由于现场环境原因,储氨器三个腿式支座未使用地脚螺栓固定,而是采用将腿式支座与预埋铁焊接的方式,请问这样处理是否合理?

 

发表于 2024-8-30 16:42:25

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ytzyl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wfesexmkkgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
这种处理方式不太合理。通常情况下,储罐支座的固定应使用地脚螺栓,以确保稳定性和安全性。焊接虽然也能起到固定作用,但可能会影响支座的整体强度和耐久性,特别是在承受较大负载或者外部环境变化时。此外,一旦需要维修或更换,焊接的方式不便于拆卸。因此,建议尽可能采用地脚螺栓进行固定。
.

 

发表于 2024-8-30 18:01:37

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机     【终身:AH8100780】 
可以的,静置罐,估计厂没了,这个设备不待挪的

 

发表于 2024-8-30 22:00:59

回复

使用道具 举报

mick2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
可以的,固定住就好了

 

发表于 2024-8-31 06:44:08

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-22 18:37

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.049875 second(s), 68 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197