能不能用10KV真空断路器直接合闸启动10KV电机?有人做过吗

 

发表于 2018-1-15 16:21:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 dyhh_6688 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以的,高压除非非常频繁启动的电机才用接触器,基本都是断路器合闸启动

 

发表于 2018-1-16 09:40:23

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
dyhh_6688 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chruanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
10KV的还没试过  我们的是6.6KV 开关柜直接到电机   就地操作柱启动   开关柜合闸   电机启动  跟你说的意思应该差不多吧

 

发表于 2018-1-17 00:00:14

点评

我看加个10KV接触器控制电机起停,会安全些。用断路器合闸开10KV电机,启动电流是不是有些大,直起对变压器容量有多大要求,还有会产生多大压降,你了解吗?学学经验  详情 回复 发表于 2018-1-18 09:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【仪表自动化从业者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
chruan 发表于 2018-1-17 00:00
10KV的还没试过  我们的是6.6KV 开关柜直接到电机   就地操作柱启动   开关柜合闸   电机启动  跟你说的意 ...

我看加个10KV接触器控制电机起停,会安全些。用断路器合闸开10KV电机,启动电流是不是有些大,直起对变压器容量有多大要求,还有会产生多大压降,你了解吗?学学经验

 

发表于 2018-1-18 09:39:47

回复

使用道具 举报

jsf5096VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
只要变压器够大,能够通过6倍左右的起动电流,是可以用开关柜直接起动的,现在的开关柜有电机保护微机。但还是建议采用降压起动。

 

发表于 2018-1-19 09:58:38

点评

说错了,是2台500KW,2台1100KW,变压器容量4000KVA,(20/10KV),记得说单台设备启动时容量不能超过变压器容量的30%。按电流还是按容量选是否可以直接启动?  详情 回复 发表于 2018-1-19 16:19
变压器容量4000KVA,带四台500KW 10KV 电机,帮我算算行不行  详情 回复 发表于 2018-1-19 16:10

评分

jsf5096 发表于 2018-1-19 09:58
只要变压器够大,能够通过6倍左右的起动电流,是可以用开关柜直接起动的,现在的开关柜有电机保护微机。但 ...

变压器容量4000KVA,带四台500KW 10KV 电机,帮我算算行不行

 

发表于 2018-1-19 16:10:48

回复

使用道具 举报

按电流还是按容量选是否可以直接启动?

 

发表于 2018-1-19 16:19:05

回复

使用道具 举报

lcs8536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【lcs8536】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
2台500KW,2台1100KW,yougong3200KW..4000KVAbianyaqi可以

 

发表于 2018-1-19 17:37:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sduthhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个没有问题10kv的 真空断路器,额定电压12kv,没有问题。
短路合闸电流和短路分段能力,都能躲过电动机的启动电流。
这已经是很成熟的技术了

 

发表于 2018-1-19 19:59:21

评分

考虑下,还是通过高压接触器或软起什么的靠谱些。关键用真空断路器气电机还真没用过

 

发表于 2018-1-22 09:04:32

回复

使用道具 举报

phehe77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
讨论的很热烈呀
就是电源带载能力和电机启动负荷匹配适应问题么
真空接触器和真空断路器没有本质区别,真空断路器一般比接触器分段能力更强,负荷小的一般选用接触器,负荷大的及配电用开关都用断路器、接触器一般在2000A以下。
高压软启动是在电机启动时能限制电流在设置范围内,一般是3倍左右,与电机和所带机械的特性有关。
小容量电机完全可以直接利用真空接触器或断路器直接启动,所带机械负荷为重负荷的也可增加液力耦合器减小启动冲击,1100的电机可考虑使用软启动装置

 

发表于 2018-1-23 08:07:52

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
dyhh_6688 + 6 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

啊哈,这位海友你好!关于真空断路器启动高压电机没有任何问题啊,关键是你的配电系统10KV母线的设计短路容量来选择真空断路器的遮断电流!至于,选择真空接触器还是真空断路器,主要取决于你的投资,一般来说真空接触器柜的投资会小点,真空断路器稍大点。但由于真空接触器的主保护是中压熔断器保护,应该比智能微机保护稍差点(熔断器保护,存在缺相隐患问题)!
关于你提出的2台500KW和2台1100KW能否直接启动,而变压器的容量为4000KVA(20/10KV),仅凭这少量的数据无法回复啊!需还要提供很多配电系统设计数据,建议按设计院的详细设计来定比较靠谱啊!一般来说,如果是单台500KW或1100KW电机启动,如果保护设置得当(变压器耐受启动冲击能力)、且母线容量设计足够,基本是可以直接启动的。如果是两台1100KW电机肯定是不可以同时直接启动的。而且,能否直接启动还取决于你的电源进线的容量(架空线或进线电缆截面积)、上级变电站的配电容量等因素影响,因而不可简单下结论的。

 

发表于 2018-1-23 10:37:30

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
dyhh_6688 + 6 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jsf5096VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
实际经验:起动不了,起动时会变压器过电流保护。建议采用变频器软启动或液阻启动。变频器投资较大,比较液阻安全。液阻启动较便宜。我们采用的是液阻启动,450kW冷冻机组。

 

发表于 2018-2-11 21:21:48

点评

你说的对,稳妥点还是软起的可靠性大些  详情 回复 发表于 2018-2-12 08:49

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
dyhh_6688 + 6 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们1000KW空压机,采用软启动。个人认为光考虑技术层面是不够的,应多从安全角度去考虑问题。既然有了降压启动等保护措施,就应该用上,不要去想着节约投资什么的。直接启动要考虑的问题还是比较多的,万一有考虑不周的地方,出了事就来不及了。

 

发表于 2018-2-12 08:06:06

评分

jsf5096 发表于 2018-2-11 21:21
实际经验:起动不了,起动时会变压器过电流保护。建议采用变频器软启动或液阻启动。变频器投资较大,比较液 ...

你说的对,稳妥点还是软起的可靠性大些

 

发表于 2018-2-12 08:49:47

回复

使用道具 举报

东方_IXRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以,只要上级变压器容量够

 

发表于 2018-3-23 14:08:13

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
10KV的2000KW的真空断路器直启。太多这种应用。

 

发表于 2018-3-23 15:31:30

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tdmingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不能。应通过二次回路控制断路器操作机构合闸线圈来完成合闸,这样才满足相关规范要求。

 

发表于 2018-3-24 12:10:57

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

首先,大中型化工设计的标配设计,采用10kV断路器控制电动机的启动、停止,频繁启动的电动机或者为了减低投资采用真空接触器控制,这个就不用再讨论了。
其次,2台500KW、2台1100KW,变压器容量4000KVA,(20/10KV),能不能直接启动10kV电动机还真不能下结论,要根据20kV变压器的高压侧的系统短路容量、变压器的短路阻抗、10kV电动机的线路长度,电动机的启动电流倍数等参数来计算电动机启动时的压降,根据我的理解,你的1100kW电机直接启动有点困难,可以采用串电抗器降压启动、软启动器启动、高压变频器启动三种方式。

 

发表于 2018-3-26 11:52:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海水淡化工_IYATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们厂就是用10KV真空断路器直接启停10KV的高压电机,电机带的是离心泵。没问题的

 

发表于 2018-3-30 17:34:15

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.541229 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197