装置开工前气密合格的标准是什么?

 

发表于 2017-7-9 10:03:59

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 hanlaowu318 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

好像是充一定压力的氮气用肥皂水试气密。具体充多少压力忘记了

 

发表于 2017-7-9 12:50:57

回复

使用道具 举报

醉汉和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
保压上12个小时

 

发表于 2017-7-9 16:48:08

回复

使用道具 举报

hanlaowu318楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
回复

使用道具 举报

不超过0.01MPA

 

发表于 2017-7-10 08:01:47

回复

使用道具 举报

derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
根据装置的操作压力,一般要求试压的压力为操作压力的1.2——1.5倍。保压在4小时以上就可以了

 

发表于 2017-7-10 10:49:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
沙漠胡杨 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

分装置,介质,这个你可以查设计,当时都给设定好了的

 

发表于 2017-7-10 11:10:35

回复

使用道具 举报

本帖最后由 沙漠胡杨 于 2017-7-10 11:15 编辑

工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235—2010)气压试验的压力为设计压力
气压试验的压力为设计压力
试压前应对管道进行与吹扫,保证试压管道内部的清洁符合要求。
测试压力表应安放在试压管道系统的最高点位置与最低位置,每个位置至少一块。
测试用的临时盲板应同测试压力相符。
测试时要特别注意减少管道系统会出错的机会,因为压缩空
气储存的能量爆发出来会导致一定的潜在危险,所已尽可能的减少测试系统的范围和容积,测试前要准备好泄露检查用的肥皂剂,并在实验中检查泡沫形成性质。对周围的焊缝、阀门包括针形孔检测。
A、气压试验应缓慢升压,达到试验压力的50%的水平。
B、稳压至少十分钟,然后减压10%,选择幅度较大的。
C、在这一压力下对管道系统进行外观检查。
D、逐渐加压大约到最大测试压力的一半,然后再逐步加压,每次加压大约为最大测试压力的10%,并且每次维持至少5分钟以补充管道张力。
E、在试验压力下至少维持10 分钟。 F、再将试验压力降至设计压力,停压至少30分钟,检查管道组件、法兰、阀门及焊缝,如压力不降、无泄漏,则严密性试验合格。

 

发表于 2017-7-10 11:11:42

回复

使用道具 举报

工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235—2010)6.1气压试验的压力为设计压力
发表于 2017-7-10 11:11:10

回复

使用道具 举报

yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
有泄漏率的要求,即压降在一定范围内即合格,还要考虑气温对压降的影响。

 

发表于 2017-7-10 11:13:54

回复

使用道具 举报

hanlaowu318楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
嗯,我就想知道泄漏率多少为合格

 

发表于 2017-7-10 17:11:45

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.204665 second(s), 87 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197