这个电缆头为什么会爆炸?

 

发表于 2021-5-11 21:50:51

ec05f1033199d3e4a1ac93e78fd8e639.webp

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 沙漠里的游鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

开关柜在做电缆头时,需要剥去一段电缆屏蔽层,改变了电缆原有的电场分布,将产生对绝缘极为不利的切向电场(沿导线轴向的电力线),电缆终端处的电场不再是均匀的径向电场,在剥去屏蔽层芯线的电力线向屏蔽层断口处集中。由于绝缘带或绝缘薄膜的沿面击穿强度比垂直击穿强度低得多(一般为垂直击穿强度的5% ~10%),所以,轴向电场分量的出现,会**降低电缆头的电气强度。随着电压的升高,该处会出现放电现象,也成为电缆最容易击穿的部位,危及设备和人身安全。

 

发表于 2021-5-12 01:40:35

点评

好专业!  详情 回复 发表于 2021-5-12 09:17

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我判断是安装接头人员粗心大意导致:
       一定要注意电缆头安装细节,时刻保持电缆头安装过程中环境因素受控。如夏季炎热,安装人员体力劳动容易流汗,要防止汗滴、碎屑、沙尘等混人电缆头。在保持现场安装环境符合要求的同时,要重视安装过程中的这些细节,确保整个安装过程质量受控,防止留下质量隐患。环境影响是安装现场客观存在的制约因素,但也是可以控制的因素。只有控制好现场施工环境,保持施工环境符合安装要求,才能保证施工质量。

 

发表于 2021-5-12 01:45:36

评分

参与人数 3财富 +40 收起 理由
qqgd + 30 深入讨论
sdscj0122 + 5 热心助人
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
书童 发表于 2021-5-12 01:40
开关柜在做电缆头时,需要剥去一段电缆屏蔽层,改变了电缆原有的电场分布,将产生对绝缘极为不利的切向电场 ...

好专业!

 

发表于 2021-5-12 09:17:36

回复

使用道具 举报

是不是可以理解为先产生电火花然后爆炸的

 

发表于 2021-5-12 10:30:21

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

刘平_Ua196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
十有八九是电缆头制作工艺问题,屏蔽层留的太长或者半导体层处理不干净,造成爬电短路接地。

 

发表于 2021-5-14 16:14:07

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
sdscj0122 + 5 同意你的观点
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

刘平_Ua196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
书童 发表于 2021-5-12 01:40
开关柜在做电缆头时,需要剥去一段电缆屏蔽层,改变了电缆原有的电场分布,将产生对绝缘极为不利的切向电场 ...

专业解答

 

发表于 2021-5-14 16:14:43

回复

使用道具 举报

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
这种电缆头的做法和材料应用很讲究也很麻烦,又是剥又是无水乙醇清洗,又是缠绕什么的,反正不能像平常接电那么接,要求很高

 

发表于 2021-6-15 01:07:58

回复

使用道具 举报

制作过程中有空气在。

 

发表于 2021-6-18 09:26:58

回复

使用道具 举报

鲁柳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应力锥没有做好。

 

发表于 2021-6-19 15:34:29

回复

使用道具 举报

做完电缆头打耐压试验没?

 

发表于 2021-6-22 11:09:02

回复

使用道具 举报

因为是接的,保护不好,产生电火花,时间久了就容易爆炸

 

发表于 2021-7-4 21:04:38

回复

使用道具 举报

啊哈,参照楼主提供的照片,根据本人几十年的经验,这种故障发生的原因基本可以判断为电缆头制作不专业、不规范造成的隐患(目前国内电缆终端附件制造工艺、设备及材质选用都远超过二三十年前,只要是国内品牌厂,电缆附件制造厂的质量基本都是可以保证和信赖的),长期运行因局部放电引起主绝缘击穿而引起!
由于目前中压电缆终端采用冷缩类比较普遍,电缆终端现场施工与热缩终端相比简单了不少,造成现场施工人员未经专业技术培训和考核即上岗操作,由于电缆终端制作人员不专业(很多现场施工人员没有经过系统培训与考核)、制作过程不精业求精、施工缺乏工匠精神,只求施工速度,加之现场监理人员全过程质量监督与把关不到位,所以施工留下了缺陷或隐患,长而久之,电缆终端放炮就不可避免啦!

 

发表于 2021-7-5 08:53:31

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
书童 + 10 同意你的观点
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

另外,从高压柜电缆室的卫生状况来看,这台中压柜应该是长期没有维护啦,避雷器和柜底部灰尘较多、电缆终端积灰也多(对终端放炮也是有影响的),初步判定电缆的交流耐压试验肯定没有进行啦(预防性试验)!建议每隔3~6年,对电缆进线一次预防性试验比较靠谱啦!

 

发表于 2021-7-5 09:00:15

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蓝色心情_pDLwLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
第一、检查接地情况、第二、剥开护套及应力管检查各部分尺寸长度是否按照标准制作,第三、确认制作完成是否进行过打压实验。

 

发表于 2021-7-30 10:08:30

回复

使用道具 举报

书童 发表于 2021-5-12 01:45
我判断是安装接头人员粗心大意导致:
       一定要注意电缆头安装细节,时刻保持电缆头安装过程中环境因 ...

说得好专业,让我有不明觉厉的感觉。
我对强电完全外行。

 

发表于 2021-12-17 12:21:40

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
书童 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简单地说就是电缆头没做好,我们公司也爆过一个就是一样的,做头子的人不专业

 

发表于 2021-12-20 16:38:33

回复

使用道具 举报

z5577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习了,谢谢!

 

发表于 2021-12-21 19:20:32

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.430806 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197