20190713河北某热电输煤系统皮带发生着火事件
2019年7月13日5时许, 河北某热电输煤系统皮带发生着火事件。本次事件造成二、三号皮带损坏,机组正常上煤未受到影响。 事件发生后,公司成立事故调查组,按照“四不放过”和“实事求是、尊重科学、注重实效”的原则,通过现场勘验、查阅资料、调查取证和分析论证,查清原因,总结教训,落实预防措施。 按照公司相关制度对相关责任人落实考核。 为深刻汲取教训,加强防范措施落实,防止类似事件发生,现将有关情况予以通报。 一、基本情况 (一)输煤系统简介: 输煤系统共有13段皮带,均采用阻燃皮带,编号为1至13号。 (二)事故输煤皮带情况 本次发生着火事件的皮带为二、三号皮带。 一至四号皮带为火车卸煤专用单路皮带,始建于2010年,与机组同步投产。 栈桥火灾危险性为丙类,耐火等级为二级。 栈桥结构类型为: 一半混凝土剪力墙梁板柱结构,一半为钢结构做支撑,彩钢板岩棉保温复合板做墙板及屋顶板维护结构。 钢结构部分采用H型钢做钢柱及钢屋架,桟桥底部为槽型板加钢结构及混凝土面层做底板; 墙板封闭使用彩钢板,厚度120mm,燃烧性能等级为A级。 皮带机型号为DTII型,带宽1.4米,带速2.5米/秒,二号皮带机长76米,三号皮带机长97米。 二、事件经过及损失情况 (一)事件经过 7月12日16时,发电运行部输煤运行五值启动B斗轮机-C5B-C4B-C3B-C2B-C1B皮带,接卸火车来煤,21时接卸完毕,停运相关设备。 7月13日1时02分,输煤运行一值启动皮带向#1、#2锅炉原煤仓上煤,1时40分停止上煤。 2时左右,因为10号皮带溢煤,班长安排除控制室值班人员外其它人员清理溢煤,4时30分清理完毕,人员撤回,同时通知准备5时20分第二次上煤。 5时05分,班长从输煤集控楼出来准备检查设备,闻到异味并发现T2转运站内冒烟,立即前往查看,由于室内烟雾较大,无法下至二号输煤皮带机头,遂返回并带领两名值班员从二号皮带机尾到达机头,发现二号皮带至三号皮带落煤筒内往外冒烟并有火星,立即使用手提式干粉灭火器向落煤筒内喷射灭火,喷射6具干粉灭火器后发现无效,二号皮带着火,立即改用消防栓使用消防水枪灭火。 5时17分,输煤控制室及集控室火灾报警装置发出报警信号,三号皮带58号感温电缆报警,同时1、2、3、4输煤栈桥故障信号报警,值班人员立即检查确认报警原因。 5时24分,班长发现二号皮带火势有发展趋势,通知输煤控制室主值班员报119火警,同时继续使用消防水枪控制二号皮带火势。 输煤主值班员接到电话后,立即汇报值长,拨打119报警电话,派副值班员到煤场门口接引消防车,通知输煤检修值班人员前往灭火,并通知相关人员。 输煤检修人员接到电话后,将T3、T1转运站配电室配电装置停电,然后前往三号皮带尾部灭火。 到达三号皮带时,发现三号皮带火势已从三号皮带尾部向机头方向蔓延至皮带中部。 因机头方向温度较高,且烟较大,故从火势上风向使用消防水枪对三号皮带进行灭火。 5时50分消防队赶至现场,6时25分,余火全部扑灭。 (二)事件损失 事件造成三号皮带损坏197米,二号皮带损坏6米,三号输煤栈桥钢结构上部横梁局部轻微变形,彩钢板结构合计变形10米,三号皮带托辊部分受损,部分电缆、照明线路、照明灯具受损,河北某区消防大队定损直接经济损失约为1.8万元。
|