氯气压缩机回流管道上的调节阀,打手动调节时阀门开度给一个值后,阀门反馈就不停地变化,导致压缩机进口压力波动。当手动給值0.6%时,反馈显示0.1%,此时不再变化。

 

发表于 2017-2-15 19:31:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 氯气操作工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
调节阀两端压差大,在小开度的情况下会产生气蚀现象,造成阀门震动致使压力波动,当开度增加到一定程度后此现象就会消失,与楼主描述的一样,这主要是调节阀选择不当。

 

发表于 2017-2-15 19:59:49

点评

那这个阀门再不换的情况下还有比较好的方法吗?保证生产稳定。如果换阀门该如何选型。  详情 回复 发表于 2017-2-15 20:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

氯气操作工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jlszhoujidai 发表于 2017-2-15 19:59
调节阀两端压差大,在小开度的情况下会产生气蚀现象,造成阀门震动致使压力波动,当开度增加到一定程度后此 ...

那这个阀门再不换的情况下还有比较好的方法吗?保证生产稳定。如果换阀门该如何选型。

 

发表于 2017-2-15 20:06:49

点评

在用量很小的情况下,可以将调节阀前的切止阀关小以减小调节阀前端的压力。 要换阀门,最好就是将工况和使用情况告诉生产厂家,厂家会提出做好的解决方案的。  详情 回复 发表于 2017-2-16 08:21
回复

使用道具 举报

libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

让仪表检查一下阀门定位器,继电器,净化风过滤器有没有问题!

 

发表于 2017-2-15 20:47:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
氯气操作工 发表于 2017-2-15 20:06
那这个阀门再不换的情况下还有比较好的方法吗?保证生产稳定。如果换阀门该如何选型。

在用量很小的情况下,可以将调节阀前的切止阀关小以减小调节阀前端的压力。
要换阀门,最好就是将工况和使用情况告诉生产厂家,厂家会提出做好的解决方案的。

 

发表于 2017-2-16 08:21:35

点评

开度大的时候也有波动相对好一些,有没有好的方法解决?  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:33
谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果是开度小,应该如楼上所说,是前后压差过大,这个可以增大执行机构刚度,但是小开度情况下会影响使用寿命,下次选型的时候一定要注意

 

发表于 2017-2-16 09:28:09

点评

开度小的时候影响大,开度打的时候也会波动,相对好一些。并且开度小的时候波动有规律,大概6,7分钟一次。  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

氯气操作工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jlszhoujidai 发表于 2017-2-16 08:21
在用量很小的情况下,可以将调节阀前的切止阀关小以减小调节阀前端的压力。
要换阀门,最好就是将工况和 ...

谢谢

 

发表于 2017-2-16 10:15:43

回复

使用道具 举报

氯气操作工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wow0011 发表于 2017-2-16 09:28
如果是开度小,应该如楼上所说,是前后压差过大,这个可以增大执行机构刚度,但是小开度情况下会影响使用寿 ...

开度小的时候影响大,开度打的时候也会波动,相对好一些。并且开度小的时候波动有规律,大概6,7分钟一次。

 

发表于 2017-2-16 10:29:43

回复

使用道具 举报

开度大的时候也有波动相对好一些,有没有好的方法解决?

 

发表于 2017-2-16 10:33:15

回复

使用道具 举报

wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个有可能是在执行机构的推力上选小了,还有就是最好是首先确定不是气源压力定位器等问题

 

发表于 2017-2-16 10:33:17

点评

气源压力定位器等都检查过了,还是波动的。  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:39
回复

使用道具 举报

氯气操作工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wow0011 发表于 2017-2-16 10:33
这个有可能是在执行机构的推力上选小了,还有就是最好是首先确定不是气源压力定位器等问题

气源压力定位器等都检查过了,还是波动的。

 

发表于 2017-2-16 10:39:32

回复

使用道具 举报

wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
那这个是执行机构推力小了,可以在检修的时候更换试一下,还有的执行机构是可以调节弹簧预紧力的,你试试

 

发表于 2017-2-16 10:41:58

点评

好的  详情 回复 发表于 2017-2-16 12:17

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

johnnywu007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先考虑一个调节范围的问题,调节阀不是在0-100%全行程可调的,而是存在死区,您所说的0.6%已经在死区里了。另外,较好的调节区间基本在20%-70%。现在的情况可以叫厂家带定位器手操器来重新整定,并把灵敏度降低,同时把执行机构上和止回阀串联的针阀关小,直到不波动为止。但这样的情况会使得调阀反应和动作时间增大,权衡利弊吧。下次选一个够大的执行机构。

 

发表于 2017-2-16 11:31:48

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

氯气操作工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wow0011 发表于 2017-2-16 10:41
那这个是执行机构推力小了,可以在检修的时候更换试一下,还有的执行机构是可以调节弹簧预紧力的,你试试

好的

 

发表于 2017-2-16 12:17:01

回复

使用道具 举报

wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
用的什么定位器?西门子?

 

发表于 2017-2-17 06:23:47

回复

使用道具 举报

氯气操作工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
johnnywu007 发表于 2017-2-16 11:31
首先考虑一个调节范围的问题,调节阀不是在0-100%全行程可调的,而是存在死区,您所说的0.6%已经在死区里了 ...

谢谢

 

发表于 2017-2-17 20:47:06

回复

使用道具 举报

氯气操作工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wuyongheng 发表于 2017-2-17 06:23
用的什么定位器?西门子?

这个我还不知道

 

发表于 2017-2-17 20:47:31

回复

使用道具 举报

开度大的时候也会波动,相对小的时候好一点而已。

 

发表于 2017-2-20 19:33:12

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.228313 second(s), 119 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197