[原创] 关于法兰跨接的问题如何应对专家

[复制链接]
7.7K |25
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
前段时间看到一篇关于法兰跨接的文章,描述了企业被各类不同的专家对法兰跨接提出的不同要求搞得很疲惫的情况,究其原因,专家的看法不一是一个原因,一些企业的跨接方法也让人不敢恭维:1不是把导线连接在阀门两端甚至一个较长管段的两端,2要不然就是随便用一根无皮少毛的破电线随便往法兰两边一缠,3或者所有法兰全部跨接,4或者现场的法兰中有的跨接有的不跨接,等等此类问题也给专家们提供了问题来源。对此,我也是感到很无奈。我不是电气专业的专家,不想对跨接的各种提法进行评论,只说应该按照规范的要求进行即可。简单地说,就是:在爆炸危险区域内的工艺管道,少于4条螺栓的甲、乙类介质管道的法兰你把他跨接上,跨接方式为两片相邻法兰之间用一根看得过去的铜线连接起来(当然,用专业卡子肯定更正规),两端拧紧在螺栓上即可应对绝大多数的专家。或者说,绝大多数的专家都会认可这种方式(吹毛求疵的专家不算)。

关于法兰跨接的规范,摘录如下几个:
GB50057-2010建筑物防雷设计规范第4.2.2当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。
GB50074-2014石油库设计规范第14.2.12在爆炸危险区域内的工艺管道,应采取下列防雷措施:工艺管道的金属法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。
GB50235-2010工业金属管道工程施工规范第7.13.1设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过 0.03Ω时,应设导线跨接。
GBT20801.4-2006压力管道规范 工业管道 第4部分  制作与安装第10.12.1有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰和螺纹接头间的电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。

......还有,不用再列了。

从以上规范中可以看出,法兰跨接是有先决条件的,就是在爆炸危险区域内的管道,有接地要求,跨接的方式是法兰连接处,即两片相邻法兰之间,跨接线只提用金属导线(咱们自作主张就用铜线,铜电线或者铜绞线),没有其他要求,没有其他要求,没有其他要求!希望各位认真看清。

那么,在面对专家检查时提出问题时如何应对呐?首先你自己要有底气,要明白跨接的原理和意义,敢于跟专家讲道理,但一定不能急,不能急,不能急(不要惹毛专家)。当然如果你能够张嘴说出GB***-1234第几条的***要求、SH***-1234第几条的***要求等规范条款,一些专家就会知道自己遇到高手了,就可能会有所收敛,不再纠缠。再说一遍,讲话要谦虚,要策略,千万不能急,不能惹毛专家(你出去可能是专家,但在这里你就是迎检单位,别不爱听)。
其次,你可以适当耍点赖,比如,我的法兰在棚子下面或者在室内,属于非腐蚀环境,可以不跨接等等,一些讲理的专家也可能会认可。第三要注意如果不做跨接,就都不做;如果做跨接,那么相似的法兰一定要全做,不要有遗漏。可能你的一对法兰就能使你们单位的问题增加10%呦。第四,正确的跨接方式是两片法兰之间,两片法兰之间,两片法兰之间,或者你伸出拇指、食指捏住两片法兰,用导线代替你的拇指和食指就是正确的跨接方式......第n,如果你遇到这几种方法都不能过关的专家,恭喜你,回家买彩票吧,说不定能中奖^_^。

 

发表于 2019-12-18 20:47:10

评分

参与人数 3财富 +17 收起 理由
匆匆的过客 + 10 发起议题
二锅头 + 2 同意你的观点
飞虎小桃 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
的确,由于现在安全问题越来越重视,许多小细节也逐步开始重视,其中像法兰跨接,15米以上构架的消防竖管,装置周边的大围堰更是这两年的频繁出现。只有**强烈重视,才能让企业重视,提高安全水平。另外吐槽一下,法兰跨接的目的是使法兰或其他接头间电阻值不超过 0.03Ω,跨接完成后需要测电阻值,但很多企业是跨接完,就不理它。直到跨接线明显腐蚀才会换一个,反而没起到作用。

 

发表于 2019-12-19 09:05:31

点评

跨接后真的就起到作用了吗 原来说是我们两个法兰直接有钢圈垫子就可以 现在有不行了  详情 回复 发表于 2020-2-4 10:34

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

二锅头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
很有用,谢谢了!

