[求助] PLC柜内的24V继电器回路的3A保险老是烧,是什么原因?

[复制链接]
754 |7
阅读字号:
ooxtooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP韩国
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x



如题,

柜内几十个直流24V继电器,分成了几路,每一路分别有3A的保险丝。
现在正是刚安装完仪表,施工队在进行回路测试,但同一回路的保险已经烧了两次了,
施工队的人说不知道,也不清楚是真不知道,还是装不知道,
但我是真不知道

跟大家请教,回路测试时,怎么测,才会经常烧保险?
是直流24V,DO回路,,,,先谢谢各位

 

发表于 2024-1-10 22:24:10

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ooxtoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
保险丝烧掉通常是因为回路中流过的电流超过了保险丝的额定电流,对于你描述的情况,可能的原因包括:

1. 短路:在接线或者柜内其他地方可能存在短路,导致电流急剧增大而烧断保险丝。

2. 过载:回路上接的负载超出了保险丝的承载能力,也就是说继电器和其他设备的总电流需求超过了3A。

3. 接线错误:可能在接线过程中出现了错误,使得不该串联或并联的设备被错误地连接。

4. 继电器损坏:某个或某些继电器可能损坏导致内部短路,增加了电流负担。

5. 电源问题:如果24V电源输出不稳定或者存在高电压冲击,也可能导致负载电流增加。

测试时应该首先断开所有负载,然后逐一检查每个继电器和相应的接线。可以使用万用表测量电阻,检查是否有短路,或者逐个加入负载,监控电流是否超出保险丝的额定值。确保所有接线正确无误和每个部件都正常工作后,再逐渐投入运行。
.

 

发表于 2024-1-10 22:42:08

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
物理知识,确认是否短路,量回路电流,对地电阻。

 

发表于 2024-1-11 08:19:16

回复

使用道具 举报

熠熠生辉_X1PWHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
应该是短路了,我最近也遇到客户出现这种情况,仪表内部短路,每次送电就烧客户电柜的保险丝

 

发表于 2024-1-12 17:22:00

回复

使用道具 举报

飞丽莫属VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
其实烧保险还是的查线路,是否有短路是否有接地现象,还有就是接线端子是否松动导致接触不良也会烧保险,我遇到最多的就是配电室控制柜的控制回路有4A的保险老烧。现场有个操作柱控制泵的启停,后来查线,配电室控制柜后面的接线端子也没有松动,热继和接触器的回路线没有问题,断电后测控制回路到现场的控制线(8芯)有一根短路导致保险一直烧,换了那一根线后保险没有问题。后来去现场桥架查线(那是真的费功夫),发现车间照明的4m2线之前短路发热后直接把控制线给烧破皮了,这才导致短路接地。

 

发表于 2024-1-12 23:00:07

回复

使用道具 举报

勇往直前_QWkfKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
应该是现场接线或者线路出现的问题

 

发表于 2024-1-13 21:27:49

回复

使用道具 举报

pangsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【仪表主管】
  已绑手机  
24VDC接地,或者回路短路,需要具体分析,可以用万用表对负载检查是否短路,摇表对电缆检查。

 

发表于 2024-1-31 15:34:09

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 16:43

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.048925 second(s), 80 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197