QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
企业广告

[讨论] 罗森蒙特3051压力变送器发生跳变原因分析?求补充

[复制链接]
5.2K |27
阅读字号:
bobokingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
           问题描述:最近公司输油管道上的罗森蒙特3051变送器发生跳变。每次跳变时间不固定,没有规律,跳变会达到高高报警值,导致联锁停泵,影响生产。 装置上的压力变送器均是垂直安装在管道正上方,跳变的压力变送器安装在泵的出口或者总管出口的位置。但并不是所有泵出口或总管出口的压力变送器发生跳变。将跳变的压力变送器换新,会稳定运行一段时间后,依旧发生跳变。         
          尝试的解决方法:1、怀疑线路干扰,用仪表测量后,发现无干扰,接地正常,现场端到控制室段电缆电阻正常。(因此排除)
                                           例外,如果是干扰问题,那么跳变是不是时刻存在,而不是隔一段时间发生,然后就自动好了?
                                   2、怀疑系统卡件和通道,经过测试与通道更换,卡件更换,跳变依旧产生。(因此排除)
                                   3、拆开压力变送器前后盖,前盖拆开后,尝试用手按或者拍击液晶屏,数字会时有时无,甚至乱码。拧紧固定螺丝,拧太紧会显示没有,                                        系统内也会发生跳变为零,拧螺丝期间,液晶显示会跳,系统画面也会跳。进一步,拆开变送器,将前后面板连接的两根信号铜杆用焊锡加粗,重新安装后,暂时没有发生跳变,目前在观察中。暂时怀疑是这个变送器内信号铜杆接触氧化,又因为所处位置有震动,进而接触不好,产生跳变。
                                 
          现在我有几点想不通,看大家有什么想法。
           1、如果是震动的原因导致接触不好,整个装置运行了十来年,都没有出现过,所有压力变送器安装位置都是一样的,就只有其中几台发生跳变。如果说是泵出口的位置振动大,但是泵有好几台,都有压力变送器,难道就只有其中几台表跳变吗?
           2、之前我看的书都是说液体输送,仪表安装不能在管道正上方,我问过厂里老师傅,说这里都是这么装,运行了十来年,都没出现过问题,说几乎都是满管运行,不会影响。
          3、罗森蒙特3051抗振动效果好么?

 

发表于 2017-9-4 15:22:34

评分

参与人数 2财富 +5 魅力值 +3 海川分 +1 收起 理由
学海游子 + 3 + 1 优质贴贡献者,欢迎积极参与,参与多多,交.
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 boboking 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

陈晓彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
用引压管引出来,表装在外面震动就会减小了

 

发表于 2017-9-11 09:06:21

回复

使用道具 举报

xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
主题优质把内容盖住了。

 

发表于 2017-9-10 12:35:32

点评

点击下“优质主题”,印章就会消失了  发表于 2017-9-10 18:30
回复

使用道具 举报

guzhu13kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
仪表的问题大家都分析完了,我也受益匪浅,我想说一下你们的DCS中没有加信号品质判断和速率保护块吗?这样即使测点有问题也不至于跳泵引起更大的损失。

 

发表于 2017-9-6 10:54:50

点评

本优质帖最后一个贡献楼层,感谢大家的支持,欢迎大家积极参与,参与多多,推出更多的优质贴,奖励多多  发表于 2017-9-6 20:04

评分

参与人数 1海川分 +1 收起 理由
学海游子 + 1 优质贴贡献者,欢迎积极参与,参与多多,交.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 ゞ①點ゞ 于 2017-9-5 23:13 编辑

按显示屏幕,屏幕变化,乱码都是正常的,不建议这么干了,会出问题,工厂安装时,螺丝十有扭矩要求的。
另外,震动是没办法规避的,只能用软连接。

至于你说的换一台新的,过几天传感器坏掉了,有很多小坑,其实那并不是坑,而是里边的硅晶片被"压力尖峰"打碎了,碎的晶片把膜片顶出一个个尖包。这个问题是可以避免的,把引压管中部弄一个类似猪尾巴一样的弯,这样可以**降低这类问题的发生

 

发表于 2017-9-5 19:27:25

评分

参与人数 2财富 +5 海川分 +1 收起 理由
学海游子 + 1 优质贴贡献者,欢迎积极参与,参与多多,交.
shyg0813 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

boboking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2017-9-5 12:46
1、“罗森蒙特3051抗振动效果好么?” 。。。。答,不好挖。。。没一辆汽车火车飞机啥,敢装他挖~~~ {:3 ...

