     化工工艺管道上安装的气动阀门和流量计前后是否需要设计上手动阀呢?为什么我们厂有的气动阀门、流量计前后有手动阀,有的没有呢?    我个人感觉应该都设计上,如果设计上,优点是方便以后检修,不用全部放掉管道的料,关闭手阀就可以拆卸、维修。那设计不设计的话有什么说法吗?老师傅们能给出比较靠谱的说法吗?

 

发表于 2017-9-1 10:16:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
仪表精英 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 guzhu13k 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有钱的话多多益善。但是,流量计有直管段要求,现场是否能满足要求,要考虑。

 

发表于 2017-9-1 10:20:34

点评

哦,对,有直管段的要求,这点忘了。  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

guzhu13k楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jujiangliu 发表于 2017-9-1 10:20
有钱的话多多益善。但是,流量计有直管段要求,现场是否能满足要求,要考虑。

哦,对,有直管段的要求,这点忘了。

 

发表于 2017-9-1 10:22:47

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人认为要考虑工艺要求,如果参数重要,出现问题要及时进行修复,还不能影响生产,就需要在其前后安装截止阀和旁路,对于流量计要留够足够的直管段。

 

发表于 2017-9-1 11:51:56

点评

谢谢,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-9-2 13:43
谢谢师傅。  详情 回复 发表于 2017-9-2 13:41
回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要有手阀,方便检修,当然了,若仪表有直管段要求的必须满足后安阀门

 

发表于 2017-9-1 11:59:44

回复

使用道具 举报

wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
全装的,方便检修安装故障排查

 

发表于 2017-9-1 20:31:14

回复

使用道具 举报

mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
流量计前后一般没有手阀,有些因为考虑直管段的原因,有些差压测量的一定加一次阀门,便于切出维护。调节阀前后有无手阀,完全看阀门的重要性,阀门故障不影响生产的,可以不加。加前后手阀或加旁路阀

 

发表于 2017-9-2 10:40:10

点评

谢谢。  详情 回复 发表于 2017-9-2 13:43
回复

使用道具 举报

guzhu13k楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jlszhoujidai 发表于 2017-9-1 11:51
个人认为要考虑工艺要求,如果参数重要,出现问题要及时进行修复,还不能影响生产,就需要在其前后安装截止 ...

谢谢师傅。

 

发表于 2017-9-2 13:41:37

回复

使用道具 举报

guzhu13k楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mazm 发表于 2017-9-2 10:40
流量计前后一般没有手阀,有些因为考虑直管段的原因,有些差压测量的一定加一次阀门,便于切出维护。调节阀 ...

谢谢。

 

发表于 2017-9-2 13:43:17

回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-2 13:43:30

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.095524 second(s), 83 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197