[求助] 质量流量计有这个功能吗?

[复制链接]
3.6K |37
wxdwxd365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以

 

发表于 2017-2-7 11:02:22

回复

使用道具 举报

天蓬元帅 发表于 2017-2-7 08:18
位机是指DCS机柜么?我是工艺的,仪表的术语不大了解。

怎么说呢,可以在DCS上做,用加料泵运行信号的上升沿指令来做累积量的清零

 

发表于 2017-2-7 11:30:47

回复

使用道具 举报

dennyshen2549 发表于 2017-2-7 11:30
怎么说呢,可以在DCS上做,用加料泵运行信号的上升沿指令来做累积量的清零

谢谢啦,你怎么说我这个外行也很难明白,只要能做成就行了,其他的交给我们的仪表人员来

 

发表于 2017-2-7 13:40:50

回复

使用道具 举报

454600387VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
可以的 ,质量流量计功能很强大

 

发表于 2017-2-7 17:40:23

回复

使用道具 举报

454600387 发表于 2017-2-7 17:40
可以的 ,质量流量计功能很强大

楼上说得在软件上下手呢~

 

发表于 2017-2-8 08:16:59

回复

使用道具 举报

seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你的设想任何流量计在控制系统中都可以实现。。。
接收到某一个信号后,比如就可以是人为手动软按钮,累积数自动清零
流量的累积是可以在控制系统中随时清零的,并且可以保留比如你清零了多少次,每一次清零的时候是多少数值,都能够查到
开工标定经常会用到

 

发表于 2017-2-8 08:52:17

回复

使用道具 举报

iluhzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
DCS加一段程序就行,到了设定累积流量后,输出停泵信号和累积流量清零。

 

发表于 2017-2-8 09:05:38

回复

使用道具 举报

huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
上位机写几个语句就可以实现了

 

发表于 2017-2-8 09:07:04

回复

使用道具 举报

seiluobin 发表于 2017-2-8 08:52
你的设想任何流量计在控制系统中都可以实现。。。
接收到某一个信号后,比如就可以是人为手动软按钮,累积 ...

多谢指教,我弄清楚了~头像不错。

 

发表于 2017-2-8 13:34:16

回复

使用道具 举报

iluhz 发表于 2017-2-8 09:05
DCS加一段程序就行,到了设定累积流量后,输出停泵信号和累积流量清零。

多谢指教~

 

发表于 2017-2-8 13:34:35

回复

使用道具 举报

joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
流量计还没见过这个功能,因为你的间歇起动信号是传不到流量计那去的,可以通过DCS组态中的累积模块加入一个变量(间歇)来对累积块清零

 

发表于 2017-2-8 14:30:03

回复

使用道具 举报

上海宝恒泵业 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
学习学习

 

发表于 2017-2-8 15:25:08

回复

使用道具 举报

蓝紫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个简单,用PLC或DCS系统就可以实现,不懂就问PLC或DCS厂家

 

发表于 2017-2-8 15:28:01

回复

使用道具 举报

huiyi10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以设计一个开关阀,离心泵不要停,稳定运行,需要的量到后连锁关阀,这样好一点吧

 

发表于 2017-2-8 18:10:54

回复

使用道具 举报

huiyi10000 发表于 2017-2-8 18:10
可以设计一个开关阀,离心泵不要停,稳定运行,需要的量到后连锁关阀,这样好一点吧

离心泵要停呀,不然白耗电~

 

发表于 2017-2-9 08:26:47

回复

使用道具 举报

两个选择:
如果想实现现场监控,在现场加个积算仪,可以做到随时清零。
如果是DCS(或者中控室)监控,可以在DCS组态里做个累积和清零(或者上位机里),也可以实现随时清零……

这个术语你不懂的话,直接转述给你们家仪表,他们懂……

 

发表于 2017-2-9 08:54:29

回复

使用道具 举报

逍遙騰龍 发表于 2017-2-9 08:54
两个选择:
如果想实现现场监控,在现场加个积算仪,可以做到随时清零。
如果是DCS(或者中控室)监控, ...

嗯,非常感谢,果然是个靠谱的仪表工程师~

 

发表于 2017-2-9 09:14:13

回复

使用道具 举报

mark陈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
质量流量计好像没有这个功能 但是您可以选择有批量控制的仪表。

 

发表于 2017-3-29 18:41:09

回复

使用道具 举报

mark陈 发表于 2017-3-29 18:41
质量流量计好像没有这个功能 但是您可以选择有批量控制的仪表。

楼上说加个积算程序就可以了。。。。批量控制是指?

 

发表于 2017-3-30 08:40:23

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.088360 second(s), 118 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197