QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
德腾

[求助] 四周敞口的厂房内要放个1立方的98浓硫酸储罐该怎么办?

[复制链接]
3.2K |7
阅读字号:
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
四周敞口的厂房内要放个1立方的98浓硫酸储罐该怎么办?  因为98酸定义为乙类,按照空间最大允许量行不通,只能采用面积<5%,那是不是需要单独设置房间用防火墙隔开? 整体厂房是戊类,那整个厂房火灾危险性还按戊类。 那浓硫酸不是可燃液体,需要划分防爆区域吗?

 

发表于 2019-4-23 15:22:58

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
直接布置上就可以了,1立方的硫酸罐都不应该讨论

 

发表于 2019-4-23 15:42:57

点评

为啥不应该讨论??如果是乙类的话没有依据  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:38

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

zxf7401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1立方的98浓硫酸储罐作为缓冲罐是可以布置在设备旁的,但要采用面积<5%,整个厂房火灾危险性还是按戊类。储罐不用加防火墙的,  那浓硫酸不用划分防爆区域的。

 

发表于 2019-4-23 17:49:56

点评

乙类储罐放在厂房不是要有好的防火措施吗?不需要防火墙吗? 另硫酸因为没有闪点的问题,所以不用考虑或划分防爆吧? 但防火措施如防火墙也不用吗?这个是依据啥呢?  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:40

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
xinht1 发表于 2019-4-23 15:42
直接布置上就可以了,1立方的硫酸罐都不应该讨论

为啥不应该讨论??如果是乙类的话没有依据

 

发表于 2019-4-23 18:38:55

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
zxf7401 发表于 2019-4-23 17:49
1立方的98浓硫酸储罐作为缓冲罐是可以布置在设备旁的,但要采用面积<5%,整个厂房火灾危险性还是按戊类。 ...

乙类储罐放在厂房不是要有好的防火措施吗?不需要防火墙吗?  另硫酸因为没有闪点的问题,所以不用考虑或划分防爆吧?  但防火措施如防火墙也不用吗?这个是依据啥呢?

 

发表于 2019-4-23 18:40:20

点评

应该不需要设置防火墙,但是防渗和围堰是要做的  详情 回复 发表于 2019-4-24 09:34

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
只是滴加罐吧,储罐在外边。

 

发表于 2019-4-23 19:36:19

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
sdwfsgyykai + 4 积极参与

查看全部评分

回复

举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2019-4-23 18:40
乙类储罐放在厂房不是要有好的防火措施吗?不需要防火墙吗?  另硫酸因为没有闪点的问题,所以不用考虑或 ...

应该不需要设置防火墙,但是防渗和围堰是要做的

 

发表于 2019-4-24 09:34:01

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

举报

zxf7401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
“乙类储罐放在厂房不是要有好的防火措施吗?不需要防火墙吗?  另硫酸因为没有闪点的问题,所以不用考虑或划分防爆吧?  但防火措施如防火墙也不用吗?这个是依据啥呢?”

要弄清楚物料本身的性质,浓硫酸因为什么原因划分到乙类的,不是因为它本身是易燃易爆的物品,而是具有强氧化性划归到乙类,它自己是不燃的,因此对于这个小缓冲罐是不用加防火墙。本身它不可燃,更不用考虑防爆性的。
但要考虑其腐蚀性和强氧化性,加防腐蚀、防渗漏和围堰是要做的

 

发表于 2019-4-25 14:00:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-21 09:23:52, Processed in 0.002659 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197