能不能用10KV真空断路器直接合闸启动10KV电机?有人做过吗?

[复制链接]
5.9K |20
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
简介--能不能用10KV真空断路器直接合闸启动10KV电机?有人做过吗-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2018-1-15 16:21:22



上一篇:10Kv电机软启动柜和直接启动柜图纸,有人能分享吗?
下一篇:【土建版】每日一题20180116

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 dyhh_6688 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--可以的,高压除非非常频繁启动的电机才用接触器,基本都是断路器合闸启动-登录查看全文

 

发表于 2018-1-16 09:40:23

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
dyhh_6688 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
chruanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP伊拉克
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--10KV的还没试过  我们的是6.6KV 开关柜直接到电机   就地操作柱启动   开关柜合闸   电机启动  跟你说的意思应该差不多吧 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-17 00:00:14

点评

我看加个10KV接触器控制电机起停,会安全些。用断路器合闸开10KV电机,启动电流是不是有些大,直起对变压器容量有多大要求,还有会产生多大压降,你了解吗?学学经验  详情 回复 发表于 2018-1-18 09:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【仪表自动化从业者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--chruan 发表于 2018-1-17 00:00 10KV的还没试过  我们的是6.6KV 开关柜直接到电机   就地操作柱启动   开关柜合闸   电机启动  跟你说的意 ... 我看加个10KV接触 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-18 09:39:47

回复

使用道具 举报

5
jsf5096VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--只要变压器够大,能够通过6倍左右的起动电流,是可以用开关柜直接起动的,现在的开关柜有电机保护微机。但还是建议采用降压起动。-登录查看全文

 

发表于 2018-1-19 09:58:38

点评

说错了,是2台500KW,2台1100KW,变压器容量4000KVA,(20/10KV),记得说单台设备启动时容量不能超过变压器容量的30%。按电流还是按容量选是否可以直接启动?  详情 回复 发表于 2018-1-19 16:19
变压器容量4000KVA,带四台500KW 10KV 电机,帮我算算行不行  详情 回复 发表于 2018-1-19 16:10

评分

简介--jsf5096 发表于 2018-1-19 09:58 只要变压器够大,能够通过6倍左右的起动电流,是可以用开关柜直接起动的,现在的开关柜有电机保护微机。但 ... 变压器容量4000KVA,带四台500KW 10KV 电机,帮我算算行不行 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-19 16:10:48

回复

使用道具 举报

7
但 ... 说错了,是2台500KW,2台1100KW,变压器容量4000KVA,(20/10KV),记 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-19 16:19:05

回复

使用道具 举报

8
lcs8536VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【lcs8536】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--2台500KW,2台1100KW,yougong3200KW..4000KVAbianyaqi可以-登录查看全文

 

发表于 2018-1-19 17:37:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
sduthhtVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--这个没有问题10kv的 真空断路器,额定电压12kv,没有问题。 短路合闸电流和短路分段能力,都能躲过电动机的启动电流。 这已经是很成熟的技术了-登录查看全文

 

发表于 2018-1-19 19:59:21

评分

简介--考虑下,还是通过高压接触器或软起什么的靠谱些。关键用真空断路器气电机还真没用过-登录查看全文

 

发表于 2018-1-22 09:04:32

回复

使用道具 举报

11
phehe77VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP海南省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--讨论的很热烈呀 就是电源带载能力和电机启动负荷匹配适应问题么 真空接触器和真空断路器没有本质区别,真空断路器一般比接触器分段能力更强,负荷小的一般选用接触器,负荷大的及配电用开关都用断路器、接触器一般在 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-23 08:07:52

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
dyhh_6688 + 6 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--啊哈,这位海友你好!关于真空断路器启动高压电机没有任何问题啊,关键是你的配电系统10KV母线的设计短路容量来选择真空断路器的遮断电流!至于,选择真空接触器还是真空断路器,主要取决于你的投资,一般来说真空接 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-23 10:37:30

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
dyhh_6688 + 6 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13
jsf5096VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--实际经验:起动不了,起动时会变压器过电流保护。建议采用变频器软启动或液阻启动。变频器投资较大,比较液阻安全。液阻启动较便宜。我们采用的是液阻启动,450kW冷冻机组。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-11 21:21:48

点评

你说的对,稳妥点还是软起的可靠性大些  详情 回复 发表于 2018-2-12 08:49

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
dyhh_6688 + 6 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

14
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--我们1000KW空压机,采用软启动。个人认为光考虑技术层面是不够的,应多从安全角度去考虑问题。既然有了降压启动等保护措施,就应该用上,不要去想着节约投资什么的。直接启动要考虑的问题还是比较多的,万一有考虑不 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-12 08:06:06

评分

简介--jsf5096 发表于 2018-2-11 21:21 实际经验:起动不了,起动时会变压器过电流保护。建议采用变频器软启动或液阻启动。变频器投资较大,比较液 ... 你说的对,稳妥点还是软起的可靠性大些 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-2-12 08:49:47

回复

使用道具 举报

16
东方_IXRIVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--可以,只要上级变压器容量够-登录查看全文

 

发表于 2018-3-23 14:08:13

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

17
电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--10KV的2000KW的真空断路器直启。太多这种应用。-登录查看全文

 

发表于 2018-3-23 15:31:30

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

18
tdmingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--不能。应通过二次回路控制断路器操作机构合闸线圈来完成合闸,这样才满足相关规范要求。-登录查看全文

 

发表于 2018-3-24 12:10:57

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--首先,大中型化工设计的标配设计,采用10kV断路器控制电动机的启动、停止,频繁启动的电动机或者为了减低投资采用真空接触器控制,这个就不用再讨论了。 其次,2台500KW、2台1100KW,变压器容量4000KVA,(20/10KV) ...-登录查看全文

 

发表于 2018-3-26 11:52:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

20
海水淡化工_IYATVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--我们厂就是用10KV真空断路器直接启停10KV的高压电机,电机带的是离心泵。没问题的-登录查看全文

 

发表于 2018-3-30 17:34:15

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.733687 second(s), 170 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197