购置的本安仪表,但用于非防爆区,能在使用非本安电缆连接至DCS且不装安全栅情况下正常使用此仪表吗?

除了NAMUR信号有问题,其它情况应该可以正常使用吧?
如此使用违法什么规范吗?
谢谢~

 

发表于 2024-1-18 17:19:30

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

pzx711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
本安仪表设计用于防爆区,通过限制电气设备内部能产生的能量,以免引燃周围易燃气体。在非防爆区使用时,不安装安全栅可能不会立即出现问题,但若仪表与其它设备相连接时发生故障,可能会产生足以点燃周围环境的能量,因此会带来安全隐患。

使用非本安电缆连接至DCS而不装安全栅的行为,可能会违反相关的安全规范和标准,尤其是在涉及易燃易爆环境时。即便是在非防爆区,如果未来环境变动将区域划入防爆区,此时不符合标准的安装将成为问题。

至于NAMUR信号以及其他信号的通信问题,主要是根据设备间的兼容性和接口标准来确定能否正常使用。

总的来说,在非防爆区使用本安仪表并不违法,但为了确保长期的安全性和符合规范,建议还是按照正确的方法进行安装,包括使用安全栅等安全措施。
.

 

发表于 2024-1-18 17:38:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
marry + 3 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
我是工艺专业,我的理解,不装安全栅就不构成本安,那就不是本安仪表

 

发表于 2024-1-19 12:32:31

点评

他都不是防爆区,还谈什么安不安的  发表于 2024-1-20 07:33
回复

使用道具 举报

没什么问题,仪表可以正常运行,但就和普通仪表是一样的了,没有任何防爆功能。

 

发表于 2024-1-19 13:37:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
marry + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

本安仪表不装安全栅就不构成本安;

本安仪表可以当做非本安仪表使用;

如果使用场合没有防爆要求,可以不用安全栅,此时仪表不具有本安功能。

.

 

发表于 2024-1-19 15:34:27

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
marry + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
本安有本安仪表和本安回路两个概念。
构成本安回路的各个部件(包括电缆)都应当是本安的,安全栅是限制到现场的电能量,故障状态下出现的火化不致于点燃现场混合性爆炸气体。当然本安回路中的仪表必须是本安仪表。
本安仪表是指故障状态下,该仪表不致于点燃现场混合性爆炸气体,也叫作安全火花型仪表。
采用本安仪表而不用安全栅,本安仪表可以正常工作,但不能构成本安回路,故没有防爆功能。
问题是:没有防爆要求,为什么要选本安仪表呢?

 

发表于 2024-1-19 16:02:23

评分

参与人数 2财富 +3 海川分 +30 收起 理由
marry + 3 积极参与
qqgd + 30 钱多烧的,或闲得慌烧的

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 15:02

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.053258 second(s), 92 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197