 

发表于 2019-12-19 11:34:21

回复

使用道具 举报

qq_你就是你155155VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2019-12-19 12:17:18

回复

使用道具 举报

canghaihezhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2019-12-23 12:23:21

回复

使用道具 举报

hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
任何一个专家都能在现场找到跨接问题

 

发表于 2019-12-25 07:59:38

回复

使用道具 举报

moon050VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
厉害了~耍赖那个让我想起我们领导,真的是赖到专家都无语那种,最后专家妥协了

 

发表于 2019-12-25 16:54:11

点评

也是本事......  详情 回复 发表于 2019-12-26 00:08
回复

使用道具 举报

moon050VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
厉害了~耍赖那个让我想起我们领导,真的是赖到专家都无语那种,最后专家妥协了

 

发表于 2019-12-25 16:54:14

回复

使用道具 举报

moon050 发表于 2019-12-25 16:54
厉害了~耍赖那个让我想起我们领导,真的是赖到专家都无语那种,最后专家妥协了

也是本事......

 

发表于 2019-12-26 00:08:24

回复

使用道具 举报

shiyuyushiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
专家一般不检查这些吧  一般检查规范上明确说明的东西,静电跨接其实规范说的不清除。

 

发表于 2020-1-20 15:19:23

点评

查这个的专家多得很啊,又容易出问题,也好查,正是因为规范说得不清楚,所以专家咋说咋有理  详情 回复 发表于 2020-1-21 21:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
规范要求不统一,自说自话,基层不知道怎么执行好。

 

发表于 2020-1-21 10:57:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shiyuyushi 发表于 2020-1-20 15:19
专家一般不检查这些吧  一般检查规范上明确说明的东西,静电跨接其实规范说的不清除。

查这个的专家多得很啊,又容易出问题,也好查,正是因为规范说得不清楚,所以专家咋说咋有理

 

发表于 2020-1-21 21:48:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

#清风拂月#VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
防爆环境,静电要接地要跨接

 

发表于 2020-2-2 20:53:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

陈维杰 发表于 2019-12-19 09:05
的确,由于现在安全问题越来越重视,许多小细节也逐步开始重视,其中像法兰跨接,15米以上构架的消防竖管, ...

跨接后真的就起到作用了吗
原来说是我们两个法兰直接有钢圈垫子就可以
现在有不行了

 

发表于 2020-2-4 10:34:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
按SH3097新规范的说法,只要垫片使用半金属垫片,如金属缠绕垫,可以不搞静电跨接。

 

发表于 2020-2-4 11:02:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rr08140111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
赞一个

 

发表于 2020-2-4 14:41:07

回复

使用道具 举报

念敏依然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
专家会给你按照严格的来

 

发表于 2020-2-5 10:20:38

回复

使用道具 举报

其实这样的问题为什么叫跟专家较劲呢?这样的问题不好整改吗?还是说你确定这两片法兰间电阻值小于0.03欧?只要是防爆区,只要是可燃液体,加了总没坏处吧?非要让人家给你提个难整改的问题吗?

另外请教一下:小于4条螺栓的法兰连接是什么样子的?有图片更发!

 

发表于 2020-9-13 22:06:47

点评

哈哈,这样的问题可能真的是不好整改。给你看一篇文章https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MzMwNjIxMA==&mid=2650646831&idx=2&sn=82964f56a4c7590ac5488b9492823f8b&chksm=8856e522bf216c34a132c2cc63ba392c22436  详情 回复 发表于 2020-9-16 20:43
虽然他说的错误,但你没有见过三角法兰也不用笑话吧?  详情 回复 发表于 2020-9-14 15:44

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
siena2008 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

18848540 发表于 2020-9-13 22:06
其实这样的问题为什么叫跟专家较劲呢?这样的问题不好整改吗?还是说你确定这两片法兰间电阻值小于0.03欧? ...

虽然他说的错误,但你没有见过三角法兰也不用笑话吧?

 

发表于 2020-9-14 15:44:51

三角法兰

三角法兰

点评

三角法兰的确少见。请教一下,你说的“错误”是哪里错误?欢迎指正。  详情 回复 发表于 2020-9-16 21:44
回复

使用道具 举报

18848540 发表于 2020-9-13 22:06
其实这样的问题为什么叫跟专家较劲呢?这样的问题不好整改吗?还是说你确定这两片法兰间电阻值小于0.03欧? ...

哈哈,这样的问题可能真的是不好整改。给你看一篇文章https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... &wx_header=0#rd(链接复制的,不知道怎么这么长,但请你放心,地址不是非法广告),理越辩越清,欢迎交流。

 

发表于 2020-9-16 20:43:27

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.511348 second(s), 166 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197