[控制系统] :(化工行业现场操作柱 电流频率表设置疑惑~

[复制链接]
2.5K |6
阅读字号:
yy678VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 yy678 于 2019-4-3 08:21 编辑

原来我做设计, 风机只要是带变频的,现场  都会设置电流表 频率表 然后操作柱上按个10K可调电阻,现场方便进行操作,不 过真正投入运行一般是远程操作。可是现在看了好多人设计的,变频的风机 现场也只是和普通电机一样  就是设  运行 停止指示灯   启动 停止按钮而已。想问下,哪种更合理些。是否化工行业  有此标准~疑惑~~

 

发表于 2019-4-3 08:18:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 yy678 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
DCS有反馈显示了,现场带了就有点浪费了吧

 

发表于 2019-4-3 08:21:12

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdwfsgyykai + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我也认为在远程设置即可,空冷电机一般都在框架最高处,操作工上下操作很不方便
另外控制变频调节风机转速的目的就是控制冷却温度,这个要在DCS操作上进行,所以设置远程操作即可,现场设置了利用率非常低

 

发表于 2019-4-3 08:23:27

回复

使用道具 举报

liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不止带变频的设备,普通机泵以前也是设计了电流表,现在很多设计都省了。个人感觉还是配上的好,方便现场判断设备运行状态。

 

发表于 2019-4-3 08:23:30

回复

使用道具 举报

yy678楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个真是个人设计x i惯问题~~~如果设置了电流频率  电缆是要走仪表桥架的,可能很多做这个是电气的,所谓了为了避免麻烦就把这个省了????

 

发表于 2019-4-3 09:07:14

回复

使用道具 举报

变频的大部分通过联锁电缆自变频器柜引致DCS,包括电机电流、电机状态、DCS给定频率信号等,现场加电流表必须是电气专业设计,走电气桥架,包括操作柱控制电缆。联锁电缆现在基本也是电气设计设计并且提供,仪表通过DCSIO表和盘柜厂家接线图配合电气专业安装。不过吐槽一下电气设计一般都是在电缆表示写明电机位号,仪表这边只提供XX压缩机、XX生产水泵这样的词,然后我们施工的既要看电气设备图对出那个电机位号叫什么电机,叫什么泵再去仪表图上对那个柜子那个接线端子是哪个状态点,你们设计就不能多写一点么

 

发表于 2019-4-3 14:48:33

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15209029727VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现在变频器一般都有电流信号输出啊,也就是4~20MA信号啊,走仪表桥架就行了吧。现在基本上机泵都配有热继、马保等保护元件了,一般不需要人员在现场监控机泵的运行情况,运行信号什么的都在DCS画面上可以看到。稍重要点的设备,电流才需要中控监控吧。

 

发表于 2019-4-6 16:07:17

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
shrien + 4 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093064 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197