[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一、压力、差压变送器 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查压力、差压变送器是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查仪表测量引线上、、静密封点处是否有泄漏点 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查仪表测量引线、冲洗液/隔离液线的隔离/放空/排污的阀门开关状态是否正确,放空管帽/丝堵是否已拧紧 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查仪表测量引线的保温、拌热情况(如果有) [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5、检查压力、差压变送器防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6、检查压力、差压变送器是否存在振动等危害威胁 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7、检查变送器测量示值是否与就地(近)测量表(如压力表、差压表等)相一致 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]二、压力 / 差压开关 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查压力/差压开关是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查仪表测量引线上、静密封点处是否有泄漏点 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查压力/差压开关防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查压力、差压开关是否存在振动等危害威胁 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5、检查仪表测量引线、冲洗液/隔离液线的隔离/放空/排污的阀门开关状态是否正确,放空管帽/丝堵是否已拧紧。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6、检查测量引线的保温、拌热情况(如果有) [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]三、温度变送器 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查温度变送器是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查温度变送器防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查温度变送器是否存在振动等危害威胁 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查温度变送器测量示值是否与就地(近)测量表(如双金属温度计等)相一致 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]四、浮筒液位 / 界位变送器 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查浮筒液位/界位变送器是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查浮筒液位/界位变送器是否有漏点 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查变送器测量示值是否与就地指示表(如玻璃板/玻璃管/磁翻板液位计等)、同一测量部位的其它测量仪表(如双法兰变送器/磁浮子变送器)示值相一致。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查浮筒隔离阀、放空/排污阀门开关状态是否正确,放空管帽/丝堵是否已拧紧 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5、检查浮筒液位/界位变送器防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6、检查浮筒液位/界位变送器是否存在振动等危害威胁 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7、检查浮筒液位/界位变送器的筒体隔热/保温/拌热情况(如果有) [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]五、浮筒液位 / 界位开关 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查浮筒液位/界位开关是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查浮筒液位/界位开关是否有漏点 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查浮筒隔离阀、放空/排污阀门开关状态是否正确,放空管帽/丝堵是否已拧紧 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查浮筒液位/界位开关的防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5、检查浮筒液位/界位开关的筒体上部气相情况(判断是否存在“集气”问题) [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6、检查浮筒液位/界位开关的筒体隔热/保温/拌热情况(如果有) [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7、检查浮筒液位/界位开关是否存在振动等危害威胁 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]六、浮球液位变送器 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查浮球液位变送器是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查浮球液位变送器防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查浮球液位变送器是否有漏点 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查浮球液位变送器配重滑块固定情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5、检查浮球液位变送器传动部位传动、润滑情况,根据需要加注耐高温润滑油(脂)。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]七、质量流量计 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查质量流量计是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查质量流量计是否有漏点 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查质量流量计的防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查质量流量计随工艺管道的振动情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5、检查质量流量计的状态报警是否正常,测量工作状态是否正常(如流量测量值、密度测量值、温度测量值是否在正常范围内等) [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]八、管道涡街 / 管道涡轮/ 管道电磁 / 插入式电磁流量计 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查管道涡街/管道涡轮/管道电磁/插入式电磁流量计是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查管道涡街/管道涡轮/管道电磁/插入式电磁流量计是否有漏点 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查管道涡街/管道涡轮/管道电磁/插入式电磁流量计防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查管道涡街/管道涡轮/管道电磁/插入式电磁流量计的状态报警是否正常,测量工作状态是否正常(如流量测量值是否在正常范围内等) [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]九、超声波流量计 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查超声波流量计是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查超声波流量计防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查超声波流量计探头连接、固定是否牢固 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查超声波流量计状态报警是否正常,测量工作状态是否正常(如流量测量值、流速测量值是否在正常范围内等) [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]十、普通调节阀 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查调节阀及附件是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查调节阀定位器/电气转换器供风压力是否正确以及防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查调节阀气源、信号管路是否有漏点,接头是否紧固良好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查调节阀定位器反馈杆与调节阀阀杆的连接是否牢固,信号风压与阀门开度是否对应一致 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5、检查调节阀法兰、填料处是否有泄漏 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6、检查调节阀手轮位置是否正确 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7、检查调节阀及其附件是否存在振动等危害威胁 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]十一、 调节 / 联锁阀 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查调节/联锁阀及附件是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查调节/联锁阀定位器/电气转换器供风压力是否正确以及防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查调节/联锁阀气源、信号管路是否有漏点,接头是否紧固良好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查调节/联锁阀定位器反馈杆与调节/联锁阀阀杆的连接是否牢固,,信号风压与阀门开度是否对应一致 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5、检查调节/联锁阀法兰、填料处是否有泄漏 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6、检查调节/联锁阀用电磁阀的安装固定及防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7、检查调节/联锁阀阀位回讯开关与阀杆的连接及防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8、检查调节/联锁阀是否存在振动等危害威胁 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]十二、联锁 / 开关阀 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查联锁/开关阀及附件是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查联锁/开关阀供风压力是否正确,气源、信号管路是否有漏点,接头是否紧固良好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查联锁/开关阀信号风压与阀门开度是否对应一致 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查联锁/开关阀法兰、填料处是否有泄漏 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5、检查联锁/开关阀用电磁阀的安装固定及防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6、检查联锁/开关阀阀位回讯开关与阀杆的连接及防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7、检查联锁/开关阀是否存在振动等危害威胁 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]十三、加氢处理XV联锁阀 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查XV联锁阀及附件是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查XV联锁阀供风压力是否正确(对HARTMANN球阀,气源压力应调整至最大值),气源、信号管路是否有漏点,接头是否紧固良好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查XV联锁阀信号风压与阀门开度是否对应一致 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查XV联锁阀法兰、填料处是否有泄漏 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5、检查XV联锁阀用电磁阀的安装固定及防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6、检查XV联锁阀阀位回讯开关与阀杆的连接及防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]十四、自力式调节阀 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查自力式调节阀是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查自力式调节阀引压线管路是否有漏点,接头是否紧固良好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查自力式调节阀法兰、填料处是否有泄漏 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查自力式调节阀是否存在振动等危害威胁 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]十五、雷达液位计 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查雷达液位计及罐旁指示仪是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查雷达液位计及罐旁指示仪防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查雷达液位计是否有漏点 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查雷达液位计及罐旁指示仪测量示值是否在正常范围内、有无报警信息等 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]十六、伺服液位计 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查伺服液位计及罐旁指示仪是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查伺服液位计及罐旁指示仪防水情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查伺服液位计是否有漏点 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查伺服液位计及罐旁指示仪测量示值是否在正常范围内、有无报警信息等 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]十七、可燃气体 / 有毒气体检测变送器 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、检查DCS操作站上的可燃气体/有毒气体检测仪表示值是否有异常 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、检查可燃气体/有毒气体检测变送器是否完好 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、检查可燃气体/有毒气体检测变送器防水情况以及探头防雨罩完好、使用情况 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、检查可燃气体/有毒气体检测变送器探头的安装位置高度是否符合要求 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5、检查可燃气体/有毒气体检测变送器示值是否正常、有无报警信息等
|