[求助] 小白求教,这个流程怎么画PID

[复制链接]
2.9K |6
阅读字号:
。。。。_U6Pv2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本人干了一年多工艺,现在打算研究一下PID图的标准画法,现在正对着20505标准学...请教一下大神们,下面这个流程怎么画?我琢磨了两天都没想到正确画法
大概流程是这样的,双支热电阻测热气的温度,阀门202是常闭的,阀门201开度100%,温度超过500℃时,通过201、202阀门连锁,减小201开度,开启202阀门补冷,保证温度控制在500℃左右
谢谢各位

 

发表于 2022-4-15 16:47:16

PID1.dwg

807.67 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -10 财富值

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
qy576100527 + 8 感谢分享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 。。。。_U6Pv2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

。。。。_U6Pv2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
1650012485(1).png
补一张没画完的截图

 

发表于 2022-4-15 16:48:58

回复

使用道具 举报

画个串级控制的联锁信号线就行了

 

发表于 2022-4-15 17:00:01

回复

使用道具 举报

。。。。_U6Pv2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
小小化工工程师 发表于 2022-4-15 17:00
画个串级控制的联锁信号线就行了

能否发个截图,有点理解不了,您意思是我把TIC 201 202 连上就可以了?
还有我这个双支热电阻的画法是否正确,我们控制是用的PLC

 

发表于 2022-4-15 17:03:23

回复

使用道具 举报

。。。。_U6Pv2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
小小化工工程师 发表于 2022-4-15 17:00
画个串级控制的联锁信号线就行了

请问是不是这样? 1650016714(1).png

 

发表于 2022-4-15 17:59:53

回复

使用道具 举报

。。。。_U6Pv2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
莫沉 求指导

 

发表于 2022-4-16 10:14:34

回复

使用道具 举报

vortuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿尔及利亚
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
不完全理解你的意图,所以按自己认为画了简图,阀门仪表部分没画。
对于你所用字母按如下意思表示,若不对则图不对:
R--记录,S--开关,A--报警。

用的分程控制,自行百度原理。分程框图里的数值是可以根据你的意图改的,那图只是表示原理。

对你图的重大疑问:
1. 对于气体总流量有要求吗?现在的控制方式是完全放弃对量的控制的,完全以达到温度为目的,而且是三通点之后的温度。三通点之前的温度,用掺入冷流的方式是调控不了的。
2. 双支电阻能解决失效问题吗?如果一个读数是400,一个读数是600,怎么判断哪个是准的?没有第3个数据做参照,无法判断哪个失效。


 

发表于 2022-4-19 17:04:45

350.png
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.180621 second(s), 85 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197