   仪表选材很多时候都是选用不锈钢材料。相同压力等级的碳钢管道上安装法兰连接的仪表,比如:温度计。选用304的法兰材料,虽然能承受工艺给出的操作温度和压力。但不能承受管道的设计温度和压力。是否需要把法兰等级提高一级?或者干脆就选用碳钢的法兰。
  我在现场看了其他设计院的仪表,他们碳钢管道上的仪表也是选304 材料,压力等级与管道相同,也存在这种问题。仪表在选材时是否需要考虑管道或设备的设计温度和压力呢?

 

发表于 2017-6-14 14:46:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wyu2378 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

材质从耐温、耐压、耐腐蚀,耐磨等方面考虑

 

发表于 2017-6-14 15:31:47

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
仪表的选材不能低于管道设备的材料要求。

 

发表于 2017-6-14 15:46:29

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wyu2378楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我现在是把仪表带的法兰的压力等级全部提高了一级,就能满足管道的设计温度和压力了。

 

发表于 2017-6-14 19:09:48

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 hfrs 于 2017-6-14 21:06 编辑

关于温度计,选304还真是很奇葩,您说的是伪设计院吧。正规设计院要么选316,要么选321,没有选304的。

 

发表于 2017-6-14 21:03:15

回复

使用道具 举报

wyu2378楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我查了一下法兰标准,321,316在同一温度下承压能力是304高一些。但是还是满足不了管道的设计压力。
比如他有根压力等级PN16的管道,设计压力为:1.25Mpa  设计温度:184℃。
查表得知:当温度超过150℃,都不满足设计压力,只能把法兰的等级提高到PN 25.

 

发表于 2017-6-22 19:28:42

回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-22 19:29:05

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.072833 second(s), 69 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197