[求助] 压力表从er07到2kpa来回跳是不是仪表出现问题

[复制链接]
3.1K |12
阅读字号:
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在反应釜上看到压力表显示一直从er07到2kpa来回跳,但是车间师傅说是因为釜没运行才这样,运行后现实会稳定,但我总觉得有问题,具体是要看仪表的说明书么

 

发表于 2020-10-31 09:05:21

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与
达里加 + 5 热心助人

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ._eQ3qV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

80372571VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
最好查一下故障代码是什么! 有的设置是波动到零下一点点的误差显示为错误,但是可能性不大!

 

发表于 2020-10-31 14:14:40

回复

使用道具 举报

wx_白小疼405405VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你需要看看你是什么厂家的压力表,有的厂家的压力表,在压力检测为0的情况下,会显示错误信号,有压力会显示正常。

 

发表于 2020-10-31 16:03:13

回复

使用道具 举报

enenooVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
好好学习天天向上

 

发表于 2020-10-31 19:18:29

回复

使用道具 举报

取决于工艺条件。

 

发表于 2020-10-31 19:26:19

回复

使用道具 举报

看看量程多少,2kpa对于大量程的重复性来说可以忽略不计,属于正常波动 E07报警,应该是属于下限报警,即小于0KPA

 

发表于 2020-11-1 07:42:19

回复

使用道具 举报

你可以根据说明书查故障代码是什么意思

 

发表于 2020-11-2 08:35:29

回复

使用道具 举报

等不到日落倾城iVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
说明你反应釜压力不稳定,是现场压力表吗。还是电接点压力表

 

发表于 2020-11-3 22:08:38

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
横河的表ER07是测量值超出测量范围的意思,估计是在零点附近波动

 

发表于 2020-11-4 17:49:42

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
横河的表ER07是测量值超出测量范围的意思,估计是在零点附近波动

 

发表于 2020-11-4 17:49:48

回复

使用道具 举报

sxj18926613001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
迁一下零,把报警去掉就解决啦

 

发表于 2020-12-7 08:15:25

回复

使用道具 举报

chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
故障保持,我猜你的表是不是量程就是2KPa,超压报警后就会这样,断电重启就OK了,是不是EJA的表,我们这边也常这样

 

发表于 2020-12-7 10:46:06

回复

使用道具 举报

刘国旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习学习

 

发表于 2020-12-19 10:44:26

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.240699 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197