image.webp   控制室设计规范SH3006中要求空气质量,这个要配置相关的气体检测器吗?还是暖通系统里面有相关检测措施?

 

发表于 2021-10-28 14:49:59

评分

参与人数 3财富 +23 收起 理由
智者明 + 10 支持
威风的奥特曼。 + 5 支持
qy576100527 + 8 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 rujimmy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这个一般不要在线检测

 

发表于 2021-10-28 14:51:55

回复

使用道具 举报

一个伤心的人 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高一  |  头衔:  【多晶硅仪表】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
控制室或者机柜间的新风系统,在入口会设置氧气和硫化氢报警器。

 

发表于 2021-10-28 15:38:03

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果你是抗爆结构的中控室,那么一定会配置制冷设备,中央空调,同时也要配置新风机组,在这些空调的室内机及新风机组中都要配置初效过滤器、中效过滤器进行过滤,但是有些有毒气体是不能过滤掉的,那么要求在新风机组的新风入口处(室外)配置有毒气体探测器、如果有可燃气体,还要配置可燃气体探测器,该信号联动空调机组的新风机组,一旦报警,将会自动关闭新风机组,防止外界有毒/可燃气体进入中控室,同时还会有消防信号联动空调的功能,比如一旦火灾报警启动,将会联动中央空调停机,因为一旦起火,空调还开着的话,会将火传至风道、甚至其他的房间。大概就是这个思路,有毒/可燃气体探测器一定是要的,但他不能保证室内空气干净,只是个报警。

 

发表于 2021-10-28 16:49:47

点评

新风口的可燃有毒气体检测器 检测的气体种类是这几种?应该是根据控制室新风口可能吸入的气体有关吧,比如控制室附近装置可能产生的可燃有毒气体泄漏。  详情 回复 发表于 2021-10-28 16:54
回复

使用道具 举报

rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2021-10-28 16:49
如果你是抗爆结构的中控室,那么一定会配置制冷设备,中央空调,同时也要配置新风机组,在这些空调的室内机 ...

新风口的可燃有毒气体检测器 检测的气体种类是这几种?应该是根据控制室新风口可能吸入的气体有关吧,比如控制室附近装置可能产生的可燃有毒气体泄漏。

 

发表于 2021-10-28 16:54:38

点评

当然是根据的工艺有关了,你比如你的生产装置能产生CO,那就用有毒CO,如果有苯,那就用苯毒的,这个肯定是根据你的周围的环境来确定了  详情 回复 发表于 2021-10-29 08:16
回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
rujimmy 发表于 2021-10-28 16:54
新风口的可燃有毒气体检测器 检测的气体种类是这几种?应该是根据控制室新风口可能吸入的气体有关吧,比 ...

当然是根据的工艺有关了,你比如你的生产装置能产生CO,那就用有毒CO,如果有苯,那就用苯毒的,这个肯定是根据你的周围的环境来确定了

 

发表于 2021-10-29 08:16:17

点评

我的意思规范要求的通风系统空气中的H2S SO2 CL2和粉尘 还要不要额外设置固定式的检测器  详情 回复 发表于 2021-10-29 08:59
回复

使用道具 举报

rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2021-10-29 08:16
当然是根据的工艺有关了,你比如你的生产装置能产生CO,那就用有毒CO,如果有苯,那就用苯毒的,这个肯定 ...

我的意思规范要求的通风系统空气中的H2S SO2 CL2和粉尘 还要不要额外设置固定式的检测器

 

发表于 2021-10-29 08:59:05

点评

你周围环境中有什么气体,就用什么气体探测器,你没有氯气,你非得要加个氯气探测器,是何用途?规范是要求你的气体成分合规,这个规范是死的,他说的不全面,如果我是生产苯的企业,那么你这上面说的三种气体,硫化  详情 回复 发表于 2021-10-29 11:18
回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢,学习啦。

 

发表于 2021-10-29 10:23:45

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
rujimmy 发表于 2021-10-29 08:59
我的意思规范要求的通风系统空气中的H2S SO2 CL2和粉尘 还要不要额外设置固定式的检测器

你周围环境中有什么气体,就用什么气体探测器,你没有氯气,你非得要加个氯气探测器,是何用途?规范是要求你的气体成分合规,这个规范是死的,他说的不全面,如果我是生产苯的企业,那么你这上面说的三种气体,硫化氢,二氧化硫,氯气都不能满足要求的,你必须要加苯毒探测器

 

发表于 2021-10-29 11:18:13

回复

使用道具 举报

wwwoopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
控制室或者机柜间的新风系统,在入口会设置氧气和硫化氢报警器

 

发表于 2021-10-29 13:33:42

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086907 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197