QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
德腾
打印 上一主题 下一主题

[资源分享] 可燃有毒报警值的设定

[复制链接]
2.4K |22
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
icemanniuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
物质名称
一级报警设定值
mg/m3
ppm
二级报警设定值
mg/m3
ppm
一氧化碳
小于等于100%OEL
20
16
小于等于200%OEL
40
32
氯乙烯
小于等于100%OEL
10
3
小于等于200%OEL
20
6
硫化氢
小于等于100%OEL
10
7
小于等于200%OEL
20
14
小于等于5%IDLH
4
1
小于等于10%IDLH
8
2
氰化氢
小于等于5%IDLH
3
2
小于等于10%IDLH
6
4
丙烯腈
小于等于5%IDLH
55
23
小于等于10%IDLH
110
46
二氧化氮
小于等于100%OEL
5
2.5
小于等于200%OEL
10
5
小于等于100%OEL
6
3
小于等于200%OEL
12
6
小于等于100%OEL
20
26
小于等于200%OEL
40
52
可燃气体
一级报警设定值
小于等于25%LEL
二级报警设定值
小于等于50%LEL
氧气
过氧23.5%VOL
欠氧19.5%VOL

 

发表于 2021-7-10 10:00:22



上一篇:灭火器最全知识讲解
下一篇:河南一企业爆炸!连续多次爆炸,目前伤亡不明

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 10 热心助人
威风的奥特曼。 + 5 资料文件共享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 icemanniu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
管家VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--谢谢分享-登录查看全文

 

发表于 2021-7-10 14:11:51

回复

使用道具 举报

3
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--谢谢分享-登录查看全文

 

发表于 2021-7-11 11:50:03

回复

使用道具 举报

4
lance888VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--谢谢分享,学习-登录查看全文

 

发表于 2021-7-12 09:19:59

回复

使用道具 举报

简介--你这个应该不对,没有办法的情况下,才会按照5%IDLH,10%IDLH来设定报警值的吧;一般都是按照小于等于100%OEL,200%OEL来设定报警值的;氯气应该就是按照OEL来设定的吧? ...-登录查看全文

 

发表于 2021-7-12 13:28:22

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
飞虎小桃 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
怡然清新VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--你这设定值不准确,还是要参考GB/T50493  GBZ.1-2019来设置-登录查看全文

 

发表于 2021-7-12 15:23:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
icemanniu楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--怡然清新 发表于 2021-7-12 15:23 你这设定值不准确,还是要参考GB/T50493  GBZ.1-2019来设置 你说哪个不准确-登录查看全文

 

发表于 2021-7-13 06:56:33

回复

使用道具 举报

8
怡然清新VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--icemanniu 发表于 2021-7-13 06:56 你说哪个不准确 第一个CO  mg/m3转换成PPM 应该是17.5     氯气MAC 1mg/m3   IDLH 88mg/m3  按照GB50493 标准,一级报警应该 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-7-14 14:24:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
等候者VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--谢谢分享-登录查看全文

 

发表于 2021-7-14 14:46:56

回复

使用道具 举报

10
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--氯气MAC为1mg/m3,也就是3ppm左右,但是难以测量,可以定为5%致害浓度。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%直接致害浓度,有毒气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-7-14 17:24:02

点评

正解  发表于 2021-7-15 07:26
回复

使用道具 举报

11
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--氯的IDLH是30PPm,忘记说了。-登录查看全文

 

发表于 2021-7-14 17:26:32

回复

使用道具 举报

12
icemanniu楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--怡然清新 发表于 2021-7-14 14:24 第一个CO  mg/m3转换成PPM 应该是17.5     氯气MAC 1mg/m3   IDLH 88mg/m3  按照GB50493 标准,一级报警 ... 你那咋算的22.4除 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-7-15 07:25:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13
icemanniu楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--liuyong811001 发表于 2021-7-12 13:28 你这个应该不对,没有办法的情况下,才会按照5%IDLH,10%IDLH来设定报警值的吧;一般都是按照小于等于100%O ... 氯气的你测不出来,只能按照直接致害浓度 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-7-15 07:33:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

14
icemanniu楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--飞虎小桃 发表于 2021-7-14 17:24 氯气MAC为1mg/m3,也就是3ppm左右,但是难以测量,可以定为5%致害浓度。当现有探测器的测量范围不能满足测 ... 0.3PPM-登录查看全文

 

发表于 2021-7-15 07:34:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15
怡然清新VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--icemanniu 发表于 2021-7-15 07:25 你那咋算的22.4除以28乘20等于多少。17.5? PPM=24.45*C/M  -登录查看全文

 

发表于 2021-7-18 15:18:37

回复

使用道具 举报

16
icemanniu楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--怡然清新 发表于 2021-7-18 15:18 PPM=24.45*C/M 对不起,你在查查,看看是多少-登录查看全文

 

发表于 2021-7-18 18:44:18

回复

使用道具 举报

17
比心_qcq89VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--请问表中各物质的质量浓度是怎么确定的mg/m3-登录查看全文

 

发表于 2022-6-5 14:14:42

回复

使用道具 举报

18
比心_qcq89VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--icemanniu 发表于 2021-7-18 18:44 对不起,你在查查,看看是多少 楼主是对的,22.4-登录查看全文

 

发表于 2022-6-5 16:47:17

回复

使用道具 举报

简介--近期由中国氯碱工业协会主导编制的《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》征求意见稿发布,里面明确要求:4.1.7 涉氯场所应设置氯气泄露检测报警系统,应按T/HGJ10600规定:量程应为0ppm-10ppm,一级报警值宜为1ppm, ...-登录查看全文

 

发表于 2022-6-5 22:24:14

回复

使用道具 举报

20
l1loly14VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 l1loly14 于 2022-6-7 11:24 编辑 苯有PC-TWA和PC-STEL分别是6、10mg/m3. 按前一个算一级报警PPM是2,后一个是3。 为什么结果是3-登录查看全文

 

发表于 2022-6-7 11:14:08

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.309157 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197