[讨论] 储罐脱水阀应设置双阀,可设置一道阀加盲板代替吗

[复制链接]
7K |7
阅读字号:
南方风吹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如题,储罐脱水阀应设置双阀,可设置一道阀加盲板吗

 

发表于 2018-8-18 22:10:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
B0SS + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 南方风吹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 ylb913 于 2018-8-19 07:58 编辑

设置双阀有可能的多种目的:
第一种是不常用的,害怕放空管线介质泄露(这种情况,阀后无配管,单阀加盲板是可以的),或者是介质互传(这种情况要求关双阀,中间加检查阀,或加盲板);
第二种情况是经常开关的,就如楼主所问的问题,这种情况设置双阀是为了增加一道保险,比如采样阀设置双阀(举采样阀的例子是因为采样阀通常后面都是对着大气,切液阀还是密闭的多),经常开关的阀门密封容易失效,所以第一道不要轻易关闭,这样在第二道阀出现内漏时可以通过关闭第一道阀对第二道阀进行更换。——再者,经常开关的阀门加盲板也不太方便,何况密闭排放的一道阀不退料也没办法加盲板。
第三种是严防阀门内漏的(平时双阀关闭,如硫磺回收装置酸性气放火炬的阀门,以及一些切出线关双阀中间充氮气的)。
第四种情况是阀门前后压差太大的(一个的说,这也是防止阀门内漏,平时双阀关闭,如有些调节阀的副线阀);



 

发表于 2018-8-19 07:38:15

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
sdwfsgyykai + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
脱水阀应该是操作频繁的阀门,设置盲板肯定是不便于操作的;阀门+盲板属于完全隔离/切断,而阀门+阀门是双保险——便于维修和防止内漏

 

发表于 2018-8-19 07:45:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
主要是为了防止1道阀实效,所以设置双阀
切水阀一般使用都比较频繁,不可能拿着盲板来回拆堵的

 

发表于 2018-8-19 08:05:16

回复

使用道具 举报

南方风吹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ylb913 发表于 2018-8-19 07:38
设置双阀有可能的多种目的:
第一种是不常用的,害怕放空管线介质泄露(这种情况,阀后无配管,单阀加盲板 ...

您好,谢谢您的解答。另外问下,单阀加盲板措施有规范支持吗。

 

发表于 2018-8-19 08:16:49

点评

有,见中国石化工程建设公司的SEPD 0401《放空、放净配管设计规定》。 应该相信SEI的水平。 中国石化工程建设公司(SEI)是原中国石化工程建设公司(SEI)、中国石化北京设计院(BDI)、中国石化北京石化工程公司  详情 回复 发表于 2018-8-19 09:23
回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 ylb913 于 2018-8-19 10:07 编辑
南方风吹 发表于 2018-8-19 08:16
您好,谢谢您的解答。另外问下,单阀加盲板措施有规范支持吗。

有,见中国石化工程建设公司的SEPD 0401《放空、放净配管设计规定》。
一道放空阀加盲盖的规范依据.webp
中国石化工程建设公司(SEI)的水平应该相信。

还有:GB 50160-2008《石油化工企业设计防火规范》
一道放空阀加盲盖的规范依据2.webp

SH 3012-2011 《石油化工金属管道布置设计规范》
一道放空阀加盲盖的规范依据3.webp

 

发表于 2018-8-19 09:23:09

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
sdwfsgyykai + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

南方风吹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ylb913 发表于 2018-8-19 09:23
有,见中国石化工程建设公司的SEPD 0401《放空、放净配管设计规定》。

中国石化工程建设公司(SEI)的 ...

佩服佩服,牛人!

 

发表于 2018-8-19 12:32:16

回复

使用道具 举报

南方风吹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范5.3.7规定,储罐放水管应设双阀,见下图所示。

 

发表于 2018-8-19 12:44:02

QQ图片20180819124153.webp

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
ylb913 + 6 对提出的问题积极的跟踪回复!

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081066 second(s), 74 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197