[求助] 钢丝铅封能不能用于安全阀根部手阀?

[复制链接]
7.2K |26
阅读字号:
唉呀 她的老王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
安全阀根部手阀能不能用如图所示的钢丝铅封?现场反应使用上后应急处理时钢丝铅封必须用钳子才能拆除,耽误应急处理时间。 360截图20200527172025457.webp




 

发表于 2020-5-27 17:22:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 唉呀 她的老王 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
应急的时候是要打开还是手阀,安全阀根部阀一般是常开?

 

发表于 2020-5-27 17:28:30

点评

安全阀起跳后,需要及时关闭根部阀进行相关的复位或重新校验工作! 我们这里的根部阀都是钢丝加铅封自己封的,处理的时候,扳手一拉就应该掉了,不存在解不开的情况啊。你们这个钢丝铅封这么牢固吗?  详情 回复 发表于 2020-5-27 20:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xinht1 发表于 2020-5-27 17:28
应急的时候是要打开还是手阀,安全阀根部阀一般是常开?

安全阀起跳后,需要及时关闭根部阀进行相关的复位或重新校验工作!

我们这里的根部阀都是钢丝加铅封自己封的,处理的时候,扳手一拉就应该掉了,不存在解不开的情况啊。你们这个钢丝铅封这么牢固吗?

 

发表于 2020-5-27 20:18:08

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdwfsgyykai + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gwd91099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
力气小

 

发表于 2020-5-28 06:17:28

回复

使用道具 举报

唉呀 她的老王楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liaifeng 发表于 2020-5-27 20:18
安全阀起跳后,需要及时关闭根部阀进行相关的复位或重新校验工作!

我们这里的根部阀都是钢丝加铅封自 ...

这种铅封相当牢固,没有工具基本不可能打开。之前是自己用铅封豆打的那种,那种是用的细铁丝,容易锈蚀破损,之前被查到根部手阀无铅封的问题,才换的这种。

 

发表于 2020-5-28 08:07:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

唉呀 她的老王楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我的观点是根部手阀必须常开,即使安全阀起跳,也不能关闭,必须等到设备泄压后安全阀回座之后再关闭手阀。未泄压关闭手阀,设备处于超压状态,更不安全。

 

发表于 2020-5-28 08:09:57

点评

抱歉,回复的时候着急了点,的确要等到安全阀复位后才能关闭手阀,不过一般情况下,安全阀都有备着的呢。  详情 回复 发表于 2020-5-28 20:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
想不出这个需要很着急着处理吗?不都是切换时用一下?

 

发表于 2020-5-28 09:19:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hcer 发表于 2020-5-28 09:19
想不出这个需要很着急着处理吗?不都是切换时用一下?

我也是这么想的   不明白楼主想表达啥意思  难道能把截止阀关掉处理安全阀吗   再说了   安全阀动作完毕后  不回坐吗

 

发表于 2020-5-28 09:39:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wdzcl0536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这种情况下,现场操作人员都是随身携带F扳手的,我们都是用F扳手进行操作。

 

发表于 2020-5-28 17:05:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

唉呀 她的老王 发表于 2020-5-28 08:09
我的观点是根部手阀必须常开,即使安全阀起跳,也不能关闭,必须等到设备泄压后安全阀回座之后再关闭手阀。 ...

抱歉,回复的时候着急了点,的确要等到安全阀复位后才能关闭手阀,不过一般情况下,安全阀都有备着的呢。

 

发表于 2020-5-28 20:46:04

回复

使用道具 举报

那年十七岁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这种不用工具也能打开,稍微使点劲拧手柄,就断了

 

发表于 2020-5-31 18:24:29

回复

使用道具 举报

sso_ThgU9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
锈蚀问题可以换细的不锈钢丝,铅封的一般很容易拽开,不需要工具。多检查,有问题及时更换。

 

发表于 2020-6-1 11:05:29

回复

使用道具 举报

keneng88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢楼主分享!

 

发表于 2020-6-2 13:26:47

回复

使用道具 举报

liupeng07VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
求问:安全阀起跳、泄压回座后需要校验吗?

 

发表于 2020-6-2 23:21:33

回复

使用道具 举报

liupeng07 发表于 2020-6-2 23:21
求问:安全阀起跳、泄压回座后需要校验吗?

那肯定要重新检验,一般都要下线校验的;特殊情况可以在线校验但不是很准,你懂得

 

发表于 2020-6-3 09:56:51

回复

使用道具 举报

似水流年_I415CVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人认为:安全阀根部的手阀应该是常开的,打上这个铅封,避免无关人员乱动阀门造成事故。安全阀只有检修或效验时才临时关闭一下手阀;再说这个应急处理,什么情况属于应急处理?安全阀跳了?那只能等自动回弹以后才能处理吧。都自动回弹了,你还处理什么?

 

发表于 2020-6-11 10:21:21

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
尽心 + 2 非常同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liaifeng 发表于 2020-5-28 20:46
抱歉,回复的时候着急了点,的确要等到安全阀复位后才能关闭手阀,不过一般情况下,安全阀都有备着的呢。

有备用安全阀,能换安全阀打开这个钢丝铅封还不是很简单,为了安全,必要的难度也可以看做一种附加的安全措施。

 

发表于 2020-6-13 09:14:13

点评

一切为了安全  详情 回复 发表于 2020-6-13 21:13

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yang999 发表于 2020-6-13 09:14
有备用安全阀,能换安全阀打开这个钢丝铅封还不是很简单,为了安全,必要的难度也可以看做一种附加的安全 ...

一切为了安全

 

发表于 2020-6-13 21:13:16

回复

使用道具 举报

容规里面设铅封的目的是当手阀有人动作的时候铅封被破坏,通过日常检查能发现问题,锁定的目的是禁止人员来关闭手阀来确保安全阀正常投用,楼主说的应该是安全阀起逃后不能复位需要关闭手阀来隔离,以达到在线更换备用安全阀的目的,但这个时间没有这么紧张吧,找把钳子的时间也不需要多长啊?如果确实紧张的话,建议把普通铁丝换成不锈丝,细的那种,用手一扯就脱,破坏铅封就行!

 

发表于 2020-9-10 20:34:58

回复

使用道具 举报

应该装个钥匙吧。

 

发表于 2020-9-11 08:35:24

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.410496 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197