[求助] 此支撑可以把上面的管支撑住么?

[复制链接]
1.7K |10
阅读字号:
zhuxinguo019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
住要是防止管道与塔体处裂开,伸出塔壁约1米

 

发表于 2017-8-29 11:30:24

图片1.png
截图1503977345.png

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
543323944 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhuxinguo019 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

幸好有你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管线上要加止挡。

 

发表于 2017-8-29 11:35:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
543323944 + 5 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼主的支架标准图是安装在混凝土立柱/墙体的预埋钢板上的,不能用于塔外壁的.
楼主不妨参考一下附件的支架标准图.

 

发表于 2017-8-29 13:34:25

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
天蓬元帅 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wxf3379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
当然是一型的

 

发表于 2017-8-29 14:31:43

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
天蓬元帅 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhuxinguo019楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 zhuxinguo019 于 2017-8-29 14:42 编辑

现一设计公司给我们的回复是采有端焊,a型,HGT21629-1999标准

 

发表于 2017-8-29 14:40:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
天蓬元帅 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


管线上要加止挡

 

发表于 2017-8-29 16:48:21

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
天蓬元帅 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管线上要加止挡

 

发表于 2017-8-29 18:29:35

回复

使用道具 举报

gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这是管道支架,可以支撑不重要的公称直径小于50的管,当然管根部还需要管座配合

 

发表于 2017-8-30 08:26:27

回复

使用道具 举报

zhuxinguo019楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们这里塔内工作压力20KG,管道是DN50*3.5 材质304 介质是蒸汽,上部管道离地面高度19米,下部离地面10米,塔外避是16MnR,内壁是不锈钢的复合板,用什么支撑更合理?

 

发表于 2017-8-30 09:19:02

回复

使用道具 举报

单臂托架,没有三角支撑强度高。而且你是伸出塔外一米,建议再加斜支撑。

 

发表于 2017-8-30 10:02:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhuxinguo019楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
支撑主要是为了防止管道振动撕裂与塔体连接的部位,如改用三角型支撑,支撑平管还是竖管,还是直接用个角铁焊接在支撑管和塔壁上?

 

发表于 2017-8-30 10:24:28

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127069 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197