管道介质流量超速运行引起的腐蚀
        事例 : 一家公司的热水循环系统使用铜管,使用几个月后管线泄漏。修理人员把责任归于安装不良,而承包商否认安装责任,拒付修理费。腐蚀专家切开热水管检查,管子内部严重腐蚀,很多地方壁厚已减小到零。在弯头和配件内表面呈特征性的波纹形,说明破坏属磨损腐蚀(冲刷腐蚀)。
        分析:原来承包商想使热水供应更充足,安装了一个较大的泵。这样,热水流速超过了铜管允许流速值的3~4倍(正常值为0.9~1.5m/s,当水是热的或腐蚀性较强时还应更低)。
        这里又是流速过大造成的磨损腐蚀破坏。这个承包商想把事情办得更好,却事与愿违,不但未取得效果,反而造成管道的腐蚀破坏。原因就在于不懂腐蚀与防护知识。事故发生后还不知道是怎么发生的。

 

发表于 2024-1-22 10:23:24

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
azhong2074 + 1 感谢分享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 王巍2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
这个案例表明,管道内流速超过铜管的安全范围导致了磨损腐蚀。由于承包商增大了泵的力量来增加热水供应,导致流速大幅度超标,从而加速了铜管内部的腐蚀进程。这种腐蚀在流体力学影响下形成,弯头和配件的内表面出现波纹形是典型的磨损腐蚀特征。承包商因为缺乏管道腐蚀与防护方面的知识,造成了这一问题,而且未能及时正确识别问题的原因。
.

 

发表于 2024-1-22 10:43:49

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 15:04

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.040486 second(s), 63 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197