你好,我们用的是上泰的PH计。
用氢氧化钠,次氯酸钠 两个主要的介质去中和没有反应掉多出来的氯气,目前PH计都换了好几个,2-3天换一个还不准。刚换上去测碱性能上去,但是过了半天数值就下不来。用PH试纸测试显示5-6左右,PH计上显示9左右。偏差太大。因为工艺中靠这个数值来控制阀门的开关。
能帮忙判断是哪里出问题了吗?

 

发表于 2018-11-26 11:26:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhouweiwei123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

要校准一下,电极是易损件

 

发表于 2018-11-26 11:33:34

回复

使用道具 举报

次钠氧化还原,需要ORP计的,pH计检测误差大

 

发表于 2018-11-26 11:41:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
石头_HOTO + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouweiwei123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
菜鸟裹裹 发表于 2018-11-26 11:33
要校准一下,电极是易损件

校准已经校了,把上泰的厂家都叫过来了。还更换了梅特勒的电极,还是那样的。

 

发表于 2018-11-26 12:06:47

回复

使用道具 举报

zhouweiwei123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
小小化工工程师 发表于 2018-11-26 11:41
次钠氧化还原,需要ORP计的,pH计检测误差大

是上面有结晶造成的?
用ORP计能解决吗?

 

发表于 2018-11-26 12:08:35

回复

使用道具 举报

本帖最后由 石头_HOTO 于 2018-11-26 12:28 编辑

不是表的问题就要考虑工艺条件流速/温度/压力等条件,是否满足,是否是间歇性的,

 

发表于 2018-11-26 12:26:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouweiwei123 发表于 2018-11-26 12:06
校准已经校了,把上泰的厂家都叫过来了。还更换了梅特勒的电极,还是那样的。

我想问问电极有损坏吗

 

发表于 2018-11-26 13:00:41

回复

使用道具 举报

alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用的流通池还是直接安装在管道上的?要保证是流动的

 

发表于 2018-11-26 16:35:56

回复

使用道具 举报

我们当初也出现过类似情况,最主要的原因还是测量工况不是设计时候的工况,因此出现了这样的偏差!

https://bbs.hcbbs.com/thread-1986195-1-1.html

 

发表于 2018-11-26 16:43:10

回复

使用道具 举报

常规的pH电极,测量这种具有活性氯的体系,出现偏差甚至大的误差很正常。
这种特殊工艺条件,需要采用特殊的pH电极。

氯碱行业中与盐水、含氯盐水相关的测量均属于这种特殊情况。另外一些含有硫化物、氰化物、溴化物的体系,也是需要考虑到特殊的pH选型的。

 

发表于 2018-11-27 10:18:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouweiwei123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
菜鸟裹裹 发表于 2018-11-26 13:00
我想问问电极有损坏吗

用的新的,测量结果一样

 

发表于 2018-11-27 12:26:38

回复

使用道具 举报

zhouweiwei123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qugd 发表于 2018-11-27 10:18
常规的pH电极,测量这种具有活性氯的体系,出现偏差甚至大的误差很正常。
这种特殊工艺条件,需要采用特殊 ...

那你有什么好的建议吗?或者pH电极的选型能提供下吗?
谢谢

 

发表于 2018-11-27 12:28:43

回复

使用道具 举报

zhouweiwei123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
liaifeng 发表于 2018-11-26 16:43
我们当初也出现过类似情况,最主要的原因还是测量工况不是设计时候的工况,因此出现了这样的偏差!

http ...

后来你们选了那种的PH计?

 

发表于 2018-11-27 12:35:46

回复

使用道具 举报

zhouweiwei123 发表于 2018-11-27 12:28
那你有什么好的建议吗?或者pH电极的选型能提供下吗?
谢谢

如果都从网上发帖子解决问题,那制造商和供货商还能有饭吃么?
解决特殊问题就得花钱找专业的人才行。

 

发表于 2018-11-27 15:47:05

回复

使用道具 举报

liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
跟变送器没关系。换电极吧。

 

发表于 2018-11-30 17:06:32

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.147137 second(s), 105 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197