一 调节器正/反作用的确定方法
调节系统投自动:往往在控制方案确定好且判断出调节器的正/反作用后,最关键的是P、I、D参数如何整定,根据多年的现场工作经验,谈谈如何整定调节系统的P、I、D参数,请大家在工程中参考。
在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0。
image.png

调节对象Ko:
阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;

调节阀门Kv:
阀门正作用(气开、电开),则Kv>0;阀门反作用(气关、电关),则Kv<0;
Ko、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负;

调节器Kc:
若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确,在装置调试和开车及P、I、D参数整定前,调节器的正/反作用务必检查,且正确无误。
1、在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;
2、在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
3、在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗,主环细。在操作站CRT上,打开调节器的整定调整画面窗口,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。实际中,一般能达到工艺满意的一阶特性即可。
二 经验PID整定参数预置
对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):

1、 对流量调节(F):
一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;
对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40S;

2、 对压力调节(P):
一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;
对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;

3、 对液位调节(L):
1]、大容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;
2]、中容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;
3]、小容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;

4、 对温度调节(T):
一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;
上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。
在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko1*Kv1*Kc1 >0)相当于主环的Kv,它始终为正。PID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。
三 自动回路投入注意事项

1、基本原则:
装置在运行时自动回路的投入应保证各工段的平稳运行,主要参数不能出现较大的波动,其它辅助设备的压力、液位、温度等参数也不能出现影响装置正常运行的过大波动。

2、同工艺操作人员的配合:
自动回路的投入属于自动化改造工程调试工作。若是我方人员负责投自动回路,在进行此项工作时,应先向用户操作人员讲清我方的工作内容,需要工艺操作人员如何配合,有何影响及出现意外情况应如何处理,调试结束后应通知工艺操作人员。自动回路首次投入前应要求工艺操作人员将该部分工况尽量调至相对稳定状态。

3、控制系统具体注意事项:
(1) 所有自动回路的组态在出所前都应经过严格测试。若其组态在现场有改动,在投入自动前应仔细检查组态的信号流向及逻辑的正确性,信号切换部分要注意切换逻辑的时序问题。组态应做到自动回路至现场的出口有可做人工干预的简单逻辑部分,以便万一有组态错误可以人工停止自动回路对现场的作用。
(2) 投自动时可先将PID模块的比例带、积分时间的数值放大,将PID模块输出上限、输出下限放至PID模块当前跟踪输出值附近的一个可允许变动范围内,将PID模块输出变化率放小。投入自动后,观察PID模块的动作方向是否正确,PID模块输入偏差的变化是否在正常范围之内,确认后再将PID模块的几种输出限制相继放开,恢复其正常作用,再根据调节品质调节PID模块各项的参数。
四 PID参数整定方法

1、基础知识
在自动调节系统中,E=SP-PV。其中,E为偏差、SP为给定值、PV为测量值。当SP大于PV时为正偏差,反之为负偏差。
1)比例调节作用的动作与偏差的大小成正比;当比例度为100时,比例作用的输出与偏差按各自量程范围的1:1动作。当比例度为10时,按10:1动作。即比例度越小,比例作用越强。比例作用太强会引起振荡。太弱会造成比例欠调,造成系统收敛过程的波动周期太多,衰减比太小。其作用是稳定被调参数。
2)积分调节作用的动作与偏差对时间的积分成正比。即偏差存在积分作用就会有输出。它起着消除余差的作用。积分作用太强也会引起振荡,太弱会使系统存在余差。
3)微分调节作用的动作与偏差的变化速度成正比。其效果是阻止被调参数的一切变化,有超前调节的作用。对滞后大的对象有很好的效果。但不能克服纯滞后。适用于温度调节。使用微分调节可使系统收敛周期的时间缩短。微分时间太长也会引起振荡。

2、 整定方法
经验法是简单调节系统应用最广泛的整定方法,是一种试凑法。它通过参数预先设置和反复试凑来实现。参数的预置值要根据对象的特性和仪表的量程决定。仪表量程大的PID参数要适当加强作用。四类被调参数的一般范围如下:
image.png
临界比例度法是采用纯比例将系统投入自动,此时积分时间放最大,微分时间放0。逐渐减小比例度,使系统刚刚出现等幅振荡,记下这时的比例度Pbc和振荡周期Tc,然后按下式计算PID的比例度和积分时间:P=2.2Pbc;T=0.85Tc。实际情况可能超出此范围。
对于纯滞后时间和时间常数较大的对象,MACS的PID不宜使用临界比例度法,其较难找到Pbc。


