关于可燃有毒检测系统柜设置在甲类车间非防爆区是否可以

[复制链接]
9.9K |22
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们有个新装置,属于精细化工,但总图按石化规设计,打算可燃有毒系统柜放现场,走通讯到中控室,节省电缆等投资,请教大家,是否可以,是否有规范支持。好些火灾报警系统有这么一条说明,没找到,请大家提供技术支持

 

发表于 2021-6-16 14:27:40

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
275340019 + 5 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 深入讨论

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 dyhh_6688 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

好像在消防电气设计中,关于火灾报警设计里有,说柜子放现场,群里有仪表也做电气的吗,应该会知道

 

发表于 2021-6-18 09:36:18

点评

火灾报警里那个是模块箱吧  详情 回复 发表于 2021-6-18 10:01
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
dyhh_6688 发表于 2021-6-18 09:36
好像在消防电气设计中,关于火灾报警设计里有,说柜子放现场,群里有仪表也做电气的吗,应该会知道

火灾报警里那个是模块箱吧

 

发表于 2021-6-18 10:01:49

点评

不是,设计院说的是柜子,我问哪个规范,其说是电气提供的,也是,到时我找下电气设计问问  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
报警控制器应安装在有人员常驻的仪表控制室或中控室类的建筑物内,严禁安装在防爆区域。现在的规定实施要比规定本身更严

 

发表于 2021-6-18 10:24:58

点评

按理是不可以,设计院自控说可以,没找到这个规范  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
50493没有具体规定,可以参考一下  50160  石化规5.2.7    5.2.16   5.2.17    5.2.18的规定

 

发表于 2021-6-18 14:43:36

点评

5.2.16 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时,应设置独立的防火分区。 5.2.18 布置在装置内的控制室、机柜间、变  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myface 发表于 2021-6-18 10:01
火灾报警里那个是模块箱吧

不是,设计院说的是柜子,我问哪个规范,其说是电气提供的,也是,到时我找下电气设计问问

 

发表于 2021-6-22 11:37:01

回复

使用道具 举报

守英 发表于 2021-6-18 10:24
报警控制器应安装在有人员常驻的仪表控制室或中控室类的建筑物内,严禁安装在防爆区域。现在的规定实施要比 ...

按理是不可以,设计院自控说可以,没找到这个规范

 

发表于 2021-6-22 11:38:53

回复

使用道具 举报

jgc9992001 发表于 2021-6-18 14:43
50493没有具体规定,可以参考一下  50160  石化规5.2.7    5.2.16   5.2.17    5.2.18的规定

5.2.16 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时,应设置独立的防火分区。
5.2.18 布置在装置内的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等的布置应符合下列规定
16条说装置不能放控制室,18条说装置内防止控制室注意事项,那到底装置可不可以放控制室,这不矛盾吗,请帮解释下,谢谢

 

发表于 2021-6-22 11:46:14

回复

使用道具 举报

gaogezhuangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
放现场是符合仪表设计规范的,但应在非防爆区。

 

发表于 2021-6-22 20:33:10

点评

最好有明确的规范支持才有说服力,按精细化工防火规范是没问题,不知是石化规范是否有条纹支持  详情 回复 发表于 2021-6-23 08:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gaogezhuang 发表于 2021-6-22 20:33
放现场是符合仪表设计规范的,但应在非防爆区。

最好有明确的规范支持才有说服力,按精细化工防火规范是没问题,不知是石化规范是否有条纹支持

 

发表于 2021-6-23 08:16:43

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
dyhh_6688 发表于 2021-6-22 11:46
5.2.16 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑 ...

5.2.16  强调的是不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内,就是这一建筑物内不得有甲、乙A类设备。

 

发表于 2021-6-23 08:31:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没找到现场露天放置机柜的相关规定,如果是放到机柜间的话,有可燃,大概率是抗爆机柜间,这个 成本应该是比直接进中控室要高得多。火灾报警有关可燃气体报警的是8,没找到相关规定。还是好好问问给做设计的设计院吧

 

发表于 2021-6-23 08:47:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lzbelieveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这不属于区域报警器,按GB/T 50493-2019机柜应安装在现场机柜间,并且要给消防系统信号的。

 

发表于 2021-6-23 15:05:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lzbelieveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
lzbelieve 发表于 2021-6-23 15:05
你这不属于区域报警器,按GB/T 50493-2019机柜应安装在现场机柜间,并且要给消防系统信号的。

看附录C的图就明白了,所谓的现场机柜间还要参考楼上引用石化规的规范。另外可燃气体属防爆区域,你柜子做成防爆的价格也不便宜,另外检修时要柜体断电,相当于得关闭“安全仪表”,不符合安安全管理的要求。

 

发表于 2021-6-23 15:12:47

点评

就是为了节省成本,才考虑放现场,肯定不用防爆的,考虑在设计时候在现场搞个非防爆区的房间放置,总图按石化规设计,但我们产品属于精细化工,理论车间按精细化工的防火规范设计  详情 回复 发表于 2021-6-25 09:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lzbelieve 发表于 2021-6-23 15:12
看附录C的图就明白了,所谓的现场机柜间还要参考楼上引用石化规的规范。另外可燃气体属防爆区域,你柜子 ...

就是为了节省成本,才考虑放现场,肯定不用防爆的,考虑在设计时候在现场搞个非防爆区的房间放置,总图按石化规设计,但我们产品属于精细化工,理论车间按精细化工的防火规范设计

 

发表于 2021-6-25 09:49:52

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
dyhh_6688 发表于 2021-6-25 09:49
就是为了节省成本,才考虑放现场,肯定不用防爆的,考虑在设计时候在现场搞个非防爆区的房间放置,总图按 ...

机柜如果是放到房间的话,那这个房间就是机柜见了,那就是不是防不防火的问题了,要做抗爆机柜间了。这个与你节省成本的初衷相去甚远。20508-2014  的第4部分

 

发表于 2021-7-2 15:46:38

点评

考虑在现场各个丙类房间放机柜,已与设计院沟通  详情 回复 发表于 2021-7-8 13:55
回复

使用道具 举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)   
防火问题上,按石化规执行是没问题的。

 

发表于 2021-7-4 14:21:39

点评

也是,所以在甲类车间,我们有洁净区,隔个丙类车间  详情 回复 发表于 2021-7-8 13:56
回复

使用道具 举报

jgc9992001 发表于 2021-7-2 15:46
机柜如果是放到房间的话,那这个房间就是机柜见了,那就是不是防不防火的问题了,要做抗爆机柜间了。这个 ...

考虑在现场各个丙类房间放机柜,已与设计院沟通

 

发表于 2021-7-8 13:55:34

回复

使用道具 举报

杨晓伦_M1ldI 发表于 2021-7-4 14:21
防火问题上,按石化规执行是没问题的。

也是,所以在甲类车间,我们有洁净区,隔个丙类车间

 

发表于 2021-7-8 13:56:18

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
dyhh_6688 发表于 2021-7-8 13:55
考虑在现场各个丙类房间放机柜,已与设计院沟通

机柜间的设置一定要慎重,这东西,建好了,以后再改很麻烦。各地对这个的要求也有所区别。

 

发表于 2021-7-8 14:46:35

点评

也是,到时再跟设计院和EHS部沟通下  详情 回复 发表于 2021-7-10 15:12
对,山东省这边就好多地标比国标还要严格。。  详情 回复 发表于 2021-7-10 08:27

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133977 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197