QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
江苏新志成

[讨论帖] HG/T 20570.17 液封设计中液封高度的设计计算的问题

[复制链接]
2K |16
阅读字号:
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如下截图所示

在规范中有液封高度的算法
image.webp
但我有两个问题:1、如果P1是负压P2是大气压 是不是还要考虑在H上有一段管的高度,比如P1=-10kpa,P2=0,则H上应该确保容器下有1米的高度(即画红线的部分)。
2、这个液体相对密度应该是什么量纲,如果是相对密度那就是1,按上面的数值算出来会很大,应该不是m为单位的。r如果是水,应该是多少值?

 

发表于 2024-1-26 09:47:41

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 qisiliang274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1. 如果P1是负压而P2是大气压,在计算液封高度H时需要将负压对应的水柱高度加到H上。比如P1=-10kPa, P2=0,相当于需要额外增加的水柱高度是10kPa对应的水柱高度。用水的密度换算出水柱高度。10kPa对应的水柱高度为10kPa/(9.80665 kN/m?) ≈ 1.02 m。所以在H的基础上至少再加上1.02米。

2. 液体的相对密度是相对于水的密度来说的,无量纲,水的相对密度定义为1。如果是水,相对密度就填1。如果液体的相对密度与水不同,需要用真实液体的相对密度进行计算。
.

 

发表于 2024-1-26 10:03:06

回复

使用道具 举报

AirborneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享谢谢

 

发表于 2024-1-29 11:32:07

回复

使用道具 举报

qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你好 发表于 2024-1-26 10:03
1. 如果P1是负压而P2是大气压,在计算液封高度H时需要将负压对应的水柱高度加到H上。比如P1=-10kPa, P2=0, ...

您说的是这个意思吗

 

发表于 2024-1-29 13:38:37

回复

使用道具 举报

qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qisiliang274 发表于 2024-1-29 13:38
您说的是这个意思吗

在H的上面需要再有1.02m的空管?您是这个意思吗

 

发表于 2024-1-29 13:40:09

回复

使用道具 举报

pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
就是个白努力方程!不要把简单问题复杂化

 

发表于 2024-1-29 16:13:52

回复

使用道具 举报

qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
plt 发表于 2024-1-29 16:13
就是个白努力方程!不要把简单问题复杂化

就想知道在H上要不要加一个高度

 

发表于 2024-1-30 09:30:18

回复

使用道具 举报

pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
需要在计算的基础上有个富裕量

 

发表于 2024-1-30 16:05:20

回复

使用道具 举报

四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(2/2)   
相对密度如果是水取1,附件里的计算表我用了好多年了,没问题。画红线部分可以加到P1里面,也可以不加,因为本身还要放裕量

 

发表于 2024-1-31 07:18:51

.xlsx

34.16 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

回复

使用道具 举报

qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
四海有闲田 发表于 2024-1-31 07:18
相对密度如果是水取1,附件里的计算表我用了好多年了,没问题。画红线部分可以加到P1里面,也可以不加,因 ...

看了您的表 我才发现了  我的设备是P1为负压 P2为正压,应该用起来不合适啊 汗

 

发表于 2024-1-31 14:06:17

回复

使用道具 举报

range_lXfxPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
请问问题解决了吗,我也看到了这里,这个公式看不懂,单位也对不上,10.2应该对应的是1atm水柱,液封高度指的应该是图中的H啊

 

发表于 2024-2-23 17:25:09

回复

使用道具 举报

qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
range_lXfxP 发表于 2024-2-23 17:25
请问问题解决了吗,我也看到了这里,这个公式看不懂,单位也对不上,10.2应该对应的是1atm水柱,液封高度指 ...

我也没有完全解决,但我知道应该是错了,因为我这个容器是负压 但人家这个公式 明显正压用的
上面有位大神给了表格计算,你看看

 

发表于 2024-2-26 09:17:28

回复

使用道具 举报

range_lXfxPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qisiliang274 发表于 2024-2-26 09:17
我也没有完全解决,但我知道应该是错了,因为我这个容器是负压 但人家这个公式 明显正压用的
上面有位大 ...

[img]%5Battachimg%5D3392069[/attachimg][/img]
但是负压也确实要做U形管液封的啊。

 

发表于 2024-2-26 15:13:58

回复

使用道具 举报

range_lXfxPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
image.webp

 

发表于 2024-2-26 15:14:16

回复

使用道具 举报

qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

说得很好 弱问这个什么规范

 

发表于 2024-2-27 10:37:40

回复

使用道具 举报

range_lXfxPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 range_lXfxP 于 2024-2-27 14:24 编辑
qisiliang274 发表于 2024-2-27 10:37
说得很好 弱问这个什么规范

20570.5 泵管路系统那本,根据这里说的,结合式4.0.1,就是计算水柱差异,压力单位取的10^5Pa,感觉就是为了转化为水柱头的高度方便直接作差,γ为流体类型矫正值,无量纲;P1、P2的差值可以直接取绝对值,U形管的损耗都考虑在hn里面,U形管抬升损耗的水柱头由裕量抵消;

 

发表于 2024-2-27 14:21:17

回复

使用道具 举报

range_lXfxPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
image.webp 此外,有个问题请教一下,这里的液封气封结合装置的液封的设置是有什么道理呢?进气是通过液封液溢出进气了,但是气体出口又是直接接的大气,看的我很糊涂,规范是20570.16气封的设置

 

发表于 2024-2-27 14:37:45

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.088211 second(s), 107 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197