QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
北京广厦

[求助] 盐酸和液碱罐需要保持5米安全距离,围堰高度要做到1.2m高吗?

[复制链接]
2.9K |7
阅读字号:
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
今天检查,专家提出:盐酸罐10方和液碱罐10方,盐酸(31)和液碱(30)罐需要保持5米安全距离,还要四周做围堰高度要做到1.2m,这个是专家瞎说的还是依据的什么规范?大家找找规范呢

 

发表于 2022-6-21 17:06:16

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

供参考

 

发表于 2022-6-21 17:36:50

酸碱罐区设备布置及管道布置设计要点.pdf

1.98 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【30  财富值】  [记录]  [预览]  

.

点评

这个里面没有降到间距的要求  详情 回复 发表于 2022-6-21 21:04

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   

这个里面没有降到间距的要求

 

发表于 2022-6-21 21:04:29

点评

GB50160-2018第6.2.10[attachimg]3019140[/attachimg],不知道专家是否引用这一条;如果是,个人认为专家引用不正确。酸碱储罐的安全距离要求,本川内已有很多讨论,建议搜索一下。  详情 回复 发表于 2022-6-22 08:06
回复

使用道具 举报

zb030121eric 发表于 2022-6-21 21:04
这个里面没有降到间距的要求

GB50160-2018第6.2.10 image.png ,不知道专家是否引用这一条;如果是,个人认为专家引用不正确。酸碱储罐的安全距离要求,本川内已有很多讨论,建议搜索一下。

 

发表于 2022-6-22 08:06:21

image.png

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
酸碱罐的防火间距本无要求,放在一个罐组的不同隔堤满足日常操作就行,如果酸罐材质不耐碱或碱罐材质不耐酸,这时候间距最好是罐高的一半,石化规6.2.13条文解释说这是常压罐最大泄露喷溅距离,另外需要注意的是,如果酸碱(性)液体反应会发生危险的后果,比如产生氯气,排水要分开。

 

发表于 2022-6-22 09:04:50

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
要有规范支持,不应任意扩大

 

发表于 2022-6-23 07:45:54

回复

使用道具 举报

altpage 发表于 2022-6-22 08:06
GB50160-2018第6.2.10,不知道专家是否引用这一条;如果是,个人认为专家引用不正确。酸碱储罐的安全距离 ...

6.2.8和6.2.10都说的是可燃液体,,盐酸和液碱不可燃

 

发表于 2022-6-23 11:50:25

点评

同意你的看法。  详情 回复 发表于 2022-6-23 15:03
回复

使用道具 举报

chen7179 发表于 2022-6-23 11:50
6.2.8和6.2.10都说的是可燃液体,,盐酸和液碱不可燃

同意你的看法。

 

发表于 2022-6-23 15:03:16

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092477 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197