[讨论] 污水池用什么液位计比较好用?

[复制链接]
3K |31
|关注本帖
阅读字号:
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
学习了

 

发表于 2023-10-21 15:25:44

回复

使用道具 举报

zhang407511772VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我们选用的是磁致伸缩液位计,还比较温度

 

发表于 2023-10-25 07:17:49

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

Agelxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机  
zhang407511772 发表于 2023-10-25 07:17
我们选用的是磁致伸缩液位计,还比较温度

那要有浮球啦?

 

发表于 2023-10-25 07:29:19

回复

使用道具 举报

sunjiazhengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
你的这种情况我之前遇到过。污水处理(开放式污水池等构筑物)首选是超声波液位计(经济性),但是要注意是否有蒸汽环境,如果有蒸汽的话(污水处理大概率会有蒸汽的)超声波的测量不准(数据乱蹦),尤其现在的反应池都是密闭的了。对于有蒸汽的工况,最好的是雷达液位计。当然得选择合适的雷达(高频的和合适的探头形式),你的这种情况大概率是蒸汽造成的,当然仪表本身质量不行。我之前用的西门子、E+H等都很好。投入式静压液位计可以用在较干净且温度不高的液体介质,污水处理上不建议使用。一句话:用好点的雷达液位计。

 

发表于 2023-10-25 15:56:35

回复

使用道具 举报

zhang407511772VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
Agelxx 发表于 2023-10-25 07:29
那要有浮球啦?

是的带浮球的。

 

发表于 2023-10-26 06:33:16

回复

使用道具 举报

Agelxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机  
sunjiazheng 发表于 2023-10-25 15:56
你的这种情况我之前遇到过。污水处理(开放式污水池等构筑物)首选是超声波液位计(经济性),但是要注意是 ...

说到关键点上了,好点儿的
奈何南方个人老板,选型的权利不在我们手,反正买啥用啥吧!
用我们之前一位离职的前辈的一句话:钱,全花刀背上了!有的买来了不好用,再返厂换,再不好用再重买……

 

发表于 2023-10-26 08:58:19

回复

使用道具 举报

wangmoxunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我们以前是雷达的,学习一下静压的知识。

 

发表于 2023-11-11 10:23:05

回复

使用道具 举报

我的名片老荆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
温度高,雷达和超声波都不好,污水下面有沉淀用静压的也不可以。不是很高感觉电容式液位计可以尝试。

 

发表于 2023-11-12 10:04:56

回复

使用道具 举报

Agelxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机  
老荆 发表于 2023-11-12 10:04
温度高,雷达和超声波都不好,污水下面有沉淀用静压的也不可以。不是很高感觉电容式液位计可以尝试。

感谢!

 

发表于 2023-11-13 08:13:26

回复

使用道具 举报

HAOJINGXINVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
最简单选个方法,选个单法兰,差压式液位计放进去,在池子底部有个支撑就行

 

发表于 2023-11-13 14:15:56

回复

使用道具 举报

西西弗斯_WJTz7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
雷达液位计是做在盖板上吗

 

发表于 2023-12-21 16:22:59

回复

使用道具 举报

Agelxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机  
西西弗斯_WJTz7 发表于 2023-12-21 16:22
雷达液位计是做在盖板上吗

嗯,池子在地下,雷达在平台或者叫地面

 

发表于 2023-12-22 08:57:27

回复

使用道具 举报

wx_B2IeDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
雷达液位计都会有一个150mm的盲区,所以还有四五百毫米的时候有可能会显示99%。还有污水池还是用雷达液位计比较合适,建议将雷达探头的法兰做成螺纹活扣,方便维护

 

发表于 2024-1-25 15:28:30

点评

√  发表于 2024-1-26 08:03
回复

使用道具 举报

就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我这和你类似,用过超声波、雷达、投入静压和磁翻板、磁致伸缩,我这是北方,几种安装在上面的都不太好用,最好用的还是投入静压和磁致伸缩,也都有优缺点,静压容易堵塞还会被池底淤泥堆积影响;磁致伸缩有时候会卡住需要敲击

 

发表于 2024-1-30 14:36:43

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.339374 second(s), 120 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197