可能是我表述有错,我是轻按和轻拍,这点程度变送器应该能够承受吧?主要是它接触不好,我想碰一下看有没有反应。
机械振动用仪器测过,在变送器厂家给的3g加速度的范围内。
我们用仪表测过电磁感应,没有感应电流出来,这样结果准确吗?磁干扰没测过,想着是如果是磁干扰,旁边的变送器应该也会跳变吧,两个表相距不过1.5米。
电阻绝缘我们设备有限,就是用摇表测得,您说的量电阻绝缘方法,能不能再详细点?谢谢指导。

 

发表于 2017-9-5 14:38:55

评分

jlszhoujidai 发表于 2017-9-4 17:18
从楼主的描述来看,出现问题的变送器更换后变送器会运行一段时间后又出现跳变,个人认为可以排除变送器的问 ...

当初也是没有想到变送器会坏,毕竟罗斯蒙特大家都在用,查故障查了好久,结果是变送器出现问题。也是很无奈,结果就拆开看,就像我描述那样,焊锡增加插针粗度,增加更大接触面,但是一个个做过去,太麻烦,而且容易焊死,以后都拆不掉。  
至于说换位置,目前工况下,不允许,只能增长引压管。

 

发表于 2017-9-5 09:27:07

评分

ssln123 发表于 2017-9-4 17:15
如果震动大,可以改下,加长引压管,可以起到阻尼缓冲作用,把表装在管道下方,也方便维护嘛。易结晶的要加 ...

维护倒好说,我这都是地面管道,不是高空中的,可以加长引压管,表放在旁边立柱上。但取压点就不会改变了,不会重新打孔的,涉及装置运行,还没有旁路,又涉及动火。

 

发表于 2017-9-5 09:16:54

评分

mazm 发表于 2017-9-4 17:02
3051变送器稳定性是不错的,我感觉还是你们现场安装问题,管道振动大,高频震动,时间久了,可能导致内部触 ...

目前我给领导说的解决方案也是您说的这样,等看之后开会讨论的结果,因为这一改,工程量蛮大的。还有就是领导总会说其他地方就没出现这个问题,就我们这出现了,安装方式要是有问题,其他的地方也会出现跳变。。。。这就让我无语凝噎了。。。。

 

发表于 2017-9-5 09:09:20

评分

budaoweng123 发表于 2017-9-4 16:57
罗斯蒙特有个跳线,也就是如果变送器自诊断故障,出厂默认是跑最大,好像是21.6Ma吧。
你可以把这个跳线设 ...

嗯,后来判断就是变送器的问题,关键对这个变送器损坏的原因还不是很明确,振动大会导致变送器损坏吗?还是质量不行?我同一个位置上换过新的变送器,一段时间后,出现跳变,接着变送器传感部分损坏,打压后没有反应,取下来后,看到膜片表面有许多小坑,这是问题原因吗?其他的位置变送器跳变的膜片没有这类现象。

不过对您提出的检查方法,我也长知识了,谢谢。

 

发表于 2017-9-5 09:02:28

回复

使用道具 举报

不过对你提出的检查方法,也长知识了,谢谢。

 

发表于 2017-9-5 08:58:40

评分

参与人数 1海川分 +1 收起 理由
学海游子 + 1 优质贴贡献者,欢迎积极参与,参与多多,交.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

骑蜗牛爬珠峰 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
骑蜗牛爬珠峰 发表于 2017-9-4 22:24
把变送器查下来 ,用打压泵,打这压 保压一段时间,不就知道是不是变送器的事情了吗

是拿下来,不是查下来,打错字了

 

