各位朋友:
请教一下;我们的DCS系统是西门子PCS7系统,以前一直是正常使用。
一周前,车间停产进行大规模的工艺管道的改造,有些现场仪表进行拆卸;
现场清洗后,进行很多管道的焊接工作。
三天前,我们突然发现DCS监控画面上,有很多液位和温度显示点呈现黑色,显示不正常;
从监控画面上,我抄录了显示不正常的参数点,其中有8个点位是在同一个8路AI输入模块上。
我去现场看现场仪表的表头,这个模块上的8个点位的液位变送器和温度变送器的表头都不亮,(正常时候,表头有液晶数字显示);明显是没有电源供应过来。
这8个点位在同一块8路AI输入模块上;模块上的编号是453A6。
我去拍照了这个AI输入模块;看到这个编号453A6的模块,指示灯和后面相邻的AI模块指示灯是一样的。
高手们,请指点一下,我们应该如何解决这个故障问题?
这种模块损坏的原因,可能是什么原因?是否会和现场管道电焊有关系??
求指点;求指教

 

发表于 昨天 10:54

453A6.webp

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 chenyingxiong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1、更AI换卡件检查:右边的编号为A435A7、A8、A9与A6是同一型号的卡件,都是6ES7134-6GF00-0AA1,可以互换试一下,判断卡件是否有问题,另外检查一下卡件基座。
2、检查电源:你测量现场的变送器侧有24VDC吗?如果没有就可以检查供电是否正常?排查A6卡件上的接入的压力变送器、温变等24VDC电源是否供电正常,一般而言24VDC来自于控制柜内带保险的24VDC供电回路,检查保险是否烧坏。

 

发表于 昨天 11:52

点评

您好,请指点一下。 我们这块编号为A6的输入板卡,接线如附图。 从板卡直接去端子排,在保险丝上方测量每一个回路,都没有DC23V电压。 这块编号A6的基座是白色基座,后面跟着A7、A8、A9、A11、A12、A13这几个灰色基  详情 回复 发表于 昨天 17:47
回复

使用道具 举报

chenyingxiong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hanhaigang128 发表于 2025-9-1 11:52
1、更AI换卡件检查:右边的编号为A435A7、A8、A9与A6是同一型号的卡件,都是6ES7134-6GF00-0AA1,可以互换 ...

您好,请指点一下。
我们这块编号为A6的输入板卡,接线如附图。
从板卡直接去端子排,在保险丝上方测量每一个回路,都没有DC23V电压。
这块编号A6的基座是白色基座,后面跟着A7、A8、A9、A11、A12、A13这几个灰色基座。后面灰色基座的板卡,回路都正常,都有DC22V电压。
编号A6的外接20V电源应该是没有问题的。
唯独这块供电的A6基座的板卡,所属的8个回路都没有电压。
我们更换了基座、更换了板卡,都没有解决问题。
请指点

 

发表于 昨天 17:47

无标题33.webp
回复

使用道具 举报

chenyingxiong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
拨开云雾见青天。
我们自己的仪表主管,进行更换板卡,又更换基座;
折腾了10多个小时,也没有解决问题。
后来,我们打电话求救搞自动化的一位朋友;进行深入交流后,我把情况详细地告诉他。
他分析:板卡和基座都更换过了,再说基座一般不会损坏的。
他让我们把这个模块下面的8路仪表线完全拆掉,再一路一路地往上接,就会找到出现故障的电缆线。
我们按照这个方案,拆掉8路仪表线,单独接上一路仪表后,这一路仪表在DCS显示正常。

 

发表于 昨天 22:44

回复

使用道具 举报

chenyingxiong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
问题很明显,就是仪表电缆的问题了。
我们估计,车间里正在进行大规模的切割和电焊,应该是落下的火渣子把电缆桥架里的电缆烧了。
需要进行排查。。

 

发表于 昨天 22:46

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个,按照你的描述,正常最先检查的就应该是电的问题。现场表不亮,在现场侧测是否有电压,如果没有就去控制室把对应的接线端子脱开,测一下输出电压,有电就证明电缆有问题,没电就继续往前查,更换卡件,更换保险。不可能上来就更换卡件吧,感觉你们应该是以前没遇到过有点慌乱吧

 

发表于 7 小时前

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076256 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197