[讨论] 愁!仪表外壳到底需不需要接地

[复制链接]
18.4K |43
阅读字号:
louhooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 louhoo 于 2019-4-8 11:52 编辑

化工厂内仪表接地的相关要求有以下两个出处:
《石油化工仪表接地设计规范》(SH/T 3081-2003):“2.1.2 低于36V供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于36V电压设备接触的除外。
《仪表系统接地设计规范》(HG/T 20513-2014):“3. 1. 3 低于36V 供电的现场仪表、变送器、就地开关等,无特殊需要可不做保护接地。
本来看完这两个规范就OK了,大部分仪表电压都低于36V,可以不作接地。但是!重点来了,有一位老专家说,你们别老盯着这几个行标看,你们看看国标的相关要求,老专家说的规范如下:
《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》(GB/T 50892-2013)
1554694978(1).webp
由于罐区内、装置区内大部分都属于爆炸危险环境,所以按这个规范几乎所有仪表都需要做保护接地。专家说油田地面工程的要求都尚且如此,更不用说化工厂这种场所了,建议不管是不是低于36V,都做保护接地。
我觉得专家说的很有道理,但设计院说这个规范不是化工行业的,可不遵循。我觉得设计院这样的回答是在敷衍,大家觉得呢,是只考虑电压,还是爆炸危险环境和电压都考虑?



 

发表于 2019-4-8 11:47:54

HGT 20513-2014 仪表系统接地设计规范.pdf

997.98 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]  

.

SHT 3081-2003 石油化工仪表接地设计规范.pdf

499.39 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]  

.

GBT 50892-2013 油气田及管道工程仪表控制系统设计规范.pdf

7.81 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]  

.

评分

参与人数 4财富 +25 收起 理由
woodmoon + 5 发起议题
chensf123 + 5 发起议题
liuyun001 + 5 发起议题
青涩年华 + 10 资料文件共享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 louhoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 275340019 于 2019-8-6 19:54 编辑

看规范要先看适用范围,总则,条文解释。别生搬硬套。
见   https://mp.weixin.qq.com/s/uXgbpZQ3aepH3lGYw2WUSw

 

发表于 2019-4-8 13:43:55

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2019-4-8 16:20:27

回复

使用道具 举报

专家越老,越几把傻,知识老化,认识陈旧,功力羊尾不举 ............

仪表外壳接地,果真是保护接地么?

外壳接地保的是啥呢?
外壳接地和测量元件,和放大电路,有啥因果逻辑关系呢?

设计没设计过电子仪器呀?
懂不懂电子仪器的工作电路呀?
外壳接地这档事,得讲得出道理才成,瞎说不中。

瞎说呢,河南人民少林寺,脱裤子怼死他。




 

发表于 2019-4-8 16:40:15

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
达里加 + 5 热心助人
534717 + 1 你还真敢说啊

查看全部评分

回复

使用道具 举报

louhoo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2019-4-8 16:40
专家越老,越几把傻,知识老化,认识陈旧,功力羊尾不举 ............

仪表外壳接地,果真是保护接地么 ...

我艹  你嫣然是一副少林老秃驴的模样啊 小生佩服!佩服!

 

发表于 2019-4-8 16:57:22

点评

1、少林老秃驴,可会怼喽 把你能想到的过程仪表,列出来排个队, 去想想这些仪表,与过程装置的连接, 2、除非过程装置是塑料的, 不然仪表外壳,连到装置上,就自动接地喽,,,对不?  详情 回复 发表于 2019-4-8 17:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
1111111 + 5 嘎嘎嘎

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wyd19891211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在油田工作,这边的油气场所自控仪表各种变送器金属外壳确实做了接地,以前都没做,前年才做的。后来检查的人更搞笑…清水设备也做了接地…

 

发表于 2019-4-8 17:13:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
1111111 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2019-4-9 10:31 编辑
louhoo 发表于 2019-4-8 16:57
我艹  你嫣然是一副少林老秃驴的模样啊 小生佩服!佩服!

