[求助] 请问这样写联锁逻辑图对吗

[复制链接]
4.7K |15
阅读字号:
wl749991730VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教各位老师,这样做DCS联锁逻辑图对不对,我是这么考虑的逻辑输入端软按钮的ON 代表的1也就是触发  ,OFF代表的0也就是正常。

image.png
那么在做SIS的联锁逻辑图要反逻辑,逻辑输入端是不是这么的。
image.png

 

发表于 2022-4-9 10:09:25

image.png

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wl749991730 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

化石东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  【化学工程高级工程师】
  已绑手机  
不懂仪表

 

发表于 2022-4-9 11:29:23

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
不太明白你说的反逻辑是什么意思?

 

发表于 2022-4-9 11:50:58

回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
本帖最后由 jlshnlhj 于 2022-4-9 15:55 编辑

你没明白联锁逻辑图为什么最好反逻辑,反逻辑重点是硬连接用“0"触发,关键是硬连接,如:触点接触电阻阻值变大,导线(被老鼠咬或施工引起)断等等,这些隐患故障不易被及时发现,从而导制关键时刻联锁“1”信号不能被检测到(包括I/O)。误联锁比该联锁时不联锁好。所以HS2001(DCS硬按钮),是导线连接,最好“0"触发。

 

发表于 2022-4-9 12:03:16

回复

使用道具 举报

wl749991730楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
jlshnlhj 发表于 2022-4-9 12:03
你没明白联锁逻辑图为什么最好反逻辑,反逻辑重点是硬连接用“0"触发,关键是硬连接如:触点接触电阻阻值变 ...

老师 硬接线HS2001(OFF) 在SIS中 就是0状态触发,在DCS中就是1状态触发,是这样理解吗?

 

发表于 2022-4-9 14:23:26

点评

DCS刚出现时,还没SIS,那时联锁都是在DCS上。SIS联锁是联锁,DCS联锁也是联锁。没有DCS,SIS时,在电动,甚至气动仪表时代,联锁已经有了,用继电器组成简单逻辑联锁,利用继电器的常开/常闭,用“0"触发的。  详情 回复 发表于 2022-4-9 16:22
回复

使用道具 举报

wl749991730楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
image.png
这样改吗

 

发表于 2022-4-9 14:37:10

点评

你这正好和他说的相反了,硬线的急停按钮最好是触点断开触发联锁。  详情 回复 发表于 2022-4-9 15:18
回复

使用道具 举报

hzlsduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

你这正好和他说的相反了,硬线的急停按钮最好是触点断开触发联锁。

 

发表于 2022-4-9 15:18:39

点评

理解正确,说的对。"反逻辑"重点是硬连接用“0"触发,强调是硬连接,而不是SIS与DCS.  详情 回复 发表于 2022-4-9 16:17
回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
本帖最后由 jlshnlhj 于 2022-4-9 16:35 编辑
hzlsdu 发表于 2022-4-9 15:18
你这正好和他说的相反了,硬线的急停按钮最好是触点断开触发联锁。

理解正确,透彻,说得对。"反逻辑"重点是硬连接用“0"触发,强调是硬连接,而不是SIS与DCS。SIS联锁是联锁,DCS联锁也是联锁。

 

发表于 2022-4-9 16:17:42

回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
本帖最后由 jlshnlhj 于 2022-4-9 16:34 编辑
wl749991730 发表于 2022-4-9 14:23
老师 硬接线HS2001(OFF) 在SIS中 就是0状态触发,在DCS中就是1状态触发,是这样理解吗?

"反逻辑"重点是硬连接用“0"触发,强调是硬连接,而不是SIS与DCS。
SIS联锁是联锁,DCS联锁也是联锁。DCS刚出现时,还没SIS,那时联锁都是在DCS上。没有DCS,SIS时,在电动,甚至气动仪表时代,联锁已经有了,用继电器组成简单逻辑联锁,利用继电器的常开/常闭,用“0"触发的。我们单位用“0"触发就是那时就提出的。但那时只是在单位内执行。


 

发表于 2022-4-9 16:22:25

回复

使用道具 举报

wl749991730楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
jlshnlhj 发表于 2022-4-9 16:22
"反逻辑"重点是硬连接用“0"触发,强调是硬连接,而不是SIS与DCS。
SIS联锁是联锁,DCS联锁也是联锁。DC ...

那 如果在图上画的话   硬接线OFF 是正常状况,触发时是ON吗?

 

发表于 2022-4-9 16:54:12

点评

你的理解力不如7楼的。软按钮0/1哪个触发联锁无所谓,只要在按钮上标注清楚:哪个是:运行/联锁。硬接线设置对不对,这样判断:联锁触发时,如果此时线路故障是断路,信号能否被接收到?如果不能,那结果就是关键时  详情 回复 发表于 2022-4-9 18:20
回复

使用道具 举报

wl749991730楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
wl749991730 发表于 2022-4-9 16:54
那 如果在图上画的话   硬接线OFF 是正常状况,触发时是ON吗?

软按钮的情况就是满足条件 ON ,吗

 

发表于 2022-4-9 16:55:25

回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
本帖最后由 jlshnlhj 于 2022-4-9 19:38 编辑
wl749991730 发表于 2022-4-9 16:54
那 如果在图上画的话   硬接线OFF 是正常状况,触发时是ON吗?

图上红框内及右侧的HH,ON,OFF不是触发条件或信号吗?
你的理解力不如7楼的。软按钮0/1哪个触发联锁无所谓,只要在按钮上标注清楚:哪个是:运行/联锁。硬接线设置对不对,这样判断:联锁触发时,如果此时线路故障是断路,信号能否被接收到?如果不能,那结果就是关键时刻该联锁时不联锁。你会说线路故障断路,不管0/1都收不到。但是如果是“0"触发,正常是“1”,那么早在之前线路故障断路时,断路会被发现(且开车条件已不满足),因为“1”信号收不到,系统已执行联锁动作,那是“误”联锁,比该联锁时不联锁好。

 

发表于 2022-4-9 18:20:45

回复

使用道具 举报

初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
12楼说的是对的。SIS中使用的是负逻辑,是国家规范和HG规范推荐使用,正常是带电,失电联锁。在逻辑图中要明确逻辑动作,个人认为你写的都是正逻辑,改为负逻辑的话,你用的与或非逻辑块都要换,触发器要有具体动作描述。

 

发表于 2022-4-9 20:43:11

回复

使用道具 举报

wl749991730楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
感谢各位老师

 

发表于 2022-4-12 10:29:26

回复

使用道具 举报

醉过知酒浓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
初心_E8JnK 发表于 2022-4-9 20:43
12楼说的是对的。SIS中使用的是负逻辑,是国家规范和HG规范推荐使用,正常是带电,失电联锁。在逻辑图中要 ...

这是不是因为以前的SIS都是硬线系统,那个可以理解。但在现在的安全系统中,很多是用的安全卡件,那么完全是软件实现的部分,这么做是否还有必要?   

 

发表于 2022-4-12 12:05:05

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 13:31

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.107818 second(s), 104 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197