QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
广州振威

[求助] 气动薄膜调节阀很普通的一个问题,求助

[复制链接]
2.9K |10
阅读字号:
c2352344544VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
对于常用的一台气开式调节阀,突然无法正常打开,只能到50%,通过调大气源压力可以继续正常使用,但是没用多久,只能开到20%了。以上情况在处理前 用手扳动定位器里气门,无任何动作,以往正常情况都是能达到0或者100%,我们也是常用这个方法判断定位器是否好使的。请问,以上故障情况可能是哪里出了问题?????

 

发表于 2018-1-11 11:15:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 c2352344544 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

系统检查一下,主要是清理,包括阀门定位器、气源的滤清器、阀体的执行机构,分体分别确认。也包括阀体的运行是否有卡恰现象。

 

发表于 2018-1-11 13:13:51

回复

使用道具 举报

如果供气正常,估计是放大器里的钢珠卡住或粘住啦,清洗一下放大器试试。

 

发表于 2018-1-11 14:37:12

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
把气源管从进执行器膜头的连接处脱开,然后手动拨动阀门定位器后边的反馈杆看气源压力变化,如果气源压力流量根据拨动反馈杆的行为而变化,则很有可能膜片漏气。

 

发表于 2018-1-11 15:38:46

回复

使用道具 举报

生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
膜片漏气了

 

发表于 2018-1-12 09:30:27

回复

使用道具 举报

QinhaozhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2018-1-11 14:37
如果供气正常,估计是放大器里的钢珠卡住或粘住啦,清洗一下放大器试试。

没图纸不好判断,但我首先考虑到的也是放大器

 

发表于 2018-1-12 13:53:29

回复

使用道具 举报

LL(long)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
很简单,要确定是不是定位器的问题,直接从减压阀上接个气源对膜头通气,气源压力不要大于0.4Mpa,看能不能把阀门全开,如果能全开,就证明定位器有问题了,拆开检查喷嘴是不是进去灰尘了。

 

发表于 2018-1-12 15:20:12

回复

使用道具 举报

942761213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
阀杆有毛病了

 

发表于 2018-1-13 12:27:11

回复

使用道具 举报

树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你检查一下膜室里的膜片,有可能是它漏气了,导致推力不够。

 

发表于 2018-1-13 12:46:47

回复

使用道具 举报

Benny89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我觉得还是优先考虑放大器的问题, 看看哪里卡滞,然后再看看气门,膜片的话,气源干净的话应该没问题,别的没问题再检查一下

 

发表于 2018-1-15 10:47:10

回复

使用道具 举报

zhjw911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
先抛开定位器用气源直接接入阀门,看阀门动作是否正常,这样就可以区分开是定位器故障还是阀门有问题了,在具体分析处理

 

发表于 2018-1-15 11:35:52

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.240170 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197