QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
华舜
打印 上一主题 下一主题

[求助] sis中的电机停的情况

[复制链接]
2.7K |35
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
简介--装置有一罐,在sis中设置罐的液位低于10%时,电机停。平常罐里有液位时,就开电机外送,当液位低于10%时,泵电机就自动停了。请问现场电机操作柱上有就地和远程,当按钮在就地时,罐的液位高时送液位,是不是罐液位低于10%时,这时电机不停?请大家说说,谢谢-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2022-9-27 16:24:21



上一篇:不能正常打开VFExplorer
下一篇:化工厂设备及仪表原理------- 容积式流量计.gif

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--如果是在SIS系统中的话,不管你是就地还是远程,液位低于10%电机就会停下来。SIS系统是不允许人工干预的。-登录查看全文

 

发表于 2022-9-27 17:15:08

回复

使用道具 举报

简介--兴伟阀门 发表于 2022-9-27 17:15 如果是在SIS系统中的话,不管你是就地还是远程,液位低于10%电机就会停下来。SIS系统是不允许人工干预的。 如果设置的是就地SIS就不起作用的话,那么你那么操作就是违规操作。 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-27 17:17:50

点评

应该不会停。所谓操作柱上的就地和远程其实就是手自切换的旋钮开关。只有打到自动上联锁才会起作用,这应该起一个类似于旁路开关作用的。不管是在就地还是在远程,操作柱上的停止按钮拥有与sis辅操台上急停按钮一样  详情 回复 发表于 2022-9-27 23:35
回复

使用道具 举报

简介--兴伟阀门 发表于 2022-9-27 17:17 如果设置的是就地SIS就不起作用的话,那么你那么操作就是违规操作。 应该不会停。所谓操作柱上的就地和远程其实就是手自切换的旋钮开关。只有打到自动上联锁才会起作用,这应该起一 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-27 23:35:34

回复

使用道具 举报

简介--应该不会停。所谓操作柱上的就地和远程其实就是手自切换的旋钮开关。只有打到自动上联锁才会起作用,这应该起一个类似于旁路开关作用的。不管是在就地还是在远程,操作柱上的停止按钮拥有与sis辅操台上急停按钮一样 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-27 23:37:26

回复

使用道具 举报

6
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--兴伟阀门 发表于 2022-09-27 17:15 如果是在SIS系统中的话,不管你是就地还是远程,液位低于10%电机就会停下来。SIS系统是不允许人工干预的。联锁也可以切除,特殊情况也得处理 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 07:46:47

回复

使用道具 举报

7
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--nmgsbl 发表于 2022-9-28 07:46 联锁也可以切除,特殊情况也得处理 SIF回路加了旁路,做SIL验证时应该有影响吧?-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 08:27:29

回复

使用道具 举报

简介--应该不会停-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 08:53:31

回复

使用道具 举报

简介--为什么不用sis阀门-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 08:54:05

回复

使用道具 举报

10
hxch150804VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--这个你需要察看电机的电气原理图,察看就地/远程是否是针对DCS系统而言的,一般SIS系统设计不会考虑这个就地远程,它一般接到电气的二次回路的主回路中,有点像急停,一旦它动作,你的二次回路就失电了,所以你要搞 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 09:10:08

回复

使用道具 举报

11
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--不会停,远程/就地相当于联锁的一个投切开关-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 11:25:32

回复

使用道具 举报

简介--7号当铺 发表于 2022-9-27 23:35 应该不会停。所谓操作柱上的就地和远程其实就是手自切换的旋钮开关。只有打到自动上联锁才会起作用,这应 ... 如果不会停,按照楼主说的情况,切换到就地模式等于暂时关闭了SIS系统 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 14:53:54

点评

正常情况下都是在远程状态!正常情况下是不能切就地的。  详情 回复 发表于 2022-9-28 16:04
回复

使用道具 举报

13
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--就我和我们电气专业工作交流沟通,停不管是远程还是就地都能停,但是启动的话要区分远程还是就地,远程就地转换开关打在就地,只能就地启动,打在远程只能远程启动。所以我觉得楼主说的情况是担心远程停不了吧?一般 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 15:25:17

点评

是的,常规电气都是这样设计。  详情 回复 发表于 2022-9-28 16:07
回复

使用道具 举报

简介--兴伟阀门 发表于 2022-9-28 14:53 如果不会停,按照楼主说的情况,切换到就地模式等于暂时关闭了SIS系统的改回路,并且不是特殊检修,而是 ... 正常情况下都是在远程状态!正常情况下是不能切就地的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 16:04:22

回复

使用道具 举报

简介--7号当铺 发表于 2022-9-28 16:04 正常情况下都是在远程状态!正常情况下是不能切就地的。 我就是这个意思,正常情况切就地属于违规操作!-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 16:07:42

点评

也不能完全说违规,非常工况非常操作,也是允许的。  详情 回复 发表于 2022-9-28 16:10
回复

使用道具 举报

简介--rujimmy 发表于 2022-9-28 15:25 就我和我们电气专业工作交流沟通,停不管是远程还是就地都能停,但是启动的话要区分远程还是就地,远程就地 ... 是的,常规电气都是这样设计。 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 16:07:56

点评

正解。远程和就地开关是控制电机的启动的。此开关在任何位置,都不能限制停止;只有在远程位置时远程启动才有意义。  详情 回复 发表于 2022-10-6 10:49
回复

使用道具 举报

简介--兴伟阀门 发表于 2022-9-28 16:07 我就是这个意思,正常情况切就地属于违规操作! 也不能完全说违规,非常工况非常操作,也是允许的。-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 16:10:06

点评

应急管理局强制安装SIS的初衷就是要有最终安全保障系统,不管你是什么特殊情况,就算是检修期也能起到安全保障作用,如果像那样随意可以停用SIS部分节点,那还连入SIS有什么意义呢?  发表于 2022-9-28 16:15
回复

使用道具 举报

简介--如果SIS系统允许随意中断,那还装SIS有什么意义呢?又不是DCS。-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 16:12:11

点评

SIS不是应急管理局强制安装的,通过HAZOP分析出来的。  详情 回复 发表于 2022-9-28 16:21
不可能随意切旁路的,企业联锁管理制度对这个都有要求。  详情 回复 发表于 2022-9-28 16:18
回复

使用道具 举报

简介--兴伟阀门 发表于 2022-9-28 16:12 如果SIS系统允许随意中断,那还装SIS有什么意义呢?又不是DCS。 不可能随意切旁路的,企业联锁管理制度对这个都有要求。 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 16:18:33

回复

使用道具 举报

简介--兴伟阀门 发表于 2022-9-28 16:12 如果SIS系统允许随意中断,那还装SIS有什么意义呢?又不是DCS。 SIS不是应急管理局强制安装的,通过HAZOP分析出来的。-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 16:21:28

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102709 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197