[求助] 机柜间在爆炸危险区域怎么处理

[复制链接]
332 |7
阅读字号:
99℃VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
原本甲类车间,厂房侧边设置就地机柜间放置DCS柜子,但是机柜间距离泄漏点不满足安全距离,控制室操作区设置在安全区域。机柜采用隔爆柜,电源柜和UPS放到安全区域,工程师站放到控制室操作间,控制室操作间距离厂房有几十米。麻烦请教一下,不知道这样可行不?

 

发表于 2024-4-22 18:37:48

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
智者明 + 10 支持

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 99℃ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
在处理爆炸危险区域中的机柜间问题时,关键是确保所有的设备和布局都符合相关的安全标准和法规。以下是几点建议:

1. **机柜隔离**:使用隔爆柜是一个很好的选择,因为这可以有效防止内部可能产生的火花引发外部的爆炸性气体。确保隔爆柜符合国际或国内的安全认证。

2. **安全距离**:机柜间距离泄漏点的安全距离非常关键。如果当前距离不满足要求,需要考虑重新布局或采取额外的防护措施,如增加防爆屏障。

3. **电源柜和UPS的布局**:将电源柜和UPS放置在安全区域是明智的选择。确保这些关键设备的电源线和通信线路也都有相应的防护措施,防止火花或电压波动。

4. **工程师站和控制室操作间的设置**:将工程师站和控制室操作间设置在距离厂房几十米的安全区域内,这样可以有效地隔离潜在的危险。同时,确保控制系统的信号传输是可靠和安全的。

5. **审查和测试**:在实施前,应进行详细的安全审查和风险评估,包括模拟紧急情况下的响应。此外,定期的安全测试和维护也是确保长期安全运行的关键。

总之,虽然您的方案在大体上是可行的,但需要确保所有的安全措施都严格执行,并通过相关部门的审核和认证。这样才能有效地保护设备和人员的安全。
.

 

发表于 2024-4-22 18:53:30

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

99℃楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
mingbaobao001 发表于 2024-4-22 18:53
在处理爆炸危险区域中的机柜间问题时,关键是确保所有的设备和布局都符合相关的安全标准和法规。以下是几点 ...

谢谢!就是说从安全考虑可行,有个问题是工程师站距离机柜间有些远,是不是不太方便

 

发表于 2024-4-23 08:19:11

回复

使用道具 举报

mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
99℃ 发表于 2024-04-23 08:19
谢谢!就是说从安全考虑可行,有个问题是工程师站距离 ...


确实,工程师站距离机柜间较远可能会带来一些操作上的不便,特别是在需要进行紧急维护或故障排查时。这里有几个可能的解决方案:

1. **远程监控和控制**:可以利用先进的远程监控系统来操作和监视DCS柜。这种系统允许工程师在控制室操作间通过计算机或移动设备实时获取机柜状态,减少现场检查的需要。

2. **通讯系统**:确保机柜间和工程师站之间有高效的通讯系统,以便快速传递信息和警报。

3. **定期巡检**:尽管日常操作可以远程完成,但定期对机柜进行实地检查仍然是必要的。可以制定一个详细的巡检计划,确保所有设备运行正常,及时发现潜在问题。

4. **紧急响应预案**:制定详细的紧急响应预案,并进行定期的演练,确保在需要时工程师能快速有效地响应。

通过这些措施,可以在确保安全的前提下,尽量减少因距离带来的操作不便。
.

 

发表于 2024-4-23 08:43:52

回复

使用道具 举报

99℃楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
mingbaobao001 发表于 2024-4-22 18:53
在处理爆炸危险区域中的机柜间问题时,关键是确保所有的设备和布局都符合相关的安全标准和法规。以下是几点 ...

还有个问题,隔爆柜后期检修是不是也是问题

 

发表于 2024-4-23 09:02:53

回复

使用道具 举报

mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
99℃ 发表于 2024-04-23 09:02
还有个问题,隔爆柜后期检修是不是也是问题

是的,隔爆柜的后期检修是个问题。隔爆柜设计为防止内部的爆炸影响到外部环境,这种设计同时也可能导致维护和检修的复杂性增加。


 

发表于 2024-4-23 09:56:35

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 14:59

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.050481 second(s), 69 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197