发表于 2017-9-4 22:25:07

回复

使用道具 举报

骑蜗牛爬珠峰 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
把变送器查下来 ,用打压泵,打这压 保压一段时间,不就知道是不是变送器的事情了吗

 

发表于 2017-9-4 22:24:35

评分

参与人数 1海川分 +1 收起 理由
学海游子 + 1 优质贴贡献者,欢迎积极参与,参与多多,交.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根据描述,应该是震动引起的接触不良。楼主可以想办法加金属软管避开管道共振

 

发表于 2017-9-4 22:13:12

评分

参与人数 1海川分 +1 收起 理由
学海游子 + 1 优质贴贡献者,欢迎积极参与,参与多多,交.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从楼主的描述来看,出现问题的变送器更换后变送器会运行一段时间后又出现跳变,个人认为可以排除变送器的问题(除非变送器质量差,不过罗斯蒙特的变送器质量还是不错的),估计还是按照位置的问题,安装处会不会不定时的出现振动干扰,能否更换一个位置看看如何。

 

发表于 2017-9-4 17:18:33

点评

当初也是没有想到变送器会坏,毕竟罗斯蒙特大家都在用,查故障查了好久,结果是变送器出现问题。也是很无奈,结果就拆开看,就像我描述那样,焊锡增加插针粗度,增加更大接触面,但是一个个做过去,太麻烦,而且容易  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:27

评分

参与人数 2财富 +3 海川分 +1 收起 理由
学海游子 + 1 优质贴贡献者,欢迎积极参与,参与多多,交.
RSchufaqi + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果震动大,可以改下,加长引压管,可以起到阻尼缓冲作用,把表装在管道下方,也方便维护嘛。易结晶的要加保温伴热。以前没问题,现在出了,也可能机泵本身打出料震动比以前大了,那么我们仪表也要改变下。

 

发表于 2017-9-4 17:15:11

点评

维护倒好说,我这都是地面管道,不是高空中的,可以加长引压管,表放在旁边立柱上。但取压点就不会改变了,不会重新打孔的,涉及装置运行,还没有旁路,又涉及动火。  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:16

评分

参与人数 2财富 +2 海川分 +1 收起 理由
学海游子 + 1 优质贴贡献者,欢迎积极参与,参与多多,交.
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
3051变送器稳定性是不错的,我感觉还是你们现场安装问题,管道振动大,高频震动,时间久了,可能导致内部触点接触不良,因为3051变送器内部变送模块、电源模块、显示模块都是用的插针或接触式。延长下取压管,将变送器固定到独立的立柱上试一下。

 

发表于 2017-9-4 17:02:40

点评

目前我给领导说的解决方案也是您说的这样,等看之后开会讨论的结果,因为这一改,工程量蛮大的。还有就是领导总会说其他地方就没出现这个问题,就我们这出现了,安装方式要是有问题,其他的地方也会出现跳变。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:09

评分

参与人数 2财富 +2 海川分 +1 收起 理由
学海游子 + 1 优质贴贡献者,欢迎积极参与,参与多多,交.
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

罗斯蒙特有个跳线,也就是如果变送器自诊断故障,出厂默认是跑最大,好像是21.6Ma吧。
你可以把这个跳线设置成故障输出跑最小,好像是3.6Ma。这样可以排除是否是表头故障。

 

发表于 2017-9-4 16:57:45

点评

嗯,后来判断就是变送器的问题,关键对这个变送器损坏的原因还不是很明确,振动大会导致变送器损坏吗?还是质量不行?我同一个位置上换过新的变送器,一段时间后,出现跳变,接着变送器传感部分损坏,打压后没有反应  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:02
嗯,后来判断就是变送器的问题,关键对这个变送器损坏的原因还不是很明确,振动大会导致变送器损坏吗?还是质量不行?我同一个位置上换过新的变送器,一段时间后,出现跳变,接着变送器传感部分损坏,打压后没有反应  详情 回复 发表于 2017-9-5 08:58

评分

参与人数 2财富 +2 海川分 +1 收起 理由
学海游子 + 1 优质贴贡献者,欢迎积极参与,参与多多,交.
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141537 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197