事故激冷水投用问题

[复制链接]
2K |8
阅读字号:
walker_chanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
        事故激冷水是在激冷水流量低到连锁值时才用还是激冷水流量没低到连锁值时才投用?

 

发表于 2013-12-31 14:03:51

评分

参与人数 4财富 +5 收起 理由
gaoxin1984 + 1 积极参与
wxs899 + 1 积极参与
金猪 + 2 发起议题
田野的风 + 1 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 walker_chan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

phs168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在停车和事故状态时投用,激冷水流量低到连锁值属于事故状态。请知情者解答。

 

发表于 2013-12-31 14:39:01

点评

GSP
停车时也投用?  发表于 2014-1-1 14:29

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
jensse + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

吴永辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
事故激冷水实在激冷水流量低到连锁值时阀门自动打开投用,或者仪表气断时阀门自动打开投用。

 

发表于 2014-1-1 00:55:28

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
金猪 + 1 积极参与
GSP + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

GSPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
事故激冷水就是在事故状态下投用,也就是说在不管啥原因造成的激冷水不能连续足量供应时用,低、低低等联锁他也不是事故状态。

 

发表于 2014-1-1 14:32:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
phs168 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1486732071VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

激冷水流量下降过快或激冷水流量不够,事故激冷水自动打开,是为了保护下降管不被烧坏

 

发表于 2014-12-5 09:44:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
jensse + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xuqinger | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【每天收获一点点】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
激冷水流量低备泵自启动,低低打开事故激冷水阀;

 

发表于 2014-12-5 09:47:35

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
jensse + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

落尘▃_卑微的小VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
事故激冷水是在激冷水量低于你设置的低低连锁时自己打开,保证激冷环和下降管不被高温烧坏,事故激冷水阀设计的是FO阀门就是在断仪表气的情况下他也会开的

 

发表于 2014-12-9 14:07:25

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
jensse + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

木子的气化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们公司事故激冷水连锁一直置旁路,气化炉负荷较大时事故激冷水微开几方提高气化炉液位,同时为了防止此管线堵,因为我们公司系统水质较差。

 

发表于 2014-12-9 18:54:54

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
jensse + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

家里的葡萄架VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
事故激冷水可以在激冷水流量出现明显下降趋势,并且已经威胁到气化炉运行时使用,也就是手动打开。当气化炉不幸停车后,如果激冷水流量继续下降到一定的连锁值,事故水阀门就会自动打开,保护激冷环和下降管的安全。

 

发表于 2014-12-13 17:18:03

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.216079 second(s), 103 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197