简介--我们有个项目用了阀岛箱,距离有的阀门有五十米距离,业主这边让我们对耗气量,阀门开闭时间,气源压力等参数做详细计算书,尤其是多阀同时动作时的参数计算,我能问到的人都说没计算过这个,想在这里问一下同行,有出过的没?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2022-1-8 14:10:53



上一篇:调节阀实用技术
下一篇:切断阀

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
AllureevolVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--一般有气源储罐,根据规定标准计算体积,这个容量肯定足够-登录查看全文

 

发表于 2022-1-8 18:27:46

回复

使用道具 举报

3
AllureevolVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--Allureevol 发表于 2022-1-8 18:27 一般有气源储罐,根据规定标准计算体积,这个容量肯定足够 耗气量相关标准有关于单个调节阀、单个开关阀、以及其他气源装置使用量的标准预估的 参考一下,仪表供气设计规范HGT2051 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-1-8 18:31:09

回复

使用道具 举报

简介--Allureevol 发表于 2022-1-8 18:31 耗气量相关标准有关于单个调节阀、单个开关阀、以及其他气源装置使用量的标准预估的 参考一下,仪表供气 ... 我只看到有调节阀和其他用气仪表,没有开关阀的吧 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-1-10 11:25:24

回复

使用道具 举报

简介--Allureevol 发表于 2022-1-8 18:27 一般有气源储罐,根据规定标准计算体积,这个容量肯定足够 每个建筑配置一个储气罐,是管道专业配的,计算方法跟仪表规范不一样,不过本项目阀门开关频率本来也不清楚,应该会很低 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-1-10 11:28:27

回复

使用道具 举报

简介--Allureevol 发表于 2022-1-8 18:27 一般有气源储罐,根据规定标准计算体积,这个容量肯定足够 提出来计算,是因为气源管拉长,想知道延迟时间吧-登录查看全文

 

发表于 2022-1-10 11:30:38

回复

使用道具 举报

简介--工程的程 发表于 2022-1-10 11:25 我只看到有调节阀和其他用气仪表,没有开关阀的吧 耗气量,关闭时间,是说的让设计院算出来,尤其是多阀动作的这些参数,你这边算过没? ...-登录查看全文

 

发表于 2022-1-10 11:33:11

点评

如果阀门有型号了,可以问厂家要具体的耗气参数,如果没有,就按仪表气设计里的估算  详情 回复 发表于 2022-1-10 14:19
回复

使用道具 举报

8
myfaceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--工程的程 发表于 2022-1-10 11:33 耗气量,关闭时间,是说的让设计院算出来,尤其是多阀动作的这些参数,你这边算过没? 如果阀门有型号了,可以问厂家要具体的耗气参数,如果没有,就按仪表气设计里的估算 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-1-10 14:19:10

回复

使用道具 举报

9
GeniusTTUVVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--根据经验计算耗气量 定位器0.35~0.65Nm3/h 切断阀1.0Nm3/h 供气管网泄露系数0.1~0.15 50米距离不是问题,这周遭阀门的耗气量参数问厂家要来,开闭时间让工艺提,气源压力看仪表设计规定,多阀同时动作只能根据这些做 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-1-12 17:10:03

回复

使用道具 举报

简介--GeniusTTUV 发表于 2022-1-12 17:10 根据经验计算耗气量 定位器0.35~0.65Nm3/h 切断阀1.0Nm3/h 好的-登录查看全文

 

发表于 2022-1-18 09:57:38

回复

使用道具 举报

11
hfrsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--阀门关闭时间是在仪表规格书中规定,规范对阀门关闭时间有明确要求;压力和耗气量是给工艺管道专业提资时提供,这些都是常规设计。-登录查看全文

 

发表于 2022-1-19 09:49:42

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082626 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197