从众多规范可以看出,仪表安装时镀锌穿线管和仪表之间并没有强制要求使用挠性管。从实际使用来说,目前大部分都已经取消挠性管。
其主要原因有二。
1 挠性管容易进水,只要有水进入挠性管,很难排出,所以使用挠性管时,规范一再强调要有排水措施。
2 施工难度大,一般挠性管在施工时,在和仪表连接的防爆电缆密封接头和电缆之间是否严密密封,很难检查。安装是“良心工程”,不是所有的施工单位责任心都强,如密封不好,则存在不防爆的风险。
     如果是本安型仪表,则现场仪表对防爆没有要求,电缆进线口只要能防水防尘即可,甚至可以使用塑料密封接头。
隔爆型仪表完全可以不用挠性管,仪表的防爆完全靠防爆密封接头,防爆密封接头和把仪表电缆紧密连接,严密封堵。即使使用挠性管,其防爆也是靠防爆电缆密封接头。
     只有SY/T 4129-2014 《输油输气管道自动化仪表工程施工技术规范》第7.3.4条:当保护管内部敷设非铠装电缆、导线时,从仪表槽盒开始,应全程配镀锌管,与仪表和接线箱之间,应加防爆挠性软管保护;当保护管内部敷设铠装电缆时,转弯处保护管的弯曲半径应大于10倍保护管直径。
1.0.2 本规范适用于新建、改(扩)建输油输气管道仪表工程施工。
总之,化工企业仪表安装时镀锌穿线管和仪表之间并没有强制要求使用挠性管,我到认为,没有挠性管比有挠性管要更好,能避免仪表少进水,更能直观的检查防爆电缆密封接头是否完好。

 

发表于 2022-5-3 06:14:09

评分

参与人数 3财富 +35 收起 理由
威风的奥特曼。 + 10 感谢分享
中原人 + 15 感谢分享
化石东 + 10 感谢分享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 在海一方_xdxbX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

等候者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
感谢分享

 

发表于 2022-5-3 08:31:53

回复

使用道具 举报

管家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习

 

发表于 2022-5-3 08:39:53

回复

使用道具 举报

感谢分享

 

发表于 2022-5-3 08:40:25

回复

使用道具 举报

传奇烟吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
专家说防爆了,那防火呢

 

发表于 2022-5-3 08:46:29

回复

使用道具 举报

感谢分享

 

发表于 2022-5-3 09:04:17

回复

使用道具 举报

654262293 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川人才  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

感谢分享

 

发表于 2022-5-3 12:32:05

回复

使用道具 举报

赞同,不过记得好像应急局有关文件要求重大危险源罐区仪表要用防爆挠性软管。

 

发表于 2022-5-4 08:31:13

回复

使用道具 举报

myy885VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

感谢分享

 

发表于 2022-5-10 16:29:09

回复

使用道具 举报

5233655csVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有些专家就是狗屎     

比如说  我这里有设备已经是用的铠装电缆,  不过从桥架下来后穿了管,到设备没有用绕性管。

专家就说不合规。  他认为  穿管就一定要用防爆绕性管。   根他解释  我们用的是铠装电缆,  他不管   一定要我们整改。


狗屎专家!

 

发表于 2022-5-10 16:43:10

回复

使用道具 举报

lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
挠性管本身因为有柔性,安装时会方便一些。
目前在天然气站(西气东输、中俄管线)发现所有仪表的出线口均采用挠性管、转角盒和镀锌管连接。
有的设计或工程公司在设计文件中也采用挠性管的安装图例。

大家发表各自观点,共同进步

 

发表于 2022-6-1 11:04:39

回复

使用道具 举报

涓?潚鏃呰崏鑺宠矾钀ヤ笟閮?紙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
感谢分享,学习了

 

发表于 2022-6-1 21:39:35

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112996 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197