 

发表于 2022-3-19 08:21:18

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 威风的奥特曼。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
形成负反馈的条件是:回路上的各个环节放大倍数乘积<0。不是>0。

 

发表于 2022-3-19 12:23:04

回复

使用道具 举报

654262293 | 显示全部楼层       
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  

谢谢分享资料

 

发表于 2022-3-20 11:11:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
威风的奥特曼。 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shyg0813VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个大家可以讨论一下,这篇文章流传比较广,根据原理,Ko*Kv*Kc <0,应该是对的,有没有深入了解的,给大家解释一下

 

发表于 2024-7-22 10:16:43

回复

使用道具 举报

yuanliang01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
感谢分享

 

发表于 2024-7-22 10:56:09

回复

使用道具 举报

感谢分享:)

 

发表于 2024-8-26 15:58:52

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 新昌小徐 于 2024-8-28 10:01 编辑

说一下我的直观解释吧:
要进行PID运算,先是对反馈还是设定值规格化,根据量程上下限,转成0-1的值。
如温度计量程为0-100,设定值为80度,那设定值就是0.8,现在温度为60度,那就是0.6。那偏差就是0.6-0.8=-0.2。你跟别人比身高,就是你减去别人的身高,如果是负值,你矮了,如果为正就是你比他高。
偏差当然是现在的测量值减设定值,这样才能得到测量值到底高了还是低了。
控制器有正反之分,如果是加热,温度越高,调节阀开度越小,就要选择反控制器。
浙大DCS就有正反之分。那西门子呢?就是在比例放大系数上加个负号,
也就是反作用控制器它的偏差是设定值减反馈值。
现在我们不考虑正负。对于加热系统偏差是设定值-反馈值。那上面就是0.8-0.6=0.2。
比例放大系数如果是2,就是20%,0.2*2=0.4,那么调节阀在比例项上的输出为40%。如果现在温度为75度了。那偏差就是0.05,调节阀在比例项的输出降到只有10%了。可见,偏差越小,比例项输出越小。比例项有正负之分,如果超过了设定值,它就是负数。
如果这个热水槽放热很厉害,可能升到75度后,10%开度带进的热量刚好与热水槽散发的热量相抵消,温度就上不去了。
积分项,有参数积分时间,什么意思,如设了10分钟,它的意思是如果偏差为5%,比例输出10%,这样的情况维持10分钟,积分项输出就累加10%,10分钟是600秒,如果采样时间为1秒,那么每个增加10/600,如果采样时间为0.5秒,那累加只能一半,就是每次加10/1200。
积分项是有增负之分的,如果温度超过设定值,积分前项是减少的。
还有微分项,参数是微分时间。
一个反应釜,如在80度反应,突然引发反应了,温度急骤上升,但偏差很小,如果工艺要求温度必须控制在正负1度之内,现在80.5度,偏差很小,比例项输出也很小,积分需要时间累积才能上升,跟本没法压制升温的苗头。所以只有用微分项了。那微分时间什么意思?如果微分时间设为10分,现在的升温速度为2度每分,那照这样的趋势下去,10分钟可以升温20度,产生0.2的偏差,乘以比例系数,就是40%,那微分项输出就是40%
调节阀的输出是三者之加,比例+积分+微分
当超过100%时,输出100%,积分前项=100%-比例-微分
当小于0%时,输出为0%,积分前项=0%-比例-微分
微分项是根据偏差变化率或是反馈变化率输出的,如果偏差很大,但偏差不变,微分项不输出。
举个例子,反应温度在控制在100%,如果现在105度,温度保持不变,微分项是不输出的。也就是说在100度温升的阶段微分项才输出,当温度稳定下来了,微分项减小,积分项替代上。微分也是有正负的,当温度在下降时,会成为负数。

 

发表于 2024-8-28 09:59:21

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.064418 second(s), 82 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197