316、1151GP压力变送器的测量范围原为0100KPa,现零位迁移100%。则:
3.零位正迁移100%后,输入多少压力时,仪表的输出为41220mA(有正确的计算过程或详细说明另外加分)

 

发表于 2020-12-4 07:39:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
达里加 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

huanghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
100KPa

 

发表于 2020-12-4 09:02:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
4mA: 100kPa
10mA: 100+(8/16)*100=150kPa
20mA: 100+(16/16)*100=200kPa

 

发表于 2020-12-4 09:23:31

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1151GP压力变送器的测量范围原为0~100KPa,现零位迁移100%。
零位正迁移100%后,仪表的测量范围变为100~200KPa,对应输出电流为4~20mA。
输入100KPa时,仪表的输出为4mA;(量程下限)
输入150KPa时,仪表的输出为12mA;100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa
输入200KPa时,仪表的输出为20mA;(量程上限)

 

发表于 2020-12-4 10:12:35

评分

发表于 2020-12-4 10:52:29

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cxyyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
迁移后量程为100~200kpa,对于4-20mA:
4mA: 100kPa
10mA: 100+(8/16)*100=150kPa
20mA: 100+(16/16)*100=200kPa

 

发表于 2020-12-4 10:53:36

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4mA: 100kPa
12mA: 150kPa
20mA: 200kPa

 

发表于 2020-12-4 14:01:48

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

陆现伟VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1151GP压力变送器的测量范围原为0~100KPa,现零位迁移100%。
零位正迁移100%后,仪表的测量范围变为100~200KPa,对应输出电流为4~20mA。
输入100KPa时,仪表的输出为4mA;
输入150KPa时,仪表的输出为12mA;100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa
输入200KPa时,仪表的输出为20mA;

 

发表于 2020-12-4 14:59:25

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
迁移后量程为100~200kpa,对于4-20mA: 4mA: 100kPa 10mA: 100+(8/16)*100=150kPa 20mA: 100+(16/16)*100=200kPa

 

发表于 2020-12-4 15:02:43

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ahhy123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
100KPa时输出4ma;
150KPa时输出12ma;
200KPa时输出20ma。

 

发表于 2020-12-4 15:10:15

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
迁移有仪表的测量范围为100kPa~200kPa。
输入100kP时,仪表的输出4mA;
输入150kP时,仪表的输出12mA;
输入200kP时,仪表的输出20mA;

 

发表于 2020-12-4 17:11:42

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chenyuyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
分别是100KPa,150KPa,200KPa

 

发表于 2020-12-4 17:14:08

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
明天要更好 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1151GP压力变送器的测量范围原为0~100KPa,现零位迁移100%。 零位正迁移100%后,仪表的测量范围变为100~200KPa,对应输出电流为4~20mA。 输入100KPa时,仪表的输出为4mA;(量程下限) 输入150KPa时,仪表的输出为12mA;100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa 输入200KPa时,仪表的输出为20mA;(量程上限)

 

发表于 2020-12-4 21:02:27

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

徐西进VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1151GP压力变送器的测量范围原为0~100KPa,现零位迁移100%。
零位正迁移100%后,仪表的测量范围变为100~200KPa,对应输出电流为4~20mA。
输入100KPa时,仪表的输出为4mA;(零点)
输入150KPa时,仪表的输出为12mA;(12-4)/16*100=50,零点为100也就是150KPA
输入200KPa时,仪表的输出为20mA;(量程上限)

 

发表于 2020-12-4 21:56:37

评分

发表于 2020-12-4 21:56:42

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丁洪伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
100KPa时4ma,150KPa时12ma

 

发表于 2020-12-4 22:26:10

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
明天要更好 + 7 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1151GP压力变送器的测量范围原为0~100KPa,现零位迁移100%。 零位正迁移100%后,仪表的测量范围变为100~200KPa,对应输出电流为4~20mA。 输入100KPa时,仪表的输出为4mA; 输入150KPa时,仪表的输出为12mA;100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa 输入200KPa时,仪表的输出为20mA;

 

发表于 2020-12-4 23:24:01

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-12-5 06:29:09

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.278433 second(s), 154 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197