在空调机房中,进水管道的高度是4米,然后通过差压变送器来测量管道的压力,差压变送器的安装高度是1.2米,管道和差压变送器通过导压管连接,请问压力变送器显示的压力是管道的真实压力吗?还是有零点迁移的问题。

 

发表于 2020-10-11 11:04:24

评分

参与人数 2财富 +25 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
dennyshen2549 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 澹泊清心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
测量的到底是差压还是压力啊??测量压力为什么用差压变送器??

 

发表于 2020-10-11 15:14:12

回复

使用道具 举报

澹泊清心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
濠梁知乐 发表于 2020-10-11 15:14
测量的到底是差压还是压力啊??测量压力为什么用差压变送器??

就测量管道的压力,差压变送器的低压侧接大气,差压变送器当压力变送器使用。

 

发表于 2020-10-12 07:17:41

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
澹泊清心 发表于 2020-10-12 07:17
就测量管道的压力,差压变送器的低压侧接大气,差压变送器当压力变送器使用。

取压管有垂直高度差,需要迁移,另外4m高的管道,不同高度的点压力也不一样,都有重力差的

 

发表于 2020-10-12 08:11:53

回复

使用道具 举报

澹泊清心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
mutianly 发表于 2020-10-12 08:11
取压管有垂直高度差,需要迁移,另外4m高的管道,不同高度的点压力也不一样,都有重力差的

请问这个零点迁移怎么计算?

 

发表于 2020-10-15 07:17:16

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
澹泊清心 发表于 2020-10-15 07:17
请问这个零点迁移怎么计算?

测量的取压点到变送器的取压管的垂直高度,P=密度*g*h,这部分迁移。负压式对大气,正压室要把这部分减掉,才是测量点的压力,这部分是重力差。

 

发表于 2020-10-15 08:13:06

回复

使用道具 举报

kc920119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管道压力为什么不直接装一个机械式压力表,装压变不是简单的问题复杂化~~~而且你说空调机房用的,控制也是温度点,压力点不用的,你装压差,与水泵房联动用的???

 

发表于 2020-10-15 08:20:33

回复

使用道具 举报

675600912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一:如果你用差压变送器测量压力的话,只需要高压侧对空,低压侧接引压管就可以,二;你是测量液位的话安装高度错误,用你这个安装高度需要进行迁移

 

发表于 2020-10-15 09:18:20

回复

使用道具 举报

澹泊清心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
675600912 发表于 2020-10-15 09:18
一:如果你用差压变送器测量压力的话,只需要高压侧对空,低压侧接引压管就可以,二;你是测量液位的话安装 ...

应是低压侧接大气吧,高压侧接导压管。

 

发表于 2020-10-15 10:54:04

回复

使用道具 举报

初中二年级有个公式,P=ρgh,所有的液体都会有压力,所以把这个压力换算成h,就可以了,你不是搞仪表的!

 

发表于 2020-10-15 13:35:53

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
10米水柱约等于0.1MPa,记住这个就行了~

 

发表于 2020-10-15 15:51:11

回复

使用道具 举报

林大_LLUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
最好充满水迁移一下

 

发表于 2020-10-20 16:41:41

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095943 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197