[求助] 流量计量程

[复制链接]
4.7K |18
阅读字号:
instrument_HKSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
才购买一台DN100 电磁流量计 品牌上的流量范围是10-100M3/h,请问为什么不是0-100M3/h呢?请教请教

 

发表于 2021-1-20 10:24:56

评分

参与人数 2财富 +55 收起 理由
liu530014416 + 5 发起议题
达里加 + 50 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 instrument_HKSC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

daocaoren2255VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
0到时10 死区,不显示

 

发表于 2021-1-20 11:06:57

评分

参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

daocaoren2255VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
0到时10 死区,不显示

 

发表于 2021-1-20 11:07:01

回复

使用道具 举报

daocaoren2255VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
0到时10 死区,不显示

 

发表于 2021-1-20 11:07:05

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
问问厂家啊! 4MA对应是10还是0,一般转子才这样。

 

发表于 2021-1-20 14:19:56

评分

参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
流量太低了测不到,但变送器输出应该还是0对应4ma的

 

发表于 2021-1-20 18:43:26

评分

参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
(0~10)  ~ (0-100)
4~20mA

 

发表于 2021-1-20 23:08:44

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
yangxping + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

instrument_HKSC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
HEJIYUER 发表于 2021-1-20 23:08
(0~10)  ~ (0-100)
4~20mA

你写的如何理解呢?请说清楚一点哦  谢谢

 

发表于 2021-1-21 08:38:20

点评

最小10M3的流量变化范围,可以标定输出4~20mA(9.9 不行) 最大100M3的流量变化范围,可以标定输出4~20mA(101 不行)  详情 回复 发表于 2021-1-23 00:04
回复

使用道具 举报

instrument_HKSC 发表于 2021-01-21 08:38


你写的如何理解呢?请说清楚一点哦  谢谢
看一下表格。就是最小和最大的可测范围。

 

发表于 2021-1-22 22:47:08

Screenshot_2021-01-22-22-45-54-62_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948.jpg
回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
instrument_HKSC 发表于 2021-1-21 08:38
你写的如何理解呢?请说清楚一点哦  谢谢

最小10M3的流量变化范围,可以标定输出4~20mA(9.9 不行)
最大100M3的流量变化范围,可以标定输出4~20mA(101 不行)

 

发表于 2021-1-23 00:04:14

回复

使用道具 举报

debroglieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般流量计小流量无法测量或误差非常大,不能做参考,故有量程比这一说,这个流量计的量程比为1:10。DCS那边组态还是按照0~100的量程就好,注意的是,DCS做好小流量过滤(即流量小于10的时候,取为0)。

 

发表于 2021-1-23 08:58:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

debroglieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般流量计小流量无法测量或误差非常大,不能做参考,故有量程比这一说,这个流量计的量程比为1:10。DCS那边组态还是按照0~100的量程就好,注意的是,DCS做好小流量过滤(即流量小于10的时候,取为0)。

 

发表于 2021-1-23 08:58:34

回复

使用道具 举报

wudixiakeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初一  |  头衔:  【工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
传说中的小信号切除。

 

发表于 2021-1-25 06:37:54

回复

使用道具 举报

jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个量程是能够保证铭牌上标注测量精度的量程范围,量程下限设置还是0。

 

发表于 2021-1-25 22:19:33

回复

使用道具 举报

liuchao000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根据设计,厂家来要求就行

 

发表于 2021-1-26 16:35:21

回复

使用道具 举报

王晓微VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
禁止访问  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
实际意思很简单,在0~10m³/h的流量下,介质流速过慢,无法正确显示流量。
大部分流量计都有最小流速的要求,这个考虑各种流量计的工作原理就可以理解了。比如楼主提问的电磁流量计,导电介质切割磁场,产生电动势,但当导电介质切割速度过慢,E=BLV,流苏V过慢,那产生的电动势E就很小,没法测量所以小流速无法测量。其他流量计像涡街、涡轮、差压、科里奥利都差不多,都有最小流量的限制。但是量程还是4~20mA对应0~100m³/h,当然带HART的智能表的话量程也可以改。

 

发表于 2021-1-27 20:38:13

回复

使用道具 举报

A流量计厂家销售技术服务罗利VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
13371984667微信.流量计技术给您解释

 

发表于 2021-6-9 15:51:35

回复

使用道具 举报

刘正红_rf962VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你好,没有哪个仪表是完全从0开始的  也就是你选的表,厂家在这个范围内会保证精度

 

发表于 2021-7-14 17:54:40

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载5.504193 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197