三阀组和差压变送器配套使用时,三阀组的开启顺序是怎样的?

 

发表于 2020-10-13 09:00:10

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 澹泊清心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

WangHuaningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
投用三阀组时,关闭平衡阀,同时打开正负压阀,防止单向受压冲击膜片。

 

发表于 2020-10-13 09:20:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
达里加 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuyuzzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1.关闭所有仪表阀门,包括三阀组
2.打开三阀组平衡阀
3.打开低压侧所有阀门,包括仪表根阀,三阀组低压侧
4.打开高压侧阀门所有
5.关闭平衡阀

 

发表于 2020-10-13 09:40:54

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
CHANGBAISHI + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

澹泊清心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
liuyuzzz 发表于 2020-10-13 09:40
1.关闭所有仪表阀门,包括三阀组
2.打开三阀组平衡阀
3.打开低压侧所有阀门,包括仪表根阀,三阀组低压侧 ...

我看到的有些资料上是这样讲的,开启时,先打开平衡阀,然后打开高压阀,再关闭平衡阀,再打开低压侧截止阀,不知道哪一个是准确。

 

发表于 2020-10-13 11:46:28

点评

从原理上理解最好。 平衡阀的开启,代表着差变两端的信号值为“0”,也就是说压差是”0“。用这个方法可以检验仪表归零。 如果这个均衡阀门关闭,就代表着差变两端产生了压差。通常是正压管压力高于负压管压力,这  详情 回复 发表于 2020-10-13 16:23
回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
      正确的三阀组开、关操作顺序如下:
打开三阀组的步骤是:① 先打开高压阀;② 关闭平衡阀;③ 最后打开低压阀。
关闭三阀组的步骤是:① 先关低压阀;② 打开平衡阀;③ 最后关高压阀。
      总的原则就是:
变送器投运时,开关三阀组时不能让导压管内的冷凝水或隔离液流失;尽量不要使变送器单向受压。
变送器停运时,根部阀、三阀组的高、低压阀都应关闭,平衡阀应打开,以保证变送器测量室两侧的压力相等,处于平衡状态。

 

发表于 2020-10-13 15:48:13

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
zyzs + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuyuzzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
澹泊清心 发表于 2020-10-13 11:46
我看到的有些资料上是这样讲的,开启时,先打开平衡阀,然后打开高压阀,再关闭平衡阀,再打开低压侧截止 ...

最先先打开平衡阀是因为怕仪表单侧受压过大,导致仪表内部损坏

 

发表于 2020-10-13 16:15:46

回复

使用道具 举报

澹泊清心 发表于 2020-10-13 11:46
我看到的有些资料上是这样讲的,开启时,先打开平衡阀,然后打开高压阀,再关闭平衡阀,再打开低压侧截止 ...

从原理上理解最好。
平衡阀的开启,代表着差变两端的信号值为“0”,也就是说压差是”0“。用这个方法可以检验仪表归零。
如果这个均衡阀门关闭,就代表着差变两端产生了压差。通常是正压管压力高于负压管压力,这个时候指示值是高于测点的“0”位。如果是非正常的情况下,先开负压阀就出现了负压管压力高于正压管压力,指示值就会低于“0”位。对于差变的结构,这个压力是反向的,具体是否可以承受等同于正压压力的能力,不确定。正向的压差,差变是可以承受范围内的最大压差。为了不使仪表产生反向压差的可能,就不要先行开启负压阀门了。
    对于指示仪表而言,原来的显示大都是机械仪表,非数显仪表。这些仪表通常都是不能小于“0”位的,如果小于就会将指示系统造成损坏。另外,有些数字显示仪表也可能存在着反向压力信号限制保护问题。所以正确的操作,一定要遵循该仪器配备的说明书规定为准。
供参考。

 

发表于 2020-10-13 16:23:20

回复

使用道具 举报

丝墨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
按照正常的投用顺序 ,应该是先打开正压测,关闭平衡阀,再开负压测,关闭的话是反过来就对了,在未投用的时候正负压测的阀都是关掉的,平衡阀是开着的使正负压侧的压差为0。

 

发表于 2020-10-14 08:06:58

回复

使用道具 举报

澹泊清心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
丝墨 发表于 2020-10-14 08:06
按照正常的投用顺序 ,应该是先打开正压测,关闭平衡阀,再开负压测,关闭的话是反过来就对了,在未投用的 ...

我这个差压变送器的负压侧是通大气的,在未投用时,高压侧截止阀,平衡阀,低压侧截止阀都是关闭的,这样做法对吗?

 

发表于 2020-10-14 11:54:27

回复

使用道具 举报

丝墨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
澹泊清心 发表于 2020-10-14 11:54
我这个差压变送器的负压侧是通大气的,在未投用时,高压侧截止阀,平衡阀,低压侧截止阀都是关闭的,这样 ...

平衡阀不能关呀,平衡阀打开使正负压侧相通,不会产生压差,投用的时候关闭平衡阀使正负压室隔开测量压力产生压差。。。

 

发表于 2020-10-14 16:19:16

回复

使用道具 举报

澹泊清心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
丝墨 发表于 2020-10-14 16:19
平衡阀不能关呀,平衡阀打开使正负压侧相通,不会产生压差,投用的时候关闭平衡阀使正负压室隔开测量压力 ...

谢谢提醒。

 

发表于 2020-10-14 16:52:49

回复

使用道具 举报

ahhy123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
正像各位分析说的 在启用或停止差压变送器时,要保证不会发生单侧受压现象。所以个人理解就是启用该先打开平衡阀,保证正负压室互通,然后打开正负压室的截止阀,再关闭平衡阀室。
停用时也是先打开平衡阀,再关闭正负压室截止阀。

 

发表于 2020-10-19 10:40:48

回复

使用道具 举报

c222333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果不使用隔离液,先开高压,再开低压,平衡阀最后关是可以的;但有隔离液的话,这样操作,会让隔离液从三阀组中带走,所以只能先开高压,关平衡阀(虽然关了平衡阀,此时低压端会继续保留高压力),再开低压。建议采取后种操作法。

 

发表于 2020-10-19 22:17:44

回复

使用道具 举报

林大_LLUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有太多讲究随便整,设计选型余量都很大,最后关平衡就可以了。测量精度要求高的或小量程的记得排气不然影响精度

 

发表于 2020-10-20 16:01:19

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187497 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197