学习一下10楼的回答

 

发表于 2018-1-30 20:31:36

回复

使用道具 举报

启明星_KCBQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +6 财富值财富

我是来学习的

 

发表于 2018-1-31 15:11:13

回复

使用道具 举报

simankelly | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +6 财富值财富

谢谢楼主的财富

 

发表于 2020-8-28 15:39:18

回复

使用道具 举报

德在天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +6 财富值财富

1、第5.4.3条,高高液位报警联锁,防止进料过多造成物料满罐后溢料出来。你看前面那句话对物料的介绍,都是有毒、可燃或大容量的。这是安全设计要求。2、高高、低低使用单独的液位计或液位开关,是自控上的联锁安全要求,这样可以选用二取一或二取二的联锁控制方式,防止其中一个设备出现故障而无法联锁。最安全的设计方案,如4楼或10楼所说的,高高液位开关+低低液位开关+包含高高液位、低低液位量程的液位计,充分满足规范要求,且更安全。没必要省那几万成本投资,毕竟对石化行业来说,安全是最重要。

 

发表于 2020-9-2 11:29:43

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
znj1989327 + 5 深入讨论
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

华工学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +6 财富值财富

问问仪表的

 

发表于 2021-7-28 09:46:15

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172316 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197