[原创] 关于火焰和气体探测器布点设计探讨

[复制链接]
2.8K |9
insightnumericsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 goldliyang 于 2020-6-13 09:41 编辑

火焰和气体探测器的布点一直以来是一个老大难的设计问题,GB50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》版做了一些更新,针对布点位置和布置距离做了约束更新,但是具体到一个石化装置需要布置多少数量?放在什么位置?需要采用什么检测技术?这些问题在实际的设计过程中还是存在大量的博弈和经验设定。国外对火气布点设计的研究比较早,目前已经建立了一系列的规范和设计指南,例如ISA - TR 84.00.07 (2018) Guidance on the Evaluation of Fire, Combustible Gas, and Toxic Gas System Effectiveness,规范了FGS火气系统的设计流程,引入了检测覆盖率的评估环节。 image.png
  • BP在最新的GP 30-85 Fire-and-Gas-Detection Guide 设计指南中明确要求使用3D建模的方式评估探测器的布置和覆盖率;并且进一步提出两步走的实施策略,分别在FEED和详设阶段。 image.png
  • SHELL同样在DEP 32.30.20.11 - Fire, Gas and Smoke Detection Systems 火气系统设计指南中指出,需要使用3D建模的方式去评估火焰和气体探测器的检测覆盖效果,至今,在SHELL的很多项目中,仍然执行90% (1/N)的检测覆盖率要求。 image.png

上述材料有需要的朋友请站内联系;该帖长期一对一回复,针对火气探测器布点,可以尽情讨论。


 

发表于 2020-6-9 15:25:42

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
niuaying2006 + 5 深入讨论
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 insightnumerics 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

了解了解

 

发表于 2020-6-9 22:27:09

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2020-6-9 22:58:22

回复

使用道具 举报

insightnumerics楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
泡沫_ZPTK 发表于 2020-6-9 22:58
谢谢分享

多多交流哦

 

发表于 2020-6-10 00:32:40

回复

使用道具 举报

insightnumerics楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
kareale88 发表于 2020-6-9 22:27
了解了解

多谢支持,多交流

 

发表于 2020-6-10 00:33:08

回复

使用道具 举报

矿业楼保安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

谢谢分享

 

发表于 2020-7-9 12:09:47

回复

使用道具 举报

xieshj123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
评估火气探头布点的3D建模需要专业的软件,有没有比较简单的方法,或免费的3D建模软件可以实现?

 

发表于 2021-8-16 15:51:35

回复

使用道具 举报

xieshj123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
BP的GP 30-85 Fire-and-Gas-Detection Guide和  SHELL  32.30.20.11 - Fire, Gas and Smoke Detection Systems 最新版可否分享一下,137574258@qq.com,谢谢。

 

发表于 2021-8-16 15:56:10

回复

使用道具 举报

eddie2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
谢谢分享

 

发表于 2022-1-22 10:59:08

回复

使用道具 举报

飞花坠雪 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
BP的GP 30-85 Fire-and-Gas-Detection Guide和  SHELL  32.30.20.11 - Fire, Gas and Smoke Detection Systems 最新版可否分享一下,844137549@qq.com,谢谢。

 

发表于 2023-3-9 16:12:55

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.058308 second(s), 81 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197