QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
江苏新志成
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 消防泵双动力源问题

[复制链接]
3.9K |6
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
bingo6666VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

现在有一项目需要改造,改扩建工程发现消防水量过大,需新建一消防水罐,并改造原有消防水泵,改成两用一备。



受原有电源供应影响,电力不够,两台电泵做主泵,柴油做备用,GB50974,GB51156,50160等规范均规定了要采用双动力源,两台同时挂应急电电力不够。


目前打算一台挂应急电,一台主电,备用柴油,属于满足双动力源要求吗,这个双动力源理解是消防泵组用双动力源还是主泵中有一台用双动力源就可以。


谢谢,欢迎讨论,本人消防专业。

 

发表于 2017-4-12 09:34:49



上一篇:麻烦帮我看看这个泵管道接的对吗
下一篇:上海宏东发布新产品小流量高扬程磁力泵

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 bingo6666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
sy506304VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--可以的-登录查看全文

 

发表于 2017-4-12 09:47:58

点评

你好,请问做过相关案例吗,消防部门怎么过审  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:19
回复

使用道具 举报

3
bingo6666楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--sy506304 发表于 2017-4-12 09:47 可以的 你好,请问做过相关案例吗,消防部门怎么过审-登录查看全文

 

发表于 2017-4-12 10:19:56

回复

使用道具 举报

4
战虾VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--备用柴油可以-登录查看全文

 

发表于 2017-4-17 01:09:01

点评

备用柴油问题不大,主要是电的问题  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:18
回复

使用道具 举报

5
bingo6666楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--战虾 发表于 2017-4-17 01:09 备用柴油可以 备用柴油问题不大,主要是电的问题-登录查看全文

 

发表于 2017-5-2 09:18:47

回复

使用道具 举报

6
tdmingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--我认为一电一柴泵能满足双电源动力要求。但我们在湖南做的一个项目,图审老师要求一电一柴的电泵还是要配双电源。规范条文每个人的理解是不同的。所以有的地方可行,有的则不可。 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-5-2 11:53:55

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
yuchenchf + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
战虾VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--tdming 发表于 2017-5-2 11:53 我认为一电一柴泵能满足双电源动力要求。但我们在湖南做的一个项目,图审老师要求一电一柴的电泵还是要配双 ... 那你反问他柴电干什么用的? ...-登录查看全文

 

发表于 2017-5-2 12:01:52

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205459 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197