1、少林老秃驴,可会怼喽

     把你能想到的过程仪表,列出来排个队,
     去想想这些仪表,与过程装置的连接,

2、除非过程装置是塑料的,
      不然仪表外壳,连到装置上,就自动接地喽,,,对不?

3、要是你把仪表外壳,再接一回地呢,
      那是你几把耍二球呢!
      你耍二球,
      地电流便可能在仪表外壳上乱窜,
      那是老秃驴脱裤子,怼老专家的屁股呢,
      明白不!

      



 

发表于 2019-4-8 17:22:03

回复

使用道具 举报

wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
四川石化所有仪表都要求接地,现场简直是蜘蛛网

 

发表于 2019-4-8 19:01:03

回复

使用道具 举报

送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不需要

 

发表于 2019-4-9 07:34:29

回复

使用道具 举报

louhoo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2019-4-8 17:22
1、少林老秃驴,可会怼喽

     把你能想到的过程仪表,列出来排个队,

哎呀,一语道破天机,大师高明啊

 

发表于 2019-4-9 08:08:33

回复

使用道具 举报

qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们这边所有仪表都接地了

 

发表于 2019-4-10 08:11:22

回复

使用道具 举报

牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
石油化工规范里也有要求电缆槽盒和金属保护管  应  做保护接地
在爆炸危险区域,防止静电积聚形成引燃气体的点火源
至于仪表外壳,看下石油化工规范2.1.3里面,如果与已接地的金属仪表盘、厢、柜、框架等电气接触良好时,可不做接地。
至于36V做不做保护接地,是相对于非爆炸危险区域来说的,害怕电气的高压设备漏电对人造成伤害。
对于爆炸危险区域。。。我觉得考虑的不仅仅是36V的对人的安全电压,还考虑到了易燃易爆气体泄露等情况。。这个接地不能仅仅看36V电压来分

 

发表于 2019-4-10 08:58:05

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
hao0923 + 5 深入讨论
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

louhoo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
牜牜 发表于 2019-4-10 08:58
石油化工规范里也有要求电缆槽盒和金属保护管  应  做保护接地
在爆炸危险区域,防止静电积聚形成引燃气体 ...

非常受用,谢谢!

 

发表于 2019-4-10 09:39:37

回复

使用道具 举报

glooomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现在现场的专家就是为了提问题而提问题的,一切从严,在油气上看见有接地的了,然后跑到石化不分场合的就要求接地。为啥整改仪表接地,因为好整改企业不用花什么成本,仅提些小毛病,真让他去检查复杂的联锁控制设置有没有毛病又推到设计院了

 

发表于 2019-4-11 11:52:41

回复

使用道具 举报

55445VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
接地貌似要求都做的。连水系统的管道和上面都仪表都做了跨接连接。

 

发表于 2019-4-11 12:24:06

回复

使用道具 举报

学习一下!以上都不是强制标准吧,都是推荐标准,具体做还是不做,根据实际情况,个人理解!

 

发表于 2019-4-11 12:50:49

回复

使用道具 举报

ghchengmlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
要得过关,只能听从当地砖家的意见,反驳无效死得快

 

发表于 2019-4-11 16:53:59

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
chensf123 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 雲目 于 2019-4-11 21:48 编辑

几十年前说谁是专家呢,
起码某人有真才实学为同行公人,
起码某人见解有高度有深度为同行公认,
起码某人钻研学问著作等身为人人得见。

而今是词汇烂用的,有身份没学问的专家,满大街呢







 

发表于 2019-4-11 20:10:47

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
wx_woniu539539 + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

今天跟帖不用验证喽外

 

发表于 2019-4-11 20:13:06

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有一定的。有很多特殊情况。但大多数时候接地还是好的。比如氢气管道防止静电积累,必须接地。而电解槽上的仪表,你一接地,电解槽就接地了,会造成巨大危险,所以一定不能接地。  完全对着书本是行不通的。做之前先思考一下。

 

发表于 2019-4-11 22:11:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liwei